  • 148****6593

    新年好!市政管網的壓力在0.25-0.3MPa之間。理論上能將水打到25米到30米。一般的商品房層高2.9米左右??紤]管網的壓力損失、集中供水時的壓力損失和末端供水壓力需求。一般六樓以上需要裝水箱,有的地勢比較低的能滿足七層的供水需求。

    查看全文↓ 2018-06-28 11:30:10
  • 153****7830

    現在高層住宅已經不使用水箱供水了,你看到的水箱是消防水箱。
    高層住宅現在都采用水泵供水,通常情況下,6層以下部分采用市政壓力供水,6層以上采用水泵加壓供水。

    查看全文↓ 2018-06-28 11:30:01
  • 154****2480

    一般術語說來 就是 (利用水泵等措施)二次打壓,供水,或是直接打壓或是經過生活水箱等再循環。所以高層一般供水上,**大的不好就是 有 水的 二次污染,暫時避免不了。
    一般都建有一個和自來水管網相通的水池,用于存放管網送過來 的自來水,這個池的水位和補水一般靠“浮球供水閥”自動控制,水滿池后可以自動關閉進水;在水池到小區各幢樓和各幢樓的樓層之間,用“自來水增壓系統”連接,也就是增壓水泵系統;如果在高樓頂部有樓頂水箱的話,那就是使用的“自動補水”形式的水泵系統,如果樓頂沒有水箱的話,那就是使用的“調頻供水增壓系統”,這個系統的供水方式為“恒壓供水方式”。前者的情況是樓層低的比樓層高的住戶的出水壓力大,而采用后者的供水系統方式的樓層,高低樓層住戶的出水壓力的差別不大或者是不明顯。

    查看全文↓ 2018-06-28 11:29:53
  • 151****6495

    普通高層是生活水泵房的變頻水泵直接供水
    超高層在樓棟中間設立二次水箱,再利用水泵向上壓送。
    主要看樓房的高度來決定供水的方式。

    查看全文↓ 2018-06-28 11:29:42
  • 145****5031

    高樓供水一般采用兩種方式:屋頂水箱或者增壓水泵。
    為了避免較低樓層水壓過大,一般采取分別供水的方式,即較低樓層直接供水,較高樓層采取上述二次供水的方式。

    查看全文↓ 2018-06-28 11:29:33

相關問題

  • 多層建筑,市政供水一樓的靜壓比六樓大不了多少的。高層建筑一般要分高區、中區與低區,這要看建筑物高度決定,一般在50米以下的只分2個區供水。給水水箱及水泵一般設置在地下專門的設備用房內,如果是住宅小區的話,一般設置一個泵房供多個住宅用水。這還是要看設計情況。

    全部3個回答>
  • 一般都是用的水泵和水箱,主要是水箱會出現一點問題,需要定時的清理,不然對水質會有很大的影響。

    全部3個回答>
  • 現在高層住宅已經不使用水箱供水了,你看到的水箱是消防水箱。高層住宅現在都采用水泵供水,通常情況下,6層以下部分采用市政壓力供水,6層以上采用水泵加壓供水。

    全部3個回答>
  • 電磁式采暖爐與電阻式采暖爐的對比 電磁采暖爐: 1、電磁感應制熱,真正意義上的水電分離,電路和水路絕緣。 2、低壓軟啟動,減少電流浪涌沖擊的危害,避免因電壓波動而損壞設備,安全有保障。 3、變頻功率輸出部分可根據電壓波動變化自動調控電流大小,保證恒功率,不會因電壓升高電流隨之升高,造成電氣承載不夠而損壞。 電阻采暖爐: 1、電阻式加熱,無論電阻材料在內還是在外,都是通過導熱介質傳導,不是真正意義上的水電分離,存在著介質因腐蝕或被擊穿造成漏電的隱患。 2、繼電器直接給電阻棒供電,沖擊電流大,易發生過流沖擊和造成電壓波動,對其它電器也有損害。 結構設計 電磁采暖爐:整機結構水路、電路分離,結構合理,安全性高 電阻采暖爐:整機水電不分離,安全隱患大 節能 電磁采暖爐: 高頻電磁感應制熱,通過電磁感應直接作用到水膽,使水膽本身發熱,減少了通過介質傳導的過程,熱損失少,熱效率高,即加即熱,無需儲熱容器,瞬間熱效率可高達98%以上,比電阻式節能30%以上。 電阻采暖爐: 1、電阻式加熱,通過導熱介質把熱量傳導給水膽,熱損失大 2、局部發熱,容易產生水垢,影響熱傳導 3、一些材料衰減嚴重,造成熱效率低下 使用壽命 電磁采暖爐:工業級電磁,耐高溫線,使用15年以上 電阻采暖爐:電阻絲容易老化,壽命短,一般3至5年 靜音 電磁采暖爐:制熱電源頻率20000Hz,超出人身正常聽頻,不僅提高熱效率,而且靜音環保。 電阻采暖爐:工頻電源工作有“嗡嗡”的工頻噪音,電阻式給水加熱,表面水溫高時,有氣泡產生開水的聲響。 維護 電磁采暖爐:電磁感應加熱,工作時,加熱核心部件是一個固定的磁場,水通過后被磁化,磁化水部結構,系統免維護。 電阻采暖爐:電阻絲一般3至5年更換一次,且因其產生水垢,要定期除垢。 以上內容僅供參考,如有問題請及時溝通、指正。

    全部3個回答>
  • 常用的高層建筑給水方式:一、高位水箱供水方式1、高位水箱并列供水方式在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。 2、高位水箱串聯供水方式水泵分散設置在各區的樓層中,低區的水箱兼作上一區的水池。 3、減壓水箱供水方式整個高層建筑的用水量由底層水泵提升至屋頂總水箱,然后再送至各分區減壓水箱。 4、減壓閥供水方式以減壓閥代替減壓水箱。 二、氣壓水箱供水方式1、氣壓水箱并列供水方式2、氣壓水箱減壓閥供水方式三、無水箱供水方式1、變速水泵并列供水方式2、變速水泵減壓閥供水方式。