    地暖行業里有這樣一句話“三分設計,七分安裝”。可見地暖安裝是保證地暖質量的重要環節之一。地暖安裝人員要按照地暖設計圖紙進行施工,這里主要說說地暖公司在地暖安裝中應注意的一些事項:
    一、主管的安裝
    1、主管安裝一定要在設計圖紙中標明的位置施工,不得有誤差;
    2、主管必須要做保溫;
    3、主管安裝要橫平豎直;
    4、主管要用管卡固定牢固;
    5、主管安裝完畢后要做打壓試驗。
    二、分水器的安裝
    1、分水器安裝要保持水平;
    2、分水器安裝完畢后要擦拭干凈;
    3、要注意供回水的連接;
    4、分水器安裝完畢需要標明每個回路的供暖區域。
    三、輔材的鋪設
    1、保溫板的鋪設
    1)整板放在四周,切割板放在中間
    2)平整度,高差不允許超過正負5MM
    3)縫隙不大于5MM
    2、反射膜的鋪設
    1)反射膜鋪設一定平整,不得有褶皺
    2)遮蓋嚴密,不得有漏保溫板或地面現象
    3)反射膜方格對稱整齊,不得有錯格現象發生,(方便計算管道間距,反射膜方格間距為5公分)
    4)反射膜之間必須用透明膠帶或鋁箔膠帶粘貼
    3、鋼絲網鋪設
    1)鋼絲網(100*100mm)用扎帶固定
    2)鋼絲網四周連接處需用扎帶固定,每片鋼絲網扎代數數量不得少于12個。
    3)不得出現鋼絲網翹起現象
    4、墻體隔熱層要用膠粘貼牢固不得脫落
    四、地暖管材鋪設
    1、與設計回路相符合
    2、管道鋪設間距與設計相符合
    3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司
    4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM
    5、堅決杜絕出現管道交叉現象
    6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管
    五、回填層的鋪設
    1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工
    2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位
    3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
    4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。
    綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新居。

    查看全文↓ 2018-06-28 21:27:04
  • 153****1459

    地暖優點:
    舒適健康:家用地暖采暖的過程中,地暖采用科學的散熱方式。適合人體的生理特點,給人以舒適感,而且衛生。地暖是目前公認的**舒適的家庭采暖方式。對于冬天,老人孩子過冬裝地暖是必備,價格實惠還保暖,提供一個舒適溫暖的環境。
    噪音低且不占用空間:鋪設地暖,采用地板采暖增加了保溫層,且具有非常好的隔音效果。地暖散熱時聲音小,不影響人們的正常作息。地暖安裝在地板下,不會影響美觀,不占用室內空間,有利于給裝修提供較大空間,室內面積小的家庭可以優先考慮一下。
    使用時間長:家用地暖是將塑料管埋入地面的混凝土內,如果不是故意毀壞,使用壽命在50年以上。不僅方便實惠而且節約電費。
    地暖安裝要步驟有哪些?
    1.邊界保溫帶:
    地板輻射供暖系統與墻、柱等構件間的絕熱構造。邊界保溫帶應允許5mm的可壓縮量。邊界保溫帶可以用8~10mm厚、50~100mm寬的聚苯乙烯板條,也可使用復合薄膜的絕熱產品,在系統安裝中加設。
    2.保溫板:
    阻止或減少地暖系統熱損失的構造。采用熱阻要求更加好的XPS擠塑式聚苯乙烯板,厚度為2mm,在基礎鋼板上鋪設。
    3.金屬鋁箔反射膜:
    避免絕熱層上部施工水分破壞絕熱層功能的構造,阻止熱量向下傳導,在地暖管道安裝前鋪裝于保溫層之上。
    4.鋼筋網:
    由ф3~5mm鋼筋組成,用于扎固地暖管道于設定的間距上,在金屬反射膜之上安裝固定牢固。
    5.扎帶:將地暖管道固定在鋼筋網上的塑料帶。(可采用細鉛絲代替固定綁扎)。
    6.PERT管:采用具有良好耐壓能力和長久工作壽命的、用于地暖系統的抗滲氧PERT管。
    將PERT管固定在鋼精網之間,固定間距為50mm,彎管處適當加密。PERT管間距要求符合設計時的方案,在各循環回路的接頭連接分水器。
    7.伸縮縫:避免現澆層出現開裂,按規定設置的現澆層膨脹縫。材料性能同邊界保溫帶,一般情況下地暖面積長寬超過6米時應鋪設。
    8.保護套管:在位于分水器與地埋處之間的PERT地暖管套上保護套管并用彎曲支撐(彎管器)加固??捎帽毓芑蛩芰媳Wo(hù)套管,起一定保護保溫作用。
    9.溫控系統:當要求地暖系統自動調節時,應在各供暖房間設置溫控器,分/集水器預埋處由甲方設置電源插座,同時預埋信號線在溫控器至分水器位置。
    a 溫控系統的預埋與內裝修同步,室內溫控開關處預埋86型電源暗盒,并將信號線拖入集分水器處。
    b 其它電磁閥及變壓器均安裝在分水器控制柜內,控制箱處需甲方預埋電源。
    10.分/集水器:連接多個地暖環路的部件。應配有注水、放水裝置,每環路應有手動平衡裝置。
    分/集水器安裝應與地暖管嚴密連接,并在與立(主)管連接之間安裝球閥和自動排氣閥。
    a 分/集水器安裝時應先設置固定支架。
    b 集中供水時需考慮在供水干管上設過濾閥,以防污物進入地暖系統。
    11.分/集水器箱:(甲供)
    用于安裝電磁閥、各種閥門及分水器,尺寸為800×650×200mm。
    12.試壓實驗:
    a 將水注入整個系統管道,確保管道內沒有空氣,經甲方及我方試壓人員共同勘查后,管道無泄漏現象。
    b 設置壓力表并檢測其工作狀態良好,將0.6Mpa強壓打入系統管道內,仔細勘查2小時分析壓降情況,所有系統管道壓降均小于0.05Mpa/min,且壓降速度平穩;
    c 強壓試驗2小時以后,將系統管道降壓至0.6Mpa繼續觀察直至0.4Mpa的穩壓工作狀態24小時,系統管道壓力基本試驗完成。
    d 試壓完成后交付試壓報告由甲方簽字確認。
    13.充填混凝土:(甲供)
    用于保護地暖管道和使地面溫度均勻的構造層。一般為細石混凝土,石子顆粒直徑不應大于10mm,水泥砂漿體積比例不小于1:3,混凝土強度等級不小于C20。
    非居住建筑中,現澆層的混凝土等級由土建設計確定。
    a 混凝土鋪設時應單獨作業,不能與其他工種混合施工。
    b 管道應帶壓充填混凝土,盡量避免大力踩踏已鋪好的管路,并禁止硬底鞋。
    c 混凝土澆筑高度為40mm,應人工鋪平,不可用振蕩器。
    d 充填混凝土時應避免地暖管道浮動。
    e 混凝土完全凝固后方可泄壓。
    14.系統調試:在所有水源、電源、熱水回水都正常供應到位的情況下進行整個系統的調試,且全部調試成功后交由甲方業主簽字確認。

