    國標GB4706.1-1992/1998規定的電線負載電流值
    2010-01-18 07:21
    品牌:
    型號:
    電線負載電流值1平方 1.5平方 2.5平方 4平方
    國標GB4706.1-1992/1998規定的電線負載電流值(部分)

    1平方銅芯線允許長期負載電流為:6A---8A

    1.5平方銅芯線允許長期負載電流為:8A---15A

    2.5平方銅芯線允許長期負載電流為:16A---25A

    4平方銅芯線允許長期負載電流為:25A---32A

    6平方銅芯線允許長期負載電流為:32A---40A

    ((8.家庭電路設計,2000年前,電路設計一般是:進戶線4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空調4 mm2專線。2000年后,電路設計一般是:進戶線6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空調6 mm2專線。))

    9.電線重量:1.5平方約重2.2公斤,2.5約重3.3公斤,4平方約重4.8公斤,6平方約重6.8公斤,快遞以實際重量為準,只供參考. 電線火線為紅色,零線可選顏色有:紅、黃、藍、綠、棕、白、黑、雙色幾種。單芯電線1.5平方電線,用于燈具照明,單芯電線2.5平方電線,用于插座。單芯電線4平方電線用于3匹空調以上,單芯電線6平方電線用于總進線,雙色線用于接地線。二芯、三芯護套電線是做明線使用,多用于工地上施工用,家裝不太用到。三芯護套電線2.5平方可用于柜式空調上用。

    查看全文↓ 2018-06-30 14:24:39
  • 142****5188


    這個安裝一般是暗敷設的,這個可以找設計圖紙看看,一般電氣系統圖看cc就是樓板內的,就可以索賠。

    查看全文↓ 2018-06-30 14:24:04
  • 131****2392

    國家對商品房用電線沒有具體規定,一般是行業內根據房間屬性和用電器功率來確定導線容量。國家對導線質量有具體的標準和規定。
    通常商品房按下列慣例選擇銅導線線徑:
    1. 臥室、客廳、書房、過道等處插座,選擇2.5mm2;
    2. 廚房、衛生間等處插座,選擇4mm2;
    3. 燈線,開關線選擇2.5mm2;
    4. 空調插座,選擇4mm2。有些地方掛機插座選擇2.5mm2;
    5. 進戶線選擇6mm2或10mm2。

    查看全文↓ 2018-06-30 14:23:38

相關問題

  • 開發商必須提供居民用電才可以交房.以下是某樓盤的交樓標準,供參考:結構: 磚混結構,房屋底層采用防 潮架空,屋面現澆疊合層,樓底搞震設防。層 高: 建筑層高3.0米。外 墻: 外墻面磚,色彩典雅。內 墻: 白色膩子抹光。地 面: 水泥砂漿拉毛面層。門 窗: 單元入口設對講程控門,進戶均選帶門鈴外開多功能防盜門,室內門窗預留,外窗采用鋁合金(銀白色)門窗。飄窗及落地窗設鋁合金防護網。陽 臺: 陽臺設不銹鋼欄桿。廚 房: 墻面作抹灰平層。衛 生 間: 衛生間預留上、下出水口,外衛生間安裝蹲式大便器???調: 設空調機位及專用插座,預留空調管孔,設外機擱板,冷凝水專管排放。供 水: 給水管采用PP-R聚丙烯管道,排水管采用PVC管道。供 電: 設區內專用配電設備,一戶一表20A-40A四回路供電。電話系統: 每戶客廳及主臥均預留電話接口。電視系統: 每戶接入光纖電視網絡系統,客廳、主臥預留插孔。集中抄表: 每戶獨立水、電、氣供應系統。

    全部3個回答>
  • 我來看熱鬧

    全部2個回答>
  • 對于商品房交付使用的標準,《城市房地產開發經營管理條例》第十七條、第十八條有明確規定,即房地產開發項目竣工,經驗收合格后,方可交付使用。住宅小區等群體房地產開發項目竣工,應當進行綜合驗收。綜合驗收項目包括:(一)城市規劃設計條件的落實情況;(二)城市規劃要求配套的基礎設施和公共設施的建設情況;(三)單項工程的工程質量驗收情況;(四)拆遷安置方案的落實情況;(五)物業管理的落實情況。住宅小區等群體房地產開發項目實行分期開發的,可以分期驗收。

    全部5個回答>
  • 如果你是預留門洞的話,不能小于以下尺寸:單開門是950MM子母門是1150MM別墅就得看你是不是定做,如果不是就遵循以上兩條。

    全部4個回答>
