一樓彩鋼板屋面的防雷具體怎么做

134****4662 | 2018-06-28 01:36:34

已有3個回答

  • 153****9745

    金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 1:金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100毫米;
    2:金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5毫米; 3:金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4毫米

    查看全文↓ 2018-06-28 01:37:22
  • 157****0776

    金屬屋面一般都是利用屋面做為接閃器(避雷針),如果條件不符合就需要單獨另設接閃器。 在彩鋼瓦房頂四邊每隔2米焊接一根上端尖銳不低于30公分的避雷針,房頂中部**高處也如此,然后深埋地下一個不少于2米長的一根40寬扁鐵或不低于12圓的鋼筋,**好垂直深埋,其上端可直接通連到房頂避雷針,也可用不低于10平方的Bv銅線連接,測各避雷針與此避雷引下線間電阻,不可大于5歐,如大于5歐,需加裝連接線或引下線。
    感應雷就在家里總閘出安裝電源防雷器,一些貴重的電子設備用防雷排插。

    查看全文↓ 2018-06-28 01:37:14
  • 133****0087

    金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求:
    1:金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100毫米;
    2:金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5毫米;
    3:金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4毫米,銅板不應小于5毫米,鋁板不應小于7毫米;
    4:金屬板無絕緣被覆屋。
    油漆保護層或0.5毫米厚瀝青層或1毫米厚聚氯乙烯層均不屬于絕緣覆層。
    彩鋼板屋面和鋼屋架可以作為接閃器使用,如過有女兒墻時還應在女兒墻上設置避雷帶。
    引下線可用結構柱子內的鋼筋或鋼結構建筑的鋼柱。
    作雷擊次數計算時校正系數可能要注意調整。
    接地部分的做法可參見利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
    簡單的做法就是絕緣油漆涂料、或者安裝避雷針、引到地下、直接將避雷引下線接至(可以壓焊法也可用金屬螺栓栓接)到彩鋼屋面的金屬層上即可。避雷引下線可以暗鋪也可明鋪。

    查看全文↓ 2018-06-28 01:37:08

相關問題

  • 鋼結構房頂的防雷接地做法?、防雷接地完全可以利用建筑基礎里的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,并利用房屋柱子里的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。2、很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建筑基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基礎做接地體差很多。

    全部3個回答>
  • 其實很簡單,先做龍骨框架,如果彩鋼瓦不帶泡沫夾芯板,直接用釘子進行,夾芯板彩鋼瓦外加c形條,安進去就行了,加窗戶的話,買鋁合金窗戶安上就行,屋頂直接要彩鋼瓦蓋上

    全部3個回答>
  • 屋面防雷僅僅屬于防雷的的一部分,沒有別的作用,接地除了有防雷的作用還有防靜電作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果別的方面有接地需要的話,那就**好做接地。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。希望可以幫到你~!

    全部5個回答>
  • 一、止水膠:               1、種類:止水膠、止水膠帶(丁基止水膠帶)、不干膠               2、止水膠品質:一般市場上20元以上的結構硅酮耐候密封膠(參考道康寧的屋頂管道密封膠   土**的膠管包裝,不是那種14元一瓶橘紅色的那種);<

  • 一、滲漏原因分析:1、風、雨等外力的作用,造成彩鋼瓦屋面長時間的顫動,使釘眼處及鐵皮接縫處長時               間   的磨損,遇到雨水就生銹.然后就再磨損再生銹,越來越嚴重。            2、高低跨屋面墻腳水沖部位滲水:采用水泥抹八字角、