    查看全文↓ 2018-06-28 21:26:57
  • 156****0305

    裝修好的房子一般不可以再安裝水地暖或者發熱電纜電地暖了,因為這兩種地暖都需要在新房裝修時同時進行的。
    新房裝修好后,一般會安裝暖氣片采暖,采用明裝安裝方式,暖氣片采暖在取暖效果和舒適度上都遠高于空調采暖。

    查看全文↓ 2018-06-28 21:26:46
  • 157****6517

    地暖分兩種! 一種水暖!一種電暖!
    水暖: (一般使用天然氣)
    簡單簡單點理解!就是用鍋爐燒水!讓后用管子在地板流!一直循環!
    優點:用的時候不會感覺悶熱!
    缺點:加熱時間長!
    電暖: (使用電)
    也可以分2種。
    1. 在地板下面鋪設! 貌似可以理解成電熱毯!
    2.鋪設在地板之上,俗稱電板,一般使用在面積?。。ㄈ秉c(diǎn),不易打掃,已發生短路,如水潑到上面,硬物體砸到?。?br/>   
        優點:可以快速加熱!
        缺點:使用過程中感覺到悶熱!    

    查看全文↓ 2018-06-28 21:26:41

相關問題

  • 1、材料上樓;2、固定分集水器;3、清理地面,不能有超過2公分的石子或異物,不能有鐵絲、鋼筋頭等銳物;4、鋪設苯板;5、鋪反射膜;6、安裝地暖管,用卡子固定,按回字形鋪管;7、連接分集水器,打壓試水,至少三次,每次不得低于8公斤,半小時內降壓不能超過半公斤;8、回填水泥沙石;9、連接分集水器和室外主采暖管道。

