現在建筑節能要求:外窗傳熱系數[W/(m2.K)]=4.5,窗遮陽系數SC≤0.8,窗墻面積比: 東向0.09;南向0.329;西向0.09;北向0.28;平均窗墻面積比Cm=0.23;可開啟面積均為50%,空氣滲透性不低于4級。
全部4個回答>請問住宅的窗地比是多少?
143****9478 | 2018-06-04 15:23:46
已有3個回答
-
145****4884
你好,窗戶洞口面積與房間立面單元面積(即房間層高與開間定位線圍成的面積)的比值。
查看全文↓ 2018-06-04 15:27:53
由以上定義是否可以這樣理解:計算某一朝向的窗墻面積比時,某一單個住戶的戶型中只要有一個窗洞口的窗墻面積比超過標準的規定值(如南向?.35)就應采取特殊處理。
窗墻面積比(Cm)area ratio of window to wall
某一朝向的外窗(包括透明幕墻、外門、陽臺門)總面積,與同朝向墻面總面積(包括門、窗面積在內)之比。 -
153****3257
房間窗洞口面積與該房間地面面積之比,簡稱窗地比
查看全文↓ 2018-06-04 15:27:17
采光窗窗口面積一般先用表15.4(《采光標準》中的表5。0.1)提供的窗地面積比 (Ac/Ad)進行估算,建筑尺寸對應的窗地面積比,可按《采光標準》附錄B表c-2、表c-3確定。要記?、箢惞鈿夂騾^(qū)下面幾種主要建筑的窗地面積比:
1.各類建筑走道、樓梯間、衛生間的窗地面積比為1/12(采光系數**低值0.5%)。
2.住宅的Sl室、起居室和廚房的窗地面積比為1/7(采光系數**低值1%,臨界照度50lx)。
3.綜合醫院的醫生辦公室、病房的窗地面積比為1/7。
4.圖書館的目錄室窗地面積比為1/7。
5.**的普通教室,辦公建筑的辦公室、會議室的窗地面積比為1/5(采光系數**低值2%,臨界照度100lx)。
6.綜合醫院的診室、藥房窗地面積比為1/5。
7.圖書館的閱覽室、開架書庫的窗地面積比為1/5。
8.辦公建筑的設計室、繪圖室的窗地面積比為1/3.5(采光系數**低值3%,臨界照度150lx)。 -
144****0827
窗地比是在建筑設計中涉及的,不同的建筑空間為了保證室內的明亮程度,照度標準是不一樣的.具體來說窗地比是對一個單一房間來說的,即窗的凈面積和地面凈面積的比值.如:在住宅設計中客廳的窗地比一般是1/6~1/4,臥室的窗地比一般為1/6~1/8
查看全文↓ 2018-06-04 15:26:45
相關問題
-
答
-
答
建筑的窗墻比:《民用建筑熱工設計規范》GB 50176-93中規定:居住建筑各朝向的窗墻面積比,北向不大于0.25;東西向不大于0.30;南向不大于0.35。 窗地比:不同的建筑空間為了保證室內的明亮程度,照度標準是不一樣的.具體來說窗地比是對一個單一房間來說的,即窗的凈面積和地面凈面積的比值.如:在住宅設計中客廳的窗地比一般是1/6~1/4,窗地比一般不小于1/6
全部3個回答> -
答
墻地比=外墻面積(扣除外墻門窗)/地上建筑面積墻地比的大小準確地體現了平面布置中墻體所占面積的大小及平面布置的合理性,直接影響著住宅工程造價的高低。
全部4個回答> -
答
建筑物的**短間距,影響的因素有很多,例如面臨道路的寬度,日照時數,城市規劃的限高規定...等,每個城市的規定都不一樣,甚至在同一城市,各區段也會不同,所以如果你問建筑物的**近距離是多少,建議你去問當?shù)氐囊?guī)劃局,就會得到**正確的解答。
全部3個回答> -
答
房屋產權一直是永久性的,只不過商品房土地使用權**長為70年,但現有法律規定70年期滿后自動續期!