(一)初步配合比設計階段,根據配制強度和設計強度相互間關系,用水灰比計算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料計算方法等確定計算初步配合比。(二)試驗室配合比設計階段,根據施工條件的差異和變化,材料質量的可能波動調整配合比。(三)基準配合比設計階段,根據強度驗證原理和密度修正方法,確定每立方米混凝土的材料用量。(四)施工配合比設計階段,根據實測砂石含水率進行配合比調整,提出施工配合比。在施工生產中,對首次使用的混凝土配合比(施工配合比)應進行開盤鑒定,開盤鑒定時應檢測混凝土拌合物的工作性能,并按規定留取試件
關于混凝土配合比設計
137****9981 | 2014-04-24 14:12:54
已有3個回答
-
138****7286
開發商是建筑工程的發包方和投資人,工程項目確定后,由于開發商沒有施工資質,所以開發商要找施工單位進行建筑施工;施工單位一般沒有自己的勞務隊伍,為了贏取更大的利潤,施工單位就會把一些分項工程交給
查看全文↓ 2014-07-30 15:41:19 -
156****4585
混凝土配合比設計抓住兩條重要原則,一是**大骨料粒徑下的用水量;二是一定水膠比下的抗壓強度。你這里外摻料比較多,強度方面比較復雜一些,但可以根據水灰比的公式,用等量偏保守的方式進行取代。建議用體積法計算。
查看全文↓ 2014-04-27 09:13:51 -
133****3030
C40混凝土配合比設計
查看全文↓ 2014-04-24 14:24:05
一、 工程概況
預制空心板梁、T梁設計強度等級為C40混凝土。根據梁結構尺寸及施工工藝,取碎石**大粒徑31.5mm(5%7E31.5mm連續級配),設計坍落度取70%7E90mm。配合比設計依據為施工圖、普通混凝土配合比設計規程(JGJ55-2000)及混凝土施工有關要求。
二、 原材料情況
1、 水泥 采用兩種水泥進行比較選擇,分別為:四川華崟山廣能集團崟峰特種水泥有限公司生產“蓉峰牌”42.5R普通硅酸鹽水泥;均不考慮水泥強度富裕系數。
2、 細集料 采用長壽河砂,該砂符合Ⅱ區中砂級配;
3、 粗集料 采用華崟山碎石廠生產碎石,按5%7E20mm:16%7E31.5mm=50:50(質量比)配為5%7E31.5mm連續粒徑;
4、 外加劑 選用兩種外加劑進行比較選擇,分別為:西安方鑫化工有限公司生產的UNF-FK高效減水劑,摻量取0.8%C,實測減水率20%;陜西博華工程材料有限公司生產的FDN-HA高效減水劑,摻量取0.8%C,實測減水率24%。
5、 拌合及養護用水 飲用水。
以上材料均檢驗合格。
三、 配合比初步確定
一〉、空白基準配合比確定
1、 配制強度fcu0
fcu0=fcuk 1.645σ=40 1.645*6.0=49.9MPa
2、 基準水灰比
W/C=(αa*fce)/( fcu0 αa*αb* fce)
=(0.46*42.5)/(49.9 0.46*0.07*42.5)
=0.38
3、 用水量及水泥用量確定
根據JGJ55-2000,用水量取mw0=205 kg/m3,則mc0= mw0/(W/C)=539 kg/m3。
4、 粗細集料用量確定
根據集料情況及施工要求,砂率確定為38%,混凝土假定容重為2400 kg/m3,按重量法公式計算:
mc0 ms0 mg0 mw0 mf0=2400
ms0/(ms0 mg0)=0.38
求得ms0 =629 kg/m3 mg0=1027 kg/m3
5、 材料用量為(kg/m3)
mc0=539 ms0 =629 mg0=1027 mw0=205
6、 拌合物性能測試
試拌混凝土25L,材料用量為:
mc=13.475kg ms=15.725kg mg=25.68kg(其中m5%7E16=m16%7E31.5=12.84kg) mw=5.125kg
按《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》(GB/T50080-2002)進行混凝土拌合物性能試驗,實測結果如下:
坍落度:80mm
表觀密度:(26.40-1.95)/10.115=2415 kg/m3
粘聚性:良好 保水性:良好
拌合物性能滿足初步設計要求,制作強度試件2組(編號P011),同時按此配合比值作為摻外加劑的空白參數。
二〉、摻外加劑的配合比設計
配制強度及基準水灰比同以上計算值。
(一)、摻加西安方鑫化工有限公司生產的UNF-FK高效減水劑,摻量取0.8%C,實測減水率20%;
1、用水量及水泥用量確定
根據減水率計算用水量mw1=mw0*(1-20%)=164 kg/m3,
mc1= mw0/(w/c)=164/0.38=432kg/m3
外加劑用量:mf1=432*0.8%=3.456kg/m3
2、粗細集料用量確定
根據集料情況及施工要求,砂率確定為38%,混凝土假定容重為2400 kg/m3,按重量法公式計算(因外加劑用量為混凝土總重量的3.456/2400=0.14%,對其他材料用量計算影響甚微,故不參與以下計算,下同):
mc1 ms1 mg1 mw1 mf1=2400
ms1/(ms1 mg1)=0.38
