      超高層建筑的避難層是用來躲避火災的。
      超高層建筑火災救援一直是世界性的難題,超高層建筑火災救援重在自救。其中,借助避難層進行火災疏散逃生,是超高層樓宇火災中被困人員自救的**佳途徑。
      按照消防規范,建筑高度超過100米的超高層公共建筑每隔15層(含15層)必須設立一層避難層。一般說來,100米以上超高層自建筑首層至第一個避難層或兩個避難層之間,一般不超過15層。避難層內必須保證沒任何可燃物,同時須配備防火門、通風排煙管、消防卷盤、自動噴淋、報警器及供電時間不小于1小時的應急照明等設備。一般來說,避難層的凈面積是按照每平方米疏散5人的要求來設置。避難層一般分為開放、封閉兩種。
      所有100米以上超高層建筑的避難層內都應該有一段錯層樓梯,將避難門與同層的消防安全通道門錯開。這樣的設計是為了避免火災產生的“煙囪效應”。避難層還都有一個共同特點,只有通過各樓層的消防安全通道才能進入。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:45
  • 141****8233

    我國《民用建筑設計通則》GB50352—2005規定:建筑高度超過100m時,不論住宅及公共建筑均為超高層建筑?!督ㄖO(shè)計防火規范》2014版規定是建筑高度大于100米的公共建筑應設置避難層。因此,如果是建筑高度大于100米的公共建筑,應該設置避難層;如果是建筑高度大于100米的住宅,規范沒有要求,則可以不設置。具體設置要求,應遵守《建規》5.5.23條要求。此外,對于高度大于250米的建筑,除應符合《建規》要求外,其消防設計應提交消防主管部門專題研究、論證。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:35
  • 155****7890

      避難層 是高層建筑中用作消防避難的樓層。
      1、一般建筑高度超過100m的高層建筑,為消防安全專門設置的供人們疏散避難的樓層。
      2、通過避難層的防煙樓梯應在避難層分隔、同層錯位或上下層斷開,但人員均必須經避難層方能上下。使得人們遇到危險時能夠安全逃生。
      避難層按其圍護方式大體分為以下三種類型:
      (1)敞開式避難層。敞開式避難層是指四周不設圍護構件的避難層,一般設于建筑頂層或平屋頂上。這種避難層結構簡單,投資小,但防護能力較差,不能絕對保證不受煙氣侵入,也不能阻擋雨雪風霜,比較適合于溫暖地區。
      (2)半敞開式避難層。四周設有高度不低于 1. 2m的防護墻,上部開設窗戶和固定的金屬百頁窗。這種避難層既能防止煙氣侵入,又具有良好的通風條件,可以進行自然排煙。但它仍具有敞開式避難層的缺點,不適用于寒冷地區。
      (3)封閉式避難層 (間 )。封閉式避難層 (間 )四周及隔墻采用耐火防護墻,室內設有獨立的空調系統和防排煙系統,外墻及隔墻一般不開門窗;如開門窗,則采用甲級防火門窗。封閉式避難層可防止煙氣和火焰的的侵害以及免受外界氣候的影響。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:23
  • 143****0031

    國家出臺的《高層民用建筑設計防火規范》中有要求,詳見下文:
    建筑高度超過100m的公共建筑,應設置避難層(間),并應符合下列規定:
    1、避難層的設置,自高層建筑首層至第一個避難層或兩個避難層之間,不宜超過15層。
    2、通向避難層的防煙樓梯應在避難層分隔、同層錯位或上下層斷開,但人員均必須經避難層方能上下。
    3、 避難層的凈面積應能滿足設計避難人員避難的要求,并宜按5.00人/㎡計算。
    4、 避難層可兼作設備層,但設備管道宜集中布置。
    5、 避難層應設消防電梯出口。
    6、 避難層應設消防專線電話,并應設有消火栓和消防卷盤。
    7、封閉式避難層應設獨立的防煙設施。
    8、 避難層應設有應急廣播和應急照明,其供電時間不應小于1.00h,照度不應低于1.00lx。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:12

相關問題

  • 3.0.26 對于建筑物內的設備層、管道層、避難層等有結構層的樓層,結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積?!浴督ㄖこ探ㄖ娣e計算規范》為國家標準,編號為GB/T50353-2013,自2014年7月1日起實施。

    全部3個回答>
  • 算,建筑面積=有效面積+結構面積=使用面積+輔助面積+結構面積

    全部3個回答>
  • 1、層高超過2.2米都要計算建筑面積的。算的。

    全部2個回答>
  • 購房者聽小高層、超高層建筑等名詞聽的非常多,但是對于什么是超高層建筑,超高層建筑的定義是什么并不是非常了解,搜房網小編特帶領大家一起來熟悉來這個名詞—— 1、超高層建筑定義 我國《民用建筑設計通則》GB50352—2005規定:建筑高度超過100m時,不論住宅及公共建筑均為超高層建筑。 1972年8月在美國賓夕法尼亞洲的伯利恒市召開的國際高層建筑會議上,專門討論并提出高層建筑的分類和定義。 超高層建筑指40層以上,高度100米以上的建筑物。但由于超高層建筑安全性差,所以較少見。 2、超高層建筑實例 20世紀初,紐約的“大都會人壽保險公司大樓”(METROPOLITAN LIFE TOWER,50 層,206 M,1909年建成)是世界上第一幢高度超過200 M的摩天大樓。 世界十大超高層建筑排名依次是: 迪拜塔(哈利法塔迪拜 828米) 廣州塔(中國,600米) 臺北幺零幺 (中國、508米); 上海環球金融中心(中國、492米、101層) 上海金茂大廈吉隆坡國家石油雙塔(馬來西亞、452米); 南京紫峰大廈(中國、450米) 芝加哥西爾斯大廈(美國、442米); 上海金茂大廈(中國、421米); 香港國際金融中心2期(中國、415米); 廣州中信廣場(中國、391米); 深圳地王大廈(中國、384米); 紐約帝國大廈(美國、381米); 其中,8座在亞洲,7座在中國大陸及港臺。 目前在建的超高層建筑有:上海中心(約632米)、深圳平安金融中心(約668米)

  •  高層和超高層建筑的主要結構形式有框架結構,框剪結構,鋼結構,筒體結構,剪力墻結構?! 】蚣芙Y(jié)構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成,構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗使用過程中出現的水平荷載和豎向荷載??蚣芙Y(jié)構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用,一般用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、空心磚或多孔磚、浮石、蛭石、陶粒等輕質板材砌筑或裝配而成?! ⊥搀w結構由框架-剪力墻結構與全剪力墻結構綜合演變和發展而來。筒體結構是將剪力墻或密柱框架集中到房屋的內部和外圍而形成的空間封閉式的筒體。其特點是剪力墻集中而獲得較大的自由分割空間,多用于寫字樓建筑。