吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高層的風井是什么

134****3365 | 2018-06-29 11:20:24

已有5個回答

  • 143****4645

    送風井具有正壓送風:設置于高層建筑內疏散用的防煙樓梯間內。因為發生火災時人員主要通過樓梯間往下逃生,一方面排煙風機在發生火災區域排煙,另一方面因為有了防火門的阻隔,使得樓梯間暫時可以形成一個相對安全的區域,同時各個樓層的送風口往建筑內部輸送進新鮮的空氣,保證人員呼吸充足。

    查看全文↓ 2018-06-29 11:47:59
  • 142****0429

    這么大的風井,而且樓梯間有窗,應該不是樓梯的正壓送風井。估計是地下室升上來的風井。

    風井外墻處線腳包過來了。所以這里很可能已經是室外了。

    風井開洞要畫透空符號,這里沒有,可能是漏畫了,也可能這里不是風井。

    查看全文↓ 2018-06-29 11:47:49
  • 147****5543

    主要是功能上的區別,風井會有新風的進入,而排煙井是把構筑區的“廢氣”排出

    查看全文↓ 2018-06-29 11:47:24
  • 158****8632

    高層建筑中,相關的井道包括:
    1、 排煙井:除了高層住宅以外,一般高層的公共建筑中如果無法進行自然通風,就必須設置排煙井,排煙井一般應該上下對齊,排煙井面積按以下考慮: a) 辦公、酒店建筑的走道排煙,大概需要0.6~0.7平方米的井道; b) 商業建筑的排煙,則排煙井需要1.5平方米左右; c) 地下車庫的排煙,排煙井的面積約為所負擔的排煙區域面積的2‰ 以上井道可以合用,合用井道的面積以**大值為基準。
    2、 補風井:對于進行機械排煙的場所,如果沒有與室外直接相通的窗戶、門(不包含防火門)、車道等,必須設置補風井,地下二層的車庫必須設置補風井,補風井的面積等同于為這一區域服務的排煙井面積的2倍。
    3、 正壓送風井:對于樓梯間、電梯前室等需要按照規范設置正壓送風井,樓梯間的正壓送風井一般不小于1.2平方米,電梯前室的正壓送風井一般不小于0.8平方米,需要注意的是,地下室的樓梯間和地上部分的樓梯間是完全被防火門分隔開的,因此地下室的樓梯間的正壓送風井需要單獨考慮,按照上海地區的規范,當地下不超過三層,并且地下**低層的地坪與室外出入口地面高差不大于10米,首層有直接開向室外的門或者有不小于1.2平方米的可開啟外窗時可以不設置正壓送風系統,如果無法滿足上述條件,則必須設置不小于1.2平方米的正壓送風井,此時如果正壓送風機只能放在頂層,則樓梯間內正壓送風井就要至少1.8平方米。
    4、 新風井:高層公共建筑中,如果無法每層吸入新風,就需要設置新風井,新風井面積與其服務區域面積相關,辦公酒店建筑,其比值約為萬分之六,商業建筑,其比值約為千分之一,如果新風井為多個區域服務,應對其面積進行累加。
    5、 排風井:高層公共建筑中,如果無法每層水平排出廢氣(包括衛生間、茶水間、吸煙室的排出物)就需要排風井,排風井面積約為新風井面積的80% 。

    查看全文↓ 2018-06-29 11:47:14
  • 148****9446

    那是正壓送風用的,一般放在樓梯間等消防分區內,是消防需要的,一旦發生火災,可以往樓梯間消防分區內送風,排除煙霧,保證人群疏散。希望可以幫助你。

    查看全文↓ 2018-06-29 11:46:56