巴中買房 >房產問答 >詳情

電氣施工驗收規范標準是什么?哪位能解析下,電氣施工驗收規范標準的嗎?大概是一個什么規范的呀?

153****5019 | 2014-08-01 12:20:42

已有1個回答

  • 134****2800

    漏電開關安裝正確、使用正常;電氣器件、設備的安裝固定應牢固、平整;電器通電試驗、燈具試亮及燈具控制性能良好;開關、插座、終端盒等器件外觀完好,絕緣器件無裂紋,安裝牢固、平正,安裝方式符合規定;并列安裝的開關、插座終端盒的偏差,暗裝開關、插座、終端盒的面板、盒周邊的間隙

    符合規定;弱電系統功能權齊全,滿足使用要求,器具安裝牢固、平正。

    查看全文↓ 2014-08-02 12:41:19
巴中買房交流群-33群(478)

相關問題

  • 瓦工標準的驗收地面石材、瓷質磚的施工及驗收 1.地面石材、瓷質磚的施工程序  地面石材、瓷質磚鋪裝是瓦工在家庭裝修施工中常從事的技術工作。地面石材鋪裝的規范程序為：清掃整理基層地面→水泥砂漿找平→定標高、彈線→安裝標準塊→選料→浸潤→鋪裝→灌縫→清潔→養護交工。 匠誠同聚提供  地面石材、瓷質磚鋪裝是一項技術性極強的項目,其施工質量,對整個家庭裝修工程質量的影響極大,是整個工程的重點項目,必須按照規范程序施工,才能保證質量?! ?.地面石材、瓷質磚的施工規范  (1)基層處理要干凈,高低不平處要先鑿平和修補,在抹底層水泥砂漿找平前, 地面應灑水濕潤,以提高與基層的粘結能力?! ?2)鋪裝石材、瓷質磚時必須安放標準塊,標準塊應安放在十字線交點,對角安裝。 鋪裝操作時要每行依次掛線,石材必須浸水濕潤,陰干后擦凈背面。鋪貼時,從中間向四側退步鋪裝。安放石材、瓷質磚時必須四角同時下落,并用橡皮錘或木錘敲擊緊實平整?! ?3)石材、瓷質磚地面鋪裝后的養護十分重要,安裝24小時后必須灑水養護, 兩天之內禁止上人。為不影響其他項目施工,可在地面上鋪設實木板供人行走?! ?.地面石材、瓷質磚鋪裝的驗收  地面石材、瓷質磚鋪裝必須牢固,鋪裝表面平整,色澤協調,元明顯色差。接縫平直、寬窄均勻,石材無缺棱掉角現象,非標準規格板材鋪裝部位正確、流水坡方向正確。 拉線檢查誤差小于2毫米,用2米靠尺檢查平整度誤差小于1毫米,表面潔凈。

    全部3個回答>
  • 消防驗收規范標準:GB50016-2014《建筑設計防火規范》GB50898-2013《細水霧滅火系統技術規范》GB50084-2005《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50116-2013《自動火災報警設計規范》GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》GB50140-2005《建筑滅火器配置設計規范》GB50338-2003《固定消防炮滅火系統設計規范》GB25204-2010《自動跟蹤定位射流滅火系統》GB50222-2015《建筑內部裝修設計防火規范》GB50370-2005《氣體滅火系統設計規范》GB12955-2008《防火門規范》GB14287.4-2014《電氣火災監控系統》GB16280-2014《線型感溫火災探測器》GB50067-2014《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50098-2009《人民防空工程設計防火規范》GB50303-2011《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50261-2005《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50166-2007《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50339-2013《智能建筑工程質量驗收規范》GB50281-2006《泡沫滅火系統施工及驗收規范》GB50354-2005《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》GB50263-2007《氣體滅火系統施工及驗收規范》GB50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB17945-2010《消防應急照明和疏散指示系統》GB50877-2014《防火卷簾防火門防火窗施工及收規范》CECS154-2003《建筑防火封堵應用技術規程》GA98-2005《混凝土結構防火涂料》GB50235-2010《工業金屬管道工程施工及驗收規范》GB50184-2011《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》GB50236-2011《現場設備工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》消防應急燈應安放在出口的頂部、墻面的上部或者頂棚上提供疏散應急照明。疏散指示燈應安放在走廊和墻體轉角的距地面高度1.0m以下的墻面。疏散指示燈:

