吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

建筑工程消防驗收規范標準是什么?應該注意什么

134****5710 | 2018-07-25 09:13:25

已有4個回答

  • 143****0825

     建設工程消防驗收評定規則
      1 范圍
      本標準規定了建設工程消防驗收的內容、程序和技術要求,并提供了評定方法。
      本標準適用于公安機關消防機構依法對新建、改建(含室內裝修、用途變更)、擴建等建設工程竣工后實施的消防驗收和竣工驗收消防備案檢查。
    消防驗收的內容
      消防驗收的內容包括資料審查、現場抽樣檢查及功能測試。
      應審查的資料包括:
      a)建設工程消防驗收申報表;
      b)工程竣工驗收報告;
      c)消防產品質量合格證明文件;
      d)有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料符合國家標準或行業標準的證
      明文件、出廠合格證;
      e)消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;
      f)施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件;
      g)消防設計變更情況、消防設計專家論證會紀要及其他需要提供的材料。
      現場抽樣檢查及功能測試內容包括:
      a)對建筑防(滅)火設施等外觀質量進行現場抽樣查看;
      b)通過專業儀器設備對涉及距離、寬度、長度、面積、厚度等可測量的指標進行現場抽樣測
      量;
      c)對消防設施的功能進行現場測試;
      d)對消防產品進行現場抽樣判定;
      e)對其它涉及消防安全的項目進行抽查、測試。
      6 消防驗收的評定
      一般原則
      現場抽樣檢查及功能測試應按照先子項評定、后單項評定的程序進行。
      子項的驗收檢查評定
      6.1.1 子項應按其在消防安全中的重要程度分為A(關鍵項目)、B(主要項目)、C(一般項目)三類。子項的名稱、類別見附錄A。
      6.1.2 子項的現場抽樣檢查及功能測試,應符合以下要求:
      a)子項的抽樣數量不少于2處,當總數不大于2處時,全部檢查;防火間距、消防車道
      的設置及安全出口、疏散樓梯的形式和數量應全部檢查;
      b)子項抽查中若有1處B類不合格項,則對該子項再抽查4處,不足4處的全部抽查。
      6.1.3 子項的評定應符合以下要求:
      a)子項內容符合消防技術標準和消防設計文件要求的,評定為合格;
      b)有距離、寬度、長度、面積、厚度等要求的內容,其誤差不超過5%,且不影響正常使用功
      能的,評定為合格;
      c)子項抽查中,出現A類不合格項的,評定為不合格;有1處B類不合格項,再抽查的4處
      均合格的,評定為合格,否則為不合格;有4處以上C類不合格項的,判定為不合格;
      d)子項名稱為系統功能的,系統主要功能滿足設計文件要求并能正常實現的,評定為合格;
      e)消防產品經現場判定不合格的,該子項評定為不合格;
      f)未按照消防設計文件施工建設,造成子項內容缺少或與設計文件嚴重不符的,評定為不合
      格。
    單項的驗收檢查評定
      6.1.4 單項驗收檢查內容包括:
      a)建筑類別、總平面布局和平面布置;
      b)建筑內部裝修防火;
      c)防火防煙分隔、防爆;
      d)安全疏散與消防電梯;
      e)消防水源、消防電源;
      f)水滅火系統;
      g)火災自動報警系統;
      h)防煙排煙系統;
      i)建筑滅火器;
      j)其他滅火設施。
      6.1.5 所有子項評定合格,且滿足下列條件的,單項評定為合格,否則為不合格:
      a)B類不合格項不大于4處;
      b)C類不合格項不大于8處。
      綜合評定
      消防驗收的綜合評定結論分為合格和不合格。建設工程符合下列條件的,應綜合評定為消防驗收合格;不符合其中任意一項的,綜合評定為消防驗收不合格:
      a)建設工程消防驗收的資料審查為合格;
      b)建設工程的所有單項均評定為合格。
      7 局部驗收
      對于大型建設工程需要局部投入使用的部分,根據建設單位的申請,可實施局部消防驗收。
      申請局部消防驗收的建設工程,應符合下列條件:
      a) 與非使用區域有完整的符合消防技術標準要求的防火、防煙分隔;
      b) 局部投入使用部分的安全出口、疏散樓梯符合消防技術標準要求;
      c) 消防水源、消防電源均滿足消防技術標準和消防設計文件要求;
      d) 取得局部投入使用部分的各項消防設施技術檢測合格報告,并保證其獨立運行;
      e) 消防安全布局合理,消防車通道能夠正常使用。
      7.3 局部驗收的程序、方法及評定要求按照本標準的規定執行。