得ms1 =686 kg/m3
mg1 =1118 kg/m3
3、基準配合比材料用量為
mc1:ms1:mg1:mw1:mf1=432:686:1118:164:3.456
=1:1.59:2.59:0.38:0.008
4、試拌與調整
按基準配合比拌制混合料25L,材料用量為:C=10.80kg,W=4.125kg,
S=17.15kg,G=27.95kg(其中5%7E16mm與16%7E31.5mm碎石各13.98kg),F=86.4g。
坍落度Sl=85mm,容重=(26.80-1.95)/10.115=2455kg/m3。拌合物粘聚性、保水性良好。制作強度試件2組(試件編號P012)。
試拌實際用水量為4000g,實際水灰比W/C=4000/10800=0.37,
實際材料用量為mw=164kg/m3,mc=164/0.37=443kg/m3,ms=682 kg/m3,mg=1112 kg/m3 ,mf=443*0.8%=3.54kg/m3
按此作為基準配合比的水灰比,以下調整在此基礎上±0.04。
5、強度試驗
調整配合比較基準水灰比增減0.04,用水量和砂率保持不變。其余兩配合比分別計算如下(計算方法既步驟同上):
2# (P014)
(1) W/C=0.33 mw2=164kg/m3, mc2=164/0.33=497kg/m3, mf2=497*0.8%=3.976 kg/m3;
(2) mc2 ms2 mg2 mw2 =2400
ms2/(ms2 mg2)=0.42
得出ms2=661 kg/m3 mg2=1077 kg/m3
配合比為:mc2:ms2:mg2:mw2:mf2==497:661:1077:164:3.976
==1:1.33:2.17:0.33:0.008
3#(P015)
(1) W/C=0.41 mw3=164kg/m3, mc3=164/0.41=400kg/m3, mf3=400*0.8%=5kg/m3;
(2) mc3 ms3 mg3 mw3 =2400
ms3/(ms3 mg3)=0.38
得出ms3=698 kg/m3 mg3=1138 kg/m3
配合比為:mc3:ms3:mg3:mw3:mf3==400:698:1138:164:5
==1:1.74:2.84:0.41:0.008
6、拌合物性能測試(見下表)
編號 坍落度
(mm) 表觀密度ρct(kg/m3) 粘聚性 保水性 試件編號
2# 90 (26.55-1.95)/10.115=2430 良好 良好 P014
3# 160 (26.65-1.95)/10.115=2440 良好 良好 P015
說明:3#(P015)拌合物實際用水量為4100-(335-145)=3910g,實際水灰比W/C=3.910/10.00=0.39
水泥混凝土配合比設計計算表
合同段 墊鄰高速DL03合同段 取樣地點 C40砼配合比設計 制件日期 2005-05-27
使用范圍 預制梁 試驗方法編號 JTJ55-2000 GB/T50080-2002
設計標號 C40 強度均方差 6.0MPa 保證率系數 1.645 配制強度 49.9MPa
原
材
料 水 水源 飲用水 設計坍落度 70%7E90mm
水泥 品種 P.O 標號 42.5R 產地 華崟 備注 崟峰牌
砂子 MX 粒徑 中砂 產地 視比重 容重
大石 種類 碎石 粒徑 16%7E31.5 產地 視比重 容重
小石 種類 碎石 粒徑 5%7E16 產地 視比重 容重
外加劑 型號 UNF-FK高效減水劑 產地 西安 用量 0.8%C
擬用比例(參 數)
砂率: 38% 用水量 164 kg/cm3 水灰比:0.37 砼假設容重:2400 kg/cm3
大石: 50 % 小石 50 % 減水劑:0.8%C
水泥用量=用水量/水灰比=443kg
水灰比-強度關系圖
砂重=682kg
石重=砂石總重-砂重=1112kg
大石重=石重×大石%=556kg 小石重=石重×小石%=556kg
材料和量(kg)及比例
材料名稱 水泥 砂 大石 小石 水 外加劑 坍落度(cm) 和易性簡述 實測表觀密度
(kg/m3)
1 #
配比 1m3用量 443 682 556 556 164 3.544
比 例
試拌用量
調整用量
2 #
配比 1m3用量
比 例
試拌用量
調整用量
3 #
配比 1m3用量
比 例
試拌用量
調整用量
試驗 校核 試驗室主任
監理工程師意見
簽名 年 月 日
相關問題
-
答
-
答
C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比為:0.44:1:1.42:3.17
-
答
序號 項 目 單位 普 通 混 凝 土 碎(礫)石**大粒徑(mm) 20 混 凝 土 標 號 15 2
-
答
用32.5的水泥。 0.5:1:2:4(水:水泥:砂:石子 重量比)
-
答
混凝土用的部位不同,配合比不盡相同,普通的配合比如下:水165水泥331粉煤灰76中砂745碎石1055外加劑8.94外摻(%)2.20粉摻(%)0.15超量系數1.30砂率(%)41水泥量389水灰比0.44水膠比0.41容重2380