    全部3個回答>
  • 國家的可參考或執行各專業相關規范:《建筑設計防火規范》(GB50016)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)、《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)、《爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范》(GB50257)、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263)、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB50444)等國家工程建設施工及驗收標準和公共安全行業標準《建設工程消防驗收評定規則》(GA836)等。

    全部3個回答>
  • 電氣進場材料驗收標準對應的規范主要設備、材料、成品和半成品進場檢驗結論應有記錄,確認符合本規范規定,才能在施工中應用。3.2.2 因有異議送有資質試驗室進行抽樣檢測,試驗室應出具檢測報告,確認符合本規范和相關技術標準規定,才能在施工中應用。3.2.3 依法定程序批準進入市場的新電氣設備、器具和材料進場驗收,除符合本規范規定外,尚應提供安裝、使用、維修和試驗要求等技術文件。3.2.4 進口電氣設備、器具和材料進場驗收,除符合本規范規定外,尚應提供商檢證明和中文的質量合格證明文件、規格、型號、性能檢測報告以及中文的安裝、使用、維修和試驗要求等技術文件。3.2.5 經批準的免檢產品或認定的名牌產品,當進場驗收時,宜不做抽樣檢測。3.2.6 變壓器、箱式變電所、高壓電器及電瓷制品應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶技術文件,變壓器有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,附件齊全,絕緣件無缺損、裂紋,充油部分不滲漏,充氣高壓設備氣壓指示正常,涂層完整。3.2.7 高低壓成套配電柜、蓄電池柜、不間斷電源柜、控制柜(屏、臺)及動力、照明配電箱(盤)應符合下列規定:1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,有許可證編號和安全認證標志。不間斷電源柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,柜內元器件無損壞丟失、接線無脫落脫焊,蓄電池柜內電池殼體無碎裂、漏液,充油、充氣設備無泄漏,涂層完整,無明顯碰撞凹陷。3.2.8 柴油發電機組應符合下列規定:1 依據裝箱單,核對主機、附件、專用工具、備品備件和隨帶技術文件,查驗合格證和出廠試運行記錄,發電機及其控制柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,機身無缺件,涂層完整。3.2.9 電動機、電加熱器、電動執行機構和低壓開關設備等應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,有許可證編號和安全認證標志;2 外觀檢查:有銘牌,附件齊全,電氣接線端子完好,設備器件無缺損,涂層完整。3.2.10 照明燈具及附件應符合下列規定:1 查驗合格證,新型氣體放電燈具有隨帶技術文件;2 外觀檢查:燈具涂層完整,無損傷,附件齊全。防爆燈具銘牌上有防爆標志和防爆合格證號,普通燈具有安全認證標志;3 對成套燈具的絕緣電阻、內部接線等性能進行現場抽樣檢測。燈具的絕緣電阻值不小于 2MΩ,內部接線為銅芯絕緣電線,芯線截面積不小于 0.5mm2,橡膠或聚氯乙烯(PVC)絕緣電線的絕緣層厚度不小于 0.6mm。對游泳池和類似場所燈具(水下燈及防水燈具)的密閉和絕緣性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。開關、插座、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定:1 查驗合格證,防爆產品有防爆標志和防爆合格證號,實行安全認證制度的產品有安全認證標志;2 外觀檢查:開關、插座的面板及接線盒盒體完整、無碎裂、零件齊全,風扇無損壞,涂層完整,調速器等附件適配;3 對開關、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測。