    查看全文↓ 2018-07-25 09:19:53
  • 152****7940

    建筑工程消防驗收規范:消防工程驗收所需資料及驗收程序送交申報表前,建設單位應組織施工單位、設計單位、監理單位按照公安消防機構審核批準的設計圖紙及有關資料,對照《建筑工程消防驗收需具備的基本條件》,進行全面自查、自驗;
    1.建設工程消防驗收申報表;
    2.建設工程初步設計審核意見書(復印件);
    3.工程竣工驗收報告;(現暫時采用《建筑工程消防安全質量驗收報告表》)
    4.建設行政主管部門頒發的施工許可證(復印件)(注明復印件與原件相符。

    查看全文↓ 2018-07-25 09:17:36
  • 145****9899

    1、建筑設計防火規范
    2、火災報警系統施工驗收規范
    3、自動噴水滅火系統施工驗收規范
    4、氣體滅火系統施工驗收規范
    5、建筑消防設施檢測規程
    以上所列是國家標準或部頒標準
    還有地方規范規程如:建筑消防設施檢驗檢測規程,應急照明燈具、疏散指示燈具的抽檢規定,建筑裝修工程采用的材料、涂料、線、管、保溫、包裝、軟裝材料的檢驗規定等等。

    查看全文↓ 2018-07-25 09:15:12
  • 132****7701

    (一) 消防報警系統
    1.配線
    1.1使用的導線性能應符合國家標準規定的要求,并應有產品合格證CCC認證。
    1.2不同用途、不同電壓和不同電流類別的導線應用顏色區分。在同一建筑內相同用途的導線顏色應統一。
    1.3穿線前應檢查管口的護口是否整齊,如有遺漏和破損應補充和更換。
    1.4穿入管內的導線不應有接頭,其絕緣層不得損壞,導線不得扭曲,其接頭應設在接線盒內。
    1. 5截面為2.5mm2及以下的多股銅芯線的線芯應壓接端子后再與設備、器具的端子連接。
    1.6報警總線采用Z-RVS2*1.5雙色線,電源總線采用BV2*2.5雙色線。
    1.7絕緣搖測時在端子箱內將總線與分支線斷開,系統總線及每層分支線單獨搖測并填寫紀錄表。
    2. 設備安裝
    2.1探測器安裝必須在線路絕緣搖測后進行。如遇風管、風口、照明燈具等可作必要移位,如移位超出保護范圍,應進行設計變更。
    2.2探測器周圍0.5m內不應有遮擋物,探測器至送風口水平距離不應小于1.5m, 探測器至墻邊、梁邊水平距離不應小于0.5m。
    2.3探測器邊緣與照明燈具的水平距離不應小于0.2m。
    2.4探測器與各種灑水噴頭距離不應小于0.3m。
    2.5探測器應水平安裝。
    2.6報警控制器安裝時靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m。
    2.7控制器的外部接線應配線整齊、避免交叉并應固定牢靠。導線端部應標明編號并與圖紙一致。
    2.8控制器端子板的每個接線端,接線不得超過2根。
    3.系統接地
    3.1 消防控制室工作接地應采用銅芯絕緣導線,線芯截面4mm2,接地電阻不應大于4歐姆。
    (二) 消防管網及組件安裝
    1.施工前應做好預留套管、預留孔洞的核實工作,做到位置準確、無遺漏,如遇水電管線相碰時應協商解決。
    2.管路安裝
    2.1消火拴系統采用焊接鋼管,鋼管連接采用焊接。消火栓閥門中心距地面1.1m,允許偏差20mm。閥門距箱側面為140mm,距箱后內表面100mm,允許偏差5mm。
    2.2噴淋系統采用熱鍍鋅鋼管。當管子直徑小于或等于100mm時應采用螺紋連接,當大于100mm時采用溝槽連接,連接后不得減小管道的通水截面面積。
    2.3管網安裝前應校直管子,并清除管子內部的雜物。
    2.4 當管道變徑時宜采用變徑接頭,在管道彎頭處不得采用補芯,公稱直徑大于50mm的管道不應采用活接頭。
    2.5螺紋連接的密封填料應均勻附著在管道的螺紋部分, 擰緊螺紋時不得將填料擠入管道內,連接后應將連接處外部清理干凈。
