吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高樓的消防管道安裝到我們的樓下面合法嗎

143****9717 | 2018-06-27 17:32:20

已有3個回答

  • 152****5288

    《建筑設計防火規范》8.3.1 條第五款 : 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。 相應的條文說明里:“干式消防豎管平時無水,火災發生后由消防車通過首層外墻接口向室內干式消防豎管輸水,消防隊員自攜水龍帶駁接豎管的消火栓口投入撲救。有條件時,盡量考慮設置濕式室內消火栓給水系統。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接?!?/span>

    查看全文↓ 2018-06-27 17:33:11
  • 148****9132

    一般屋面面積是不算在建筑面積之內的,但屋面的預埋和消防管道應該包含在整個房屋的裝修范圍內,如果按面積算單價的話,實際上屋面這部分的費用已經包含進總價了。
    就像你買手機時還附帶贈送手機充電器,其實商家已經在手機的費用里收了充電器的錢。

    查看全文↓ 2018-06-27 17:33:02
  • 144****5664

    按照相關規定的,高層消防管道需要安裝在建筑內部的公共部分,也就是公共的走廊、廳及樓梯等部位,不宜安裝于住宅戶內

    查看全文↓ 2018-06-27 17:32:53