防雷基礎接地焊接1、 接地極利用樁、承臺及底板內主鋼筋相互焊通。接地連接線采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿各基礎外圈作環形敷設,與所經過的承臺內兩主筋可靠焊接,形成環網接地體---利用樁內主筋(不少于2根)與承臺底筋焊接,承臺及底筋分別和其面筋焊接,然后承臺面筋再與所經過的接地扁鋼及底板面筋焊接,接地扁鋼須全程焊通,所有焊接長度須大于6D。聯合接地裝置的接地電阻不大于1歐姆。2、 防雷引下線利用柱內兩根大于直徑16MM的主筋與所經過接地熱鍍鋅扁鋼焊接連通。3、 在防雷引下線相對應的室外埋深-0.8M處由被利用作為引下線的鋼筋上焊出一根40MM*4MM熱鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外墻的距離不小于1.0M。供連接等電位帶和加打人工接地體用。4、 接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。車間內設LEB端子板,所有正常不帶電的金屬物體,金屬構件均用導線LEB端子聯結。 5、 在總進線配電柜處設MEB箱,應將總配電箱內PE母排、建筑低壓配電柜。利用柱內2根主豎筋作等到電位接地引上線,然后再用40*4的熱鍍鋅扁鋼引至各LEB端子箱。在電梯井內離電梯地坑0.2米,及電梯井端下邊各預埋100*100*8熱鍍鋅扁鋼一塊,扁鋼與柱內2根作為接地引上線主豎筋骨焊接。
全部3個回答>接地樓層以上怎么焊接
155****9636 | 2018-07-19 22:38:28
已有3個回答
-
138****3354
位基礎引兩根大于16的鋼筋與基礎梁兩根16以上的連接。框架鋼筋防雷連接按設計要求屬防雷等級一級。樓層看均壓環布置、門窗接地、二級、三級間距焊接、等電位接地
查看全文↓ 2018-07-19 22:39:23 -
144****1335
在使用時,若是沒有接地,電機漏電,漏電電流會通過人體—大地來導電,這樣會造成人員傷害,所以必須接地。同時,焊接地線可以防止其他電磁干擾并可消除靜電。
查看全文↓ 2018-07-19 22:39:20
根據GB50601-2010《建筑物防雷工程施工與質量驗收規范》,當焊接扁鋼與扁鋼時,焊接搭接長度 不應少于扁鋼寬度的2倍,采用兩個大面不應少于3個棱邊焊接的焊接方法;當焊接圓鋼與圓鋼時,搭接長度 不應少于圓鋼直徑的6倍,采用雙面焊接的焊接方法;當焊接圓鋼與扁鋼時,搭接長度 不應少于圓鋼直徑的6倍也需采用雙面焊接的焊接方法。 -
137****0127
接地體的安裝有關規定:
查看全文↓ 2018-07-19 22:39:10
(1) 接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小于0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除銹并去掉焊接處殘留的焊藥。
(2) 垂直接地體的間距不應小于其長度的3~5 倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。
(3) 除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也應大于3m,如小于3m 時,應采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50~90mm 厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m。
(4) 接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建筑垃圾等。
(5) 外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實。
(6) 接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便于分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便于分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。
相關問題
-
答
-
答
接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。這個不是很難,下面具體介紹一下方法:1、延建筑物外圈上下兩層鋼筋通常焊接,引上點用不小于圓16柱子筋對角焊接!(圖紙上有位置)所有出戶鐵管處用40x4扁鐵預埋,以后用抱卡上好,開10個的孔。地面正負0以上50公分預留搖測點。柜子,電梯,局部等電位都得在總等電位要,單走扁鐵;2、接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。車間內設LEB端子板,所有正常不帶電的金屬物體,金屬構件均用導線LEB端子聯結。
全部5個回答> -
答
如果你的房子是框架結構,那就可以在墻壁內找出立柱鋼筋,焊接出一根引出線,就可以做為接地線使用。
全部3個回答>
買房交流群