    2.6管道支架、吊架安裝位置不應妨礙噴頭的噴水效果,與噴頭的距離不宜小于300mm,與末端噴頭的距離不宜大于750mm。
    2.7配水支管上每一直管段,相鄰兩噴頭之間的管段設置的吊架不宜少于1個,當噴頭之間距離小于1.8m時可隔斷設置但吊架的間距不宜大于3.6m。
    2.8管子公稱直徑等于或大于50mm時每段配水干管或配水管設置的防晃支架不應小于1個。當管道改變方向時應增設防晃支架。
    2.9垂直安裝的管道應在其始端和終端采用管卡固定,其安裝位置距地面1.5m~1.8m。
    2.10噴淋管道橫向安裝宜設0.002-0.005的坡度,當局部無法利用排水管排凈水時,應采取相應措施,當噴頭數量小于5只時可在管道低洼處設堵頭,當噴頭數量大于5只時宜設帶閥門的排水管。
    2.11明裝消火栓管刷紅色防火漆兩道,噴淋配水干管、配水管應做紅色環圈標志。
    3.噴淋頭安裝
    3.1噴頭安裝應在系統試壓、沖洗合格后進行。
    3.2噴頭安裝應使用專用扳手,噴頭框架、濺水盤產生變形或釋放元件損傷時應采用相同噴頭更換。
    3.3當通風管道寬度大于1.2m時噴頭應安裝在其腹面以下。
    4.設備安裝
    4.1報警閥安裝位

    查看全文↓ 2018-07-25 09:14:11

相關問題

  • 消防驗收規范標準:GB50016-2014《建筑設計防火規范》GB50898-2013《細水霧滅火系統技術規范》GB50084-2005《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50116-2013《自動火災報警設計規范》GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》GB50140-2005《建筑滅火器配置設計規范》GB50338-2003《固定消防炮滅火系統設計規范》GB25204-2010《自動跟蹤定位射流滅火系統》GB50222-2015《建筑內部裝修設計防火規范》GB50370-2005《氣體滅火系統設計規范》GB12955-2008《防火門規范》GB14287.4-2014《電氣火災監控系統》GB16280-2014《線型感溫火災探測器》GB50067-2014《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50098-2009《人民防空工程設計防火規范》GB50303-2011《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50261-2005《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50166-2007《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50339-2013《智能建筑工程質量驗收規范》GB50281-2006《泡沫滅火系統施工及驗收規范》GB50354-2005《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》GB50263-2007《氣體滅火系統施工及驗收規范》GB50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB17945-2010《消防應急照明和疏散指示系統》GB50877-2014《防火卷簾防火門防火窗施工及收規范》CECS154-2003《建筑防火封堵應用技術規程》GA98-2005《混凝土結構防火涂料》GB50235-2010《工業金屬管道工程施工及驗收規范》GB50184-2011《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》GB50236-2011《現場設備工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》消防應急燈應安放在出口的頂部、墻面的上部或者頂棚上提供疏散應急照明。疏散指示燈應安放在走廊和墻體轉角的距地面高度1.0m以下的墻面。疏散指示燈:

