問下大家新房地暖如何在冬天驗收

142****0354 | 2018-07-11 18:02:45

已有4個回答

  • 132****5193

    低溫輻射采暖系統應進行中間驗收和竣工驗收。

    查看全文↓ 2018-07-11 18:10:49
  • 137****3206

    1、主閥和各分閥開關順暢
    2、必須做打壓試驗,壓力0.6Mpa-0.8Mpa并持續一小時沒有明顯降壓。
    3.仔細檢查地面排管沒有過高的起伏,如果地面有細小的裂縫可忽略。

    查看全文↓ 2018-07-11 18:10:45
  • 153****0790

    一、中間驗收

    中間驗收的時間是從加熱管敷設和熱集配裝置安裝完畢進行測壓起,至混凝土填充層養護期等再次試壓為止。 中間驗收試壓,分為水壓測試與氣壓測試,下面分別為大家介紹一下水壓與氣壓測試的方法。

    1、地暖水壓試壓實驗

    (1)水壓實驗前,對試壓管道和構件應采取安全有效的固定和保護措施,水試壓壓力應為工作壓力的1.5倍,**低不得低于0.6Mpa。

    (2)水壓實驗時,經分水器緩慢注水,同時將近管道內空氣排出。充滿水后,進行水密性檢查。

    (3)用水緩慢升壓,升壓時間不得小于5分鐘,,升壓至工作壓力后,穩壓5分鐘,觀察有無漏水現象,補壓至規定試驗壓力,10分鐘內壓降不超過0.03Mpa為合格。

    (4)冬季進行水壓實驗時,應采取可行的防凍措施。

    2、地暖氣壓試壓實驗

    (1)氣壓實驗前,對試壓管道和構件應采取安全有效固定和保護措施,氣試壓壓力應為工作壓力的1.5倍, **低不得低于0.6Mpa。
    (2)采用空氣壓縮機,經分水器逐漸加壓,進行氣密性檢查。
    (3)升壓至工作壓力時,穩壓5分鐘,若無滲漏可繼續補壓至實驗壓力,5分鐘內壓降不超過0.05Mpa為合格。

    二、竣工驗收

    在地暖工程完成時,要進行地暖工程的竣工驗收,此時需要具備的條件是: 施工圖、竣工圖和設計變更文件、主要材料、制品出廠合格證(或檢驗記錄);中間驗收記錄;工程質量檢驗評定記錄??⒐を?yàn)收在通暖24小時,停暖24小時,再通暖24小時后進行。 首次通暖應緩慢升溫,先將熱水溫度控制在25-30范圍內運行24小時,以后再每24小時升溫5,直至達到設計水溫。

    此外要注意,地暖工程的中間驗收和竣工驗收環節,都應做好相應的記錄,簽署的文件要好好保存,并歸檔。

    查看全文↓ 2018-07-11 18:10:39
  • 152****9632

    現房的采暖設施驗收:主要是看有沒有漏水點,讓開發商、物業及暖通公司人給地暖的分水器上安裝一個壓力表。然后給里面打壓,壓力達到6左右,觀察24小時以上,看壓力是否掉到0,一般掉到3左右都是正常的,還有掉到2的,但是只要不是掉到0,就說明系統管路沒有漏水的地方。
    希望可以幫到你

    查看全文↓ 2018-07-11 18:10:30

相關問題

  • 你們家的是分戶的還是分房間供暖呀?也就是說你們家是樓上樓下互通的還是一戶一通的?如果是樓上樓下的,沒辦法,如果是一戶一通的可以單戶關閉,把地暖水放出來。

    全部3個回答>
  • 對于新房地暖的驗收方法,首先可以觀察有沒有地暖主管閥門,主管閥門就是地暖的總開關,一旦地暖系統漏水可迅速關閉主管閥門以免更大的損失,關閉主管閥門后即可進一步確定漏水點。如果沒有安裝主管閥門一旦分水器閥門損壞漏水后必須由熱力公司關閉供暖總閥。在進行地暖驗收的時候有以下幾點注意事項,可以進行參考:1.需要查看一下分水器及過濾器閥門是否是三無產品,有無漏水、沙眼現象,開關是否靈活自如。目前國產分水器閥門多為外置,連接處材質為鋼材,在使用中很容易生銹老化,這也是**易發生地暖漏水的地方;2.在分水器上應標明每一組地熱管所供區域的位置標識,以便于裝修施工時相應處理那個部位的供熱。如未標注清楚要向開發商索要地暖工程圖;3.關掉供熱回路開關,將分水器、集水器只留一組開放,其它組處于關閉狀態,然后打開集水器上的排污開關對各路逐一查驗水路的流量,看是否有堵塞現象。

  • 首次使用地暖應該注意緩慢升溫。由于不能保證水泥等地面不含水汽,為了避免溫度升高后潮氣上泛導致地板變形,應該對地暖的升溫進行適度控制。可以每隔兩天將水溫升高5℃,使地面一步步烘干,直至達到設計供水溫度。此后的使用就不用太費心了,一步到位即可。地暖分為集中供暖分戶計量和自家小鍋爐供暖等兩種方式。如果是集中供熱的業主,熱水由室外供熱站或小區鍋爐房提供,熱水會有一些雜質或鐵銹,時間一長,這些鐵銹會將管道堵塞,從而影響室內供暖溫度。如果業主感到溫度受到了一定的影響,可以聯系物業或者地暖廠家來處理。一般來說,在入戶時都有一個過濾器,需要定期將其取下來清洗一下。

    全部3個回答>
  • 1、主閥和各分閥開關順暢2、必須做打壓試驗,壓力0.6Mpa-0.8Mpa并持續一小時沒有明顯降壓。3.仔細檢查地面排管沒有過高的起伏,如果地面有細小的裂縫可忽略。

    全部4個回答>
  • 主要是從分集水器處打開堵頭,用水壓泵加壓至0.80MPa,穩壓1小時,壓力降不小于0.05Mpa,各連接處不滲不漏為合格,在加壓過程中注意一定要排凈地暖管道和分集水器內的空氣,否則壓力不易穩定。

    全部5個回答>