    詳見《高層民用建筑設計防火規范》相關條文:
    1、4.3 消防車道
    4.3.1 高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道,當建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過建筑的消防車道。有封閉內院或天井的高層建筑沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其距離不宜超過80m。
    4.3.2 高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。
    4.3.3 供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。
    4.3.4 消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。
    4.3.5 盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m。大型消防車的回車場不宜小于18m×18m。消防車道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。
    4.3.6 穿過高層建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m。
    4.3.7 消防車道與高層建筑之間,不應設置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。

    查看全文↓ 2018-06-19 11:27:49
  • 132****3436

    高層住宅樓的樓頂可作為安全避難區域,不是消防通道。
    消防通道是指消防人員實施營救和被困人員疏散的通道,比如樓梯口、過道都安有消防指示燈。消防通道在各種險情中起到不可低估的作用,所以我們不能輕視消防通道。
    任何單位、個人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材,不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距,不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。

    查看全文↓ 2018-06-19 11:27:37
  • 143****4981

      按照規定的是,如果建筑高度超過21m的樓座,直通屋頂屋面的樓梯屬于可以作為消防通道,作為人員疏散的通道用,不超過21m的,不算是。
      消防通道是指消防人員實施營救和被困人員疏散的通道,比如樓梯口、過道都安有消防指示燈。消防通道在各種險情中起到不可低估的作用,所以不能輕視消防通道。
      消防通道是指消防人員實施營救和被困人員疏散的通道,它在各種險情(比如火災)起不可估量的作用,比如樓梯口、過道都安有消防指示燈,所以我們不能輕視消防通道。

    查看全文↓ 2018-06-19 11:27:16

相關問題

  • 消防通道是指疏散通道,每個樓層都必須有!

    全部5個回答>
  • 在建房之前,消防已經考慮在內,而且送有關機關審批,所以房子蓋好消防通道也已經同時涵蓋了.不可能事后再在您的窗邊或陽臺再修建一個所謂的消防通道.要修,早就和房子一起修了. 能看的到通道的說法的那人,讓他找一幢出來看看,我都好想開開眼界!沒有規定一定得看得到通道的,只規定出大門后,停電時,還能看到通道的指示,自己會發光,有箭頭指示,帶您怎么走而已. 樓上講的案例,可能是19,20層內部樓梯設計與18層以下的不一樣,致使消防檢查不過關,必需要加裝才行,具體真實情況或可以上他們的論壇了解一下.

    全部5個回答>
  • 小區認定消防通道可以通過小區的規劃圖紙進行了解,一般情況下小區的規劃圖紙上面都會有所標注。從現實生活當中也能夠從小區的劃線顏色進行觀察,正常情況之下對于消防通道的設計,消防通道一般地面上會有黃色的實線,線寬15厘米。消防通道對于每個人來說都特別的重要,作為生命通道是能夠迅速撲救火災的重要保障。消防通道需要保持時刻的暢通,所以在我國的相關規定當中,任何個人和單位不能夠占用封閉消防通道,而且消防車道上空4m以下范圍內不應有障礙物。并保持24小時暢通。在小區當中如果購買車位,盡可能的要避免消防通道,以免影響到正常使用。所以這些男高層住宅越來越多,在穿越高層住宅的消防通道其凈寬和凈高均不宜小于4m,而且不能夠設置妨礙操作的樹木。

  • 人員疏散走道應根據疏散人數經計算確定,但**小凈寬度不小于1.4m。消防車道的凈寬度和凈高度均不應小于4.0m。 法律規定的是,消防設施周圍1米之內不得被堵塞可參照《建筑設計防火規范》第五節 廠房的安全疏散 第3.5.4條 廠房的疏散走道、樓梯、門的總寬度計算按原規范的規定,原規定是參照國外規范,并在多年的執行過程中認為還能符合目前國內的條件,故未作改動??紤]在面積小、人員少、產品零件小的廠房中門的實際寬度及門窗標準化情況。根據城鄉建設部頒布的門窗標準圖,考慮規定的門洞尺寸應符合門窗的模數,將門洞**小寬度定為1.0m,則門的凈寬則在90cm左右。故規定門**小寬度≮90cm。走道**小寬度同于公共場所的門的**小寬度取≮1.4m。一般是1.5M*1.5M,消防主管機構下來檢查,一般也是以此為標準的

    全部3個回答>
  • 不知道你說的是消防通道的墻面還是什么?消防通道一般都要用防火門,分A級和B級,通常都是關著的,有些還要做消防前室,做點簡單的漫反射燈帶或者造型就行了。