想問一下,高層防火門等級是怎么分的想問一下,高層防火門等級是怎么分的,這防火門的等級區分是不是與樓層高度有關呢?

135****2225 | 2014-08-01 13:19:31

已有1個回答

  • 153****6902

    一、防火門等級劃分:甲級不小于1.2h,乙級不小于0.9h,丙級不小于0.6h。二、不同等級防火門適用:甲級:設備房(如消防泵房、配電房、發電機房、防排煙風機房等)門、防火分區、防火墻上開門;乙級:封閉樓梯間門、樓梯間前室門、防煙樓梯間與消防電梯合用前室門、消防電梯前室門、直接開向前室或合用前室的戶門;丙級:豎向井道門,如強電井、弱電井、管道井門。

    查看全文↓ 2014-08-02 13:33:10
巴中買房交流群-62群(379)

相關問題

  • 防火門等級劃分:甲級不小于1.2h,乙級不小于0.9h,丙級不小于0.6h。不同等級防火門適用:甲級:設備房(如消防泵房、配電房、發電機房、防排煙風機房等)門、防火分區、防火墻上開門;   乙級:封閉樓梯間門、樓梯間前室門、防煙樓梯間與消防電梯合用前室門、消防電梯前室門、直接開向前室或合用前室的戶門;   丙級:豎向井道門,如強電井、弱電井、管道井門、空調機房。

  • 下室內的庫房,如果是“非人防工程”、“在同一防火分區內”的庫房的各個房間的門”是否必須采用防火門,在《建筑設計防火規范   GB   50016--2006》中確實沒有明確的規定。2009年版的《全國民用建筑工程設計技術措施   規劃·建筑·景觀》分冊第3.3.5條“特殊功能房間的防火要求”第4項規定:“地下室、半地下室內存放可燃物平均重量超過30kg/平米的房間隔墻,其耐火極限不應低于2.0小時,房間的門應采用甲級防火門,且外開”?!督ㄖO(shè)計防

  • 我國防火門式按照耐火極限把防火門分為甲級、乙級、丙級三級,以滿足各類建筑的不同等級需求。

  • 防火門等級,有甲乙丙三個等級,材質一般都是木質、鋼制和鋼木制三種。防火門等級不是只根據門的材質來定的。

  • 【A類防火門】  A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h?!綛類防火門】  B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h?!綜類防火門】  C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容?!具m用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。

    全部3個回答>