我國現行的《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)根據建筑高度、使用功能和樓層的建筑面積將高層民用建筑分為一類和二類。并規定一類高層建筑耐火等級為一級,二類高層建筑的耐火等級不低于二級。一類民用建筑分為一類高層住宅建筑和一類公共建筑。一類高層住宅建筑指建筑高度大于54m的住宅建筑(包括設置商業服務網點的住宅建筑)。一類公共建筑包括建筑高度大于50m的公共建筑;建筑高度大于24m以上部分,任一樓層建筑面積大于1000平米的商店、展覽、電信、郵政、財貿金融建筑和其他多種功能組合的建筑。醫療建筑、重要公共建筑;省級及以上的廣播電視和防災指揮調度建筑、網局級和省級電力調度建筑;藏書超過100萬冊的圖書館和書庫。
全部3個回答>一類高層與二類高層消防疏散有什么區別
154****9461 | 2018-07-03 14:24:19
已有3個回答
-
142****6838
了解疏散方面的區別,首先還要先分出住宅與公建,兩類建筑在消防疏散的要求是不一樣的。
查看全文↓ 2018-07-03 14:28:13
1、公建
公共建筑一類和二類**大的區別在于樓梯的問題,一類要采用防煙樓梯間,二類則封閉樓梯間就可。
還有疏散距離要求不同的地方,但前提得知道是哪種公建(辦公?醫院?教學?)這些一類和二類高層都還是區別,這里沒辦法一一舉例,可以詳看建筑防火規范GB50016-2014這里面有詳細的要求與說明。
2、住宅
住宅一類還是二類控制點在于建筑高度X,高度X決定樓梯間設置形式。
X小于21米,可以敞開樓梯間
21小于X小于33米,應設置封閉樓梯間
X大于33米時,設置防煙樓梯間
X大于100時,還應設置一個避難層,
這僅只是對于樓梯間的大概區別,同公共建筑一樣,可以詳看建筑防火規范GB50016-2014這里面有詳細的要求與說明。 -
158****8282
要看對應的建筑物 是廠房還是倉庫 還是住宅建筑 按層數 面積 去劃分
查看全文↓ 2018-07-03 14:28:02
不是簡簡單單幾句話就可以定義一級 二級 這個概念了 沒有這樣的概念 只能根據建筑物的類別 然后高度和建筑面積 去定性是一級還是二級 或者三級四級 -
132****8401
公共建筑一類和二類**大的區別在于樓梯的問題,一類要采用防煙樓梯間,二類則封閉樓梯間就可。
查看全文↓ 2018-07-03 14:27:36
還有疏散距離要求不同的地方,但前提得知道是哪種公建(辦公?醫院?教學?)這些一類和二類高層都還是區別,這里沒辦法一一舉例,可以詳看建筑防火規范GB50016-2014這里面有詳細的要求與說明。
相關問題
-
答
-
答
了解疏散方面的區別,首先還要先分出住宅與公建,兩類建筑在消防疏散的要求是不一樣的?! ?、公建 公共建筑一類和二類**大的區別在于樓梯的問題,一類要采用防煙樓梯間,二類則封閉樓梯間就可?! ∵€有疏散距離要求不同的地方,但前提得知道是哪種公建(辦公?醫院?教學?)這些一類和二類高層都還是區別,這里沒辦法一一舉例,可以詳看建筑防火規范GB50016-2014這里面有詳細的要求與說明?! ?、住宅 住宅一類還是二類控制點在于建筑高度X,高度X決定樓梯間設置形式?! 小于21米,可以敞開樓梯間 21小于X小于33米,應設置封閉樓梯間 X大于33米時,設置防煙樓梯間 X大于100時,還應設置一個避難層, 這僅只是對于樓梯間的大概區別,同公共建筑一樣,可以詳看建筑防火規范GB50016-2014這里面有詳細的要求與說明。
全部3個回答> -
答
高層建筑分為一類高層和二類高層。民用建筑則分為一類高層民用建筑和二類高層民用建筑。民用建筑又分為住宅和公共建筑,區分方法是不一樣的。高層住宅的一類和二類區別在于高度是否大于54米,如果超過54米就是一類高層住宅,否則就是二類高層住宅。公共建筑的區分標準則復雜一些:1. 高度超過50米的所有公共建筑都是一類高層公共建筑。2. 所有的高層醫療建筑都是一類高層公共建筑。3. 還有什么重要的高層建筑,例如省級電視臺之類的都是一類高層,4. 財貿、金融等多種功能0復合的建筑如果24米以上任意樓層的建筑面積超過1000平方米,就是一類高層公共建筑。
全部4個回答> -
答
高層住宅分為一類和二類,超過54米一類高層住在建筑;一類高層住宅建筑耐火等級為一級,消防用電應按一級負荷供電,一個單元需設置2部樓梯,公共部位應設置火災自動報警系統及燈光疏散指示標志,每戶設置一個帶有防火門和防火窗的房間;不超過54米二類住宅建筑可設置一部樓梯,但需要通過屋頂聯通。
全部3個回答> -
答
在了解疏散方面的區別,首先還要先分出住宅與公建,兩類建筑在消防疏散的要求是不一樣的。1、公建公共建筑一類和二類**大的區別在于樓梯的問題,一類要采用防煙樓梯間,二類則封閉樓梯間就可。還有疏散距離要求不同的地方,但前提得知道是哪種公建(辦公?醫院?教學?)這些一類和二類高層都還是區別,這里沒辦法一一舉例,可以詳看建筑防火規范GB50016-2014這里面有詳細的要求與說明。2、住宅住宅一類還是二類控制點在于建筑高度X,高度X決定樓梯間設置形式。X小于21米,可以敞開樓梯間21小于X小于33米,應設置封閉樓梯間X大于33米時,設置防煙樓梯間X大于100時,還應設置一個避難層,這僅只是對于樓梯間的大概區別,同公共建筑一樣,可以詳看建筑防火規范GB50016-2014這里面有詳細的要求與說明。
全部3個回答>