檢測規定如下:1) 不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離不小于 3mm;2) 絕緣電阻值不小于 5MΩ;3) 用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于 8mm,軟塑固定件在經受 10 次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,螺釘及螺紋無損壞現象;4) 金屬間相旋合的螺釘螺母,擰緊后完全退出,反復 5 次仍能正常使用。 4 對開關、插座、接線盒及其面板等塑料絕緣材料阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.12 電線、電纜應符合下列規定:1 按批查驗合格證,合格證有生產許可證編號,按《額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜》GB 5023.1~5023.7 標準生產的產品有安全認證標志; 2 外觀檢查:包裝完好,抽檢的電線絕緣層完整無損,厚度均勻。電纜無壓扁、扭曲,鎧裝不松卷。耐熱、阻燃的電線、電纜外護層有明顯標識和制造廠標;3 按制造標準,現場抽樣檢測絕緣層厚度和圓形線芯的直徑;線芯直徑誤差不大于標稱直徑的 1%;常用的 BV 型絕緣電線的絕緣層厚度不小于表 3.2.12的規定;對電線、電纜絕緣性能、導電性能和阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。3.2.13 導管應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;2 外觀檢查:鋼導管無壓扁、內壁光滑。非鍍鋅鋼導管無嚴重銹蝕,按制造標準油漆出廠的油漆完整;鍍鋅鋼導管鍍層覆蓋完整、表面無銹斑;絕緣導管及配件不碎裂、表面有阻燃標記和制造廠標;3 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.14 型鋼和電焊條應符合下列規定:1 按批查驗合格證和材質證明書;有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測;2 外觀檢查:型鋼表面無嚴重銹蝕,無過度扭曲、彎折變形;電焊條包裝完整,拆包抽檢,焊條尾部無銹斑。3.2.15 鍍鋅制品(支架、橫擔、接地極、避雷用型鋼等)和外線金具應符合下列規定:1 按批查驗合格證或鍍鋅廠出具的鍍鋅質量證明書;2 外觀檢查:鍍鋅層覆蓋完整、表面無銹斑,金具配件齊全,無砂眼; 3 對鍍鋅質量有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.16 電纜橋架、線槽應符合下列規定: 1 查驗合格證;2 外觀檢查:部件齊全,表面光滑、不變形;鋼制橋架涂層完整,無銹蝕;玻璃鋼制橋架色澤均勻,無破損碎裂;鋁合金橋架涂層完整,無扭曲變形,不壓扁,表面不劃傷。3.2.17 封閉母線、插接母線應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶安裝技術文件;2 外觀檢查:防潮密封良好,各段編號標志清晰,附件齊全,外殼不變形,母線螺栓搭接面平整、鍍層覆蓋完整、無起皮和麻面;插接母線上的靜觸頭無缺損、表面光滑、鍍層完整。3.2.18 裸母線、裸導線應符合下列規定: 1 查驗合格證;2 外觀檢查:包裝完好,裸母線平直,表面無明顯劃痕,測量厚度和寬度符合制造標準;裸導線表面無明顯損傷,不松股、扭折和斷股(線),測量線徑符合制造標準。3.2.19 電纜頭部件及接線端子應符合下列規定: 1 查驗合格證;2 外觀檢查:部件齊全,表面無裂紋和氣孔,隨帶的袋裝涂料或填料不泄漏。3.2.20 鋼制燈柱應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;2 外觀檢查涂層完整,根部接線盒盒蓋緊固件和內置熔斷器、開關等器件齊全,盒蓋密封墊片完整。鋼柱內設有專用接地螺栓,地腳螺孔位置按提供的附圖尺寸,筑允許偏差為±2mm。3.2.21 鋼筋混凝土電桿和其他混凝土制品應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;2 外觀檢查:表面平整,無缺角露筋,每個制品表面有合格印記;鋼筋混凝土電桿表面光滑,無縱向、橫向裂紋,桿身平直,彎曲不大于桿長的 1/1000。

    全部3個回答>
  • HRB的全稱是Hot   -rolled   Ribbed   -steel   Bar   熱軋帶肋鋼筋。后面的數字是鋼筋屈服強度,比如HRB500   就是指熱軋帶肋鋼筋,屈服強度是500MPa,335   就是屈服強度335MPa,   400即400MPa。**后的E,意思是該鋼材具有抗震性能。