    全部3個回答>
  • 第一、自帶鍋爐是否適合地暖地暖系統工程主要是在地下埋地暖管,通過管道溫度傳達到地板,然后升高室內溫度。地暖工程一般需要配備地下管道、分水器等主要配件,這些由 專業的地暖公司提供。很多新房都帶有鍋爐和設備間,地暖公司需要檢查房間自帶的燃氣鍋爐是否可用于地暖,如果不行,則需要提供一個,而且要考慮鍋爐的安全 性和放置位置。第二、水溫需控制在30℃ -50℃小區如果是集中供熱,熱水供應溫度為60-90℃,如果直接連接地暖系統顯然溫度過高,不僅會因地表溫度過高造成人體不適,還降低了地暖系 統的壽命。一般要將地板采暖系統的水溫控制在地暖所需的30-50℃后,設計時**好選用地暖混水裝置降低水溫,才可使用地板采暖系統。第三、地暖安裝前注意保溫房間的水泥如果有保護層,可以在水泥地上直接開槽埋管,但現在很少允許在地面直接開槽,一般都要把管子直接架在地面上,然后用水泥砂漿找 平。在安裝地暖管道前,需要在地面鋪一層塑料,然后加一層反射膜,這樣做的目的是為了保溫,讓熱氣向上而不是傳到地下或樓下。然后直接埋管,加上豆石混凝 土找平即可。這個地方業主們可以在地暖安裝的時候關注下地暖公司的操作。第四、地暖地板宜薄不宜厚裝過地暖的家庭,在選擇地面材料時一定要注意把握宜薄不宜厚、環保性能好、耐熱性好的原則。不能鋪設打龍骨的實木地板,因為很多龍骨需要?地面上釘釘子,這樣會破壞地暖管道。地面材料一般使用地磚、實木復合地板或強化復合地板。踢腳線不應該和地板同時安裝,要等地板膠完全干透后再進行安裝, 防止變形。要使用地熱孲眉埖貕|,這種地墊具有導熱快、不變形等特點,而不能使用普通泡沫地墊,泡沫地墊導熱慢,而且長期在高溫的作用下易產生有害氣體, 危害消費者的健康。建議選擇復合木地板或者地板磚為佳。

    全部3個回答>
  • 新房首次使用地暖應該注意的事項:首次使用地暖應該注意緩慢升溫。由于不能保證水泥等地面不含水汽,為了避免溫度升高后潮氣上泛導致地板變形,應該對地暖的升溫進行適度控制??梢悦扛魞商鞂⑺疁厣?℃,使地面一步步烘干,直至達到設計供水溫度。此后的使用就不用太費心了,一步到位即可。地暖分為集中供暖分戶計量和自家小鍋爐供暖等兩種方式。如果是集中供熱的業主,熱水由室外供熱站或小區鍋爐房提供,熱水會有一些雜質或鐵銹,時間一長,這些鐵銹會將管道堵塞,從而影響室內供暖溫度。如果業主感到溫度受到了一定的影響,可以聯系物業或者地暖廠家來處理。一般來說,在入戶時都有一個過濾器,需要定期將其取下來清洗一下。

    全部3個回答>
  • 供暖有三種形式,地暖**不適合家庭全房鋪設,暖氣片升溫降溫快,適合房間、臥室安裝,可隨時開關;第三種混合型供暖是地暖+暖氣片結合:客餐廳采用地暖,腳部舒適度高;臥室、書房采用暖氣片,可隨時開關。舒適、節能、方便。喜歡推薦全屋地暖的基本都是小公司,第一、小公司找游擊隊施工,工藝差。地暖管道被水泥地板一蓋,工藝差客戶也看不到;第二、小公司沒有專業的設計部,都是業務員設計方案,只能完成地暖這樣非常簡單的系統設計第三、小公司產品單一,而且都是采購低端產品??蛻魧?duì)地暖產品的差異關注小,甚至連以次充好都分不清楚;第四、小公司要靠低價假象吸引客戶,暖氣片產品材料比地暖高,但實際地暖后期需要回填,加起來總費用比暖氣片還高。所以安裝一套舒適、節能、方便的供暖系統,一定要選專業的大供暖公司。

    全部3個回答>
  • 那是地熱裝修工人技術不過關,我個人認為地熱?,使用地熱供暖，縱然好處多,但熱空氣自下而上流通,使室內溫差緩慢平衡,能給人一種腳暖頭不熱的感覺,而且還能大大節省室內放置暖氣片的空間?! ”M管地熱供暖好處很多，但應用它也有不少的限制條件。首先,裝修時,往地面釘釘子要小心,要防止損壞縱橫于房間各個角落的采暖管,采暖管一旦損壞,維修的代價不菲;其次,在采購地板、瓷磚等建材時,要選擇適合于地熱供暖的相關材料;再次,由于地熱會導致地板中的油漆、膠等揮發性物質的散發,所以裝修后一段時間內室內污染超標的可能性較大。另外,地熱供暖的初期投入較大,對用戶的經濟實力要求較高

    全部3個回答>