136****5794 | 2018-06-23 09:45:03

已有5個回答

  • 147****4244

    你好,家庭安裝地線,
    用鍍鋅鋼管或者鍍鋅角鐵,打入地下至少2米,接頭做好防腐處理就可以了,鍍鋅的是不會生銹的。
    如果打一個點嫌少,可以多打幾個,用鍍鋅扁鐵進行連接。接地點用導線引入到用戶配電箱接地端子上,家用電器外殼接地線連到配電箱接地端子上。
    接頭連接要牢固可靠。

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:47
  • 141****8089

    一、接地體的做法:1、如為樓房,**好用基礎的鋼筋來做接地體,從基礎的鋼筋焊出地線接口,測量接地電阻,小于4歐就行。如大于4歐則需外加接地體。
    2、接地體做法如下圖,其中角鐵或鍍鋅鋼管的根數要根據實測接地電阻而定,電阻大于4歐就增加根數。
    二、接地體做好后,與樓房防雷接地及電源地線可靠連接,電源地線總連接一般用不小于6平方銅線。
    解釋一下,即用2.5米長的角鐵或鍍鋅鋼管打入地下,相隔5米一根,上端離地面60厘米。角鐵或鍍鋅鋼管之間用扁鐵連接。

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:41
  • 138****3070

    建房時首先要做接地體,有2種安裝方法,其一是垂直敷設,用鋼管垂直打入地下的深度不應小于2米,一般為用3根,相距3米,然后把他們焊接起來。
    其二是水平敷設,埋設深度不應小于0.7米。而且,接地體應鍍鋅或鍍銅,嚴禁涂漆。在就是在屋頂?周和房屋突出的地方用10的圓鋼用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地體焊接起來。
    地線做好后,一般接地電阻應小于4歐姆。如果家里要用接地線。就用10mm的銅線和接地體接在一起。

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:35
  • 156****6576

    接地線首先 是用電安全。裝水電裝地線是人生安全和電器安全的根本保障呢。
    至于防雷地線,可以考慮相應的設計,因為自建房是非標建筑,千奇百態,如何做防雷地線倒是計算衡量,因為避雷線也是引雷線,以下情況一定要裝

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:26
  • 151****4902

    自建樓房的柱鐵可以做地線。
    原因:
    自建房的,供電局過來的都是兩根線:L和N線。供電局已經固定連接好進屋外設備:從主線出來連進電度表(用鐵皮密封的,而且還有防拆繩子,像水表一樣,自已不能打開的),電度表出來后有個大閘刀,大閘刀出來后還接了個30A的漏電保護開關。
    1、一定要分清兩種情況:
    (1)變壓器中性點不接地系統,即IT系統(保護接地系統);
    (2)變壓器中性點接地系統,即TN系統(保護接零系統);
    (3)我們國家380v低壓供電系統從未用過TT系統;

    2、如果是變壓器中性點不接地系統,即IT系統(保護接地系統),你可以將插座的上孔接到水管等自然接地體上,也可以“自已做的接地裝置,用鐵柱打入大地1到2米,然后再將插座的地接到鐵柱上”;
    3、如果是變壓器中性點接地系統,即TN系統(保護接零系統),這個系統的特點是有重復接地,現在有兩種情況:
    (1)新建的樓區進戶線是三根L、N、PE,你可以將插座的上孔接到PE線上;
    (2)老建的樓區進戶線是兩根L、NPE,你可以將插座的上孔接到PEN線上(方法是,插座的上孔先接到PEN線上,然后左零孔再接到PEN,即插座的上孔接在PEN線電源一側,左零孔接到PEN負載一側);
    4、老建的樓區進戶線是兩根L、NPE,雖然安裝了漏電開關,但是漏電開關會出現拒動,而起不到漏電保護作用;
    5、所以新建的樓區都要求進戶線是三根L、N、PE;

    查看全文↓ 2018-06-23 09:50:01

相關問題

  • 這個一般都是由農村的水電工來操作的,非專業人士切勿嘗試!

    全部3個回答>
  • 1、不建議用戶私自決定地面找平的厚度,一般用戶都希望地暖系統占用層高越少越好,盡量減少對于室內空間的影響。但是如果地暖找平做的過薄的話,會影響整個地面的承重能力,如果擺放較重的家具有可能發生凹陷的情況。2、一般對于水地暖的找平厚度要求在3cm,首先水泥找平如果做的過薄的話會引起表面的開裂和風化,特別是在夏季,這個情況發生的比較多。水泥找平完后的保養時間一般為一個星期,在夏季的時候需要澆水,不然水泥干燥過快會引起開裂。3、另外在地面做完水泥找平之后不要急于使用地暖,水泥沒有干透的情況下加熱會引起水泥的拱起和開裂,所以水泥找平完成后的一星期保養時間是必須要的。4、在水泥進場時用戶可以查看水泥標號,如果標號過低的話就不適合鋪設;在驗收時用戶可以攜帶水平尺,查看地面平整度是否合格。找平完第二天查看是否有水珠,如果沒有的話證明是合格的,一般不建議在冬季做水泥找平,因為會延長整個裝潢的時間,無法短時間內鋪設地板。

    全部3個回答>
  • 農村自建磚房防雷接地體施工方法:  接地裝置垂直埋設的接地體可用一根直徑不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的鋼管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角鋼,有時也采用直徑不小于19毫米的圓鋼。接地體的長度一般為2~2.5米,鋼管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角鋼或圓鋼打入的一端加工成尖頭形。裝設接地體前,要沿接地體的線路先挖溝,以方便打入接地體和方便敷設連接這些接地體的扁鋼和圓鋼,溝深一般為0.6米以上?! ∪绻桓拥貥O施工后,測出的接地電阻大于4歐姆,那么應該打2根或更多的接地極,接地極的間距應大于5米。接地體之間的連接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁鋼或直徑不小于8毫米的圓鋼連接,其連接方法應采用焊接?! 慕拥伢w焊出一鋼筋至地面,鋼筋頭部可用螺栓連接一個鍍鋅螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米鍍鋅拉板,再用一根2.5~4平方毫米銅導線用螺絲牢固連接在螺栓或拉板上,作為接地線引入戶內。所有電器的保護地線都可以從此接入。

    全部3個回答>
  • 建房時首先要做接地體,有2種安裝方法,其一是垂直敷設,用鋼管垂直打入地下的深度不應小于2米,一般為用3根,相距3米,然后把他們焊接起來。其二是水平敷設,埋設深度不應小于0.7米。而且,接地體應鍍鋅或鍍銅,嚴禁涂漆。在就是在屋頂?周和房屋突出的地方用10的圓鋼用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地體焊接起來。地線做好后,一般接地電阻應小于4歐姆。如果家里要用接地線。就用10mm的銅線和接地體接在一起。

    全部3個回答>
  • 墻面垂直防潮層 當室內地坪比室外地坪低時,室內外地坪的高差部分必須先用沙漿找平再用防水油刷2-3遍,刷防水油時向上要高過墻體防潮層,向下刷至地坪并且延伸20-30㎝,在進行墻面裝修時,室內外地坪的高差部分必須使用專業的防水防潮膩子