吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層樓間距45米合適嗎?

155****2740 | 2018-07-12 14:45:45

已有4個回答

  • 136****0359

    網上有擋光計算器,你可以自己算一下。大寒日光照超2個小時就不算擋光了。要是自己住,就要看你自己有什么要求了。

    查看全文↓ 2018-07-12 14:47:43
  • 137****4012

    這個應該需要設計方給個日照分析才只能準確的得出結論

    查看全文↓ 2018-07-12 14:47:17
  • 133****2088

    樓間距為45米,按照北半球我國的緯度,太陽在冬天的斜射角度來說,住在1樓也應該有陽光的,所以選擇什么樓層都應該是沒有問題的。
    當然,這只是針對南北朝向的房子來說。影響光照的因素除了高度以外,朝向也很重要,如果房子朝向是正東或者正西,那樓層的高度就直接決定了光照時間。
    所以在條件不完備的情況下,無法判斷

    查看全文↓ 2018-07-12 14:46:59
  • 151****0705

    SINA=0.50211

    CONA=0.864801

    COTA= 1.72233}

    間距按45米算,45/1.72233=26.12米。

    就是說,南面樓的**高點只要比你現在的居住地點高出26.12米,就會擋住你的陽光(冬至時間).每層高度按3米算:

    {33層*3米-26.12}/3米=24.29層

    就是說你至少要住24層樓才能保證全年不擋光。

    查看全文↓ 2018-07-12 14:46:39

相關問題

  • 太陽光線與地面的夾角:H=90°-│α(+/-)β│α是代表當地地理緯度，β是代表太陽直射點地理緯度。(+/-)是所求地理緯度與太陽直射是否在同一半球:如果在同一半球就是-;在南北兩個半球就是+以邯鄲地區為例:邯鄲緯度36°90°-[36.6'-(-23.26')]=30.14°太陽光線與地面的夾角即入射角度為30.14°COT30.14=1.72233{COT角A=CON角A/SIN角A SINA=0.50211CONA=0.864801COTA= 1.72233}間距按45米算,45/1.72233=26.12米。就是說,南面樓的**高點只要比你現在的居住地點高出26.12米,就會擋住你的陽光(冬至時間).每層高度按3米算:{33層*3米-26.12}/3米=24.29層就是說你至少要住24層樓才能保證全年不擋光。

    全部3個回答>
  • 樓距相對來說不是很窄,10樓以上光線很不錯

    全部4個回答>
  • 你這樓間距可太小了。 樓高100m 間距45 常州緯度約31.5夏至的太陽夾角為90+23.5-31.5=82春分的太陽夾角為90-31.5=58.5冬至的太陽夾角為90-23.5-31.5=35冬至68.5m(24樓)以上可以全天看到太陽 夏至都可以 春分26.5m(10樓)以上全天可以看到 如果要想全年無遮擋,要24層及以上才可以。

    全部3個回答>
  • 按建設部制定的標準,房子室內空間的高度應不低于2.4米,各樓棟之間的距離不小于樓房高度乘以0.7的系數,如果小于這個距離,就會影響室內的采光、通風等。按照國家有關住房樓間距的規定,以冬至日照時間不低于1小時(房子底層窗戶)為標準。樓間距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a),其中a是指各地冬至日正午時的太陽高度角。一般情況下,我們也可以用這樣一個公式:樓高:樓間距=1:1.2把公式翻轉一下,樓間距就是樓高的1.2倍。當然這也不是絕對的,因為不同區域的冬至日照時間和日照角度都不一樣。比如在坡地上布置房屋,在同樣的日照要求下,由于地形坡度和坡向的不同,日照間距也會隨之改變。另外,如果房子本身不是作居住之用的,樓間距也沒有必要達到這樣的標準。對于非居住樓,根據樓房本身是多層還是高層,樓間距也有不同。

    全部3個回答>