    全部3個回答>
  • 國家的可參考或執行各專業相關規范:《建筑設計防火規范》(GB50016)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)、《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)、《爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范》(GB50257)、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263)、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB50444)等國家工程建設施工及驗收標準和公共安全行業標準《建設工程消防驗收評定規則》(GA836)等。

    全部3個回答>
  • 呈文的僅有DB33/1067-2010《建筑工程消防驗收規范》(浙江省地方標準)。國家的可參考或執行各專業相關規范:《建筑設計防火規范》(GB50016)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)、《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)、《爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范》(GB50257)、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263)、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB50444)等國家工程建設施工及驗收標準和公共安全行業標準《建設工程消防驗收評定規則》(GA836)等。

    全部3個回答>
  • 《建筑工程建筑面積計算規范圖解》是2009年12月1日中國計劃出版社出版的一本圖書。2013年由國家住建部批準為國家標準,編號為GB/T50353-2013,自2014年7月1日起實施。 【前言】 根據住房和城鄉建設部《關于印發<2012年工程建設標準規范制訂修訂計劃>的通知》(建標[2012]5號)的要求,規范編制組經廣泛調查研究,認真總結經驗,并在廣泛征求意見的基礎上,修訂了本規范。 本規范的主要技術內容是:1.總則;2.術語;3.計算建筑面積的規定。 本規范修訂的主要技術內容是:1.增加了建筑物架空層的面積計算規定,取消了深基礎架空層;2.取消了有永久性頂蓋的面積計算規定,增加了無圍護結構有圍護設施的面積計算規定;3.修訂了落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊的面積計算規定;4.增加了凸(飄)窗的建筑面積計算要求;5.修訂了圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物的面積計算規定;6.刪除了原室外樓梯強調的有永久性頂蓋的面積計算要求;7.修訂了陽臺的面積計算規定;8.修訂了外保溫層的面積計算規定;9.修訂了設備層、管道層的面積計算規定;10.增加了門廊的面積計算規定;11.增加了有頂蓋的采光井的面積計算規定。 本規范由住房和城鄉建設部負責管理,由住房和城鄉建設部標準定額研究所負責具體技術內容的解釋。執行過程中如有意見和建議,請寄送住房和城鄉建設部標準定額研究所(地址:北京市三里河路9號,郵編:100835)。 本規范主編單位:住房和城鄉建設部標準定額研究所 本規范參編單位:北京市建設工程造價管理處 遼寧省建設工程造價管理總站 黑龍江省建設工程造價管理總站 浙江省建設工程造價管理總站 四川省建設工程造價管理總站 陜西省建設工程造價總站 本規范主要起草人員:李艷海 王海宏 胡曉麗 陳國立 徐成高 吳宏偉 王玉波 胡建明 程萬里 杜浐陽 白潔如 劉大同 趙 彬 澤仁江措 【目錄】 1 總 則 2 術 語 3 計算建筑面積的規定 本規范用詞說明 附:條文說明

  • 電氣進場材料驗收標準對應的規范主要設備、材料、成品和半成品進場檢驗結論應有記錄,確認符合本規范規定,才能在施工中應用。3.2.2 因有異議送有資質試驗室進行抽樣檢測,試驗室應出具檢測報告,確認符合本規范和相關技術標準規定,才能在施工中應用。3.2.3 依法定程序批準進入市場的新電氣設備、器具和材料進場驗收,除符合本規范規定外,尚應提供安裝、使用、維修和試驗要求等技術文件。3.2.4 進口電氣設備、器具和材料進場驗收,除符合本規范規定外,尚應提供商檢證明和中文的質量合格證明文件、規格、型號、性能檢測報告以及中文的安裝、使用、維修和試驗要求等技術文件。3.2.5 經批準的免檢產品或認定的名牌產品,當進場驗收時,宜不做抽樣檢測。3.2.6 變壓器、箱式變電所、高壓電器及電瓷制品應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶技術文件,變壓器有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,附件齊全,絕緣件無缺損、裂紋,充油部分不滲漏,充氣高壓設備氣壓指示正常,涂層完整。3.2.7 高低壓成套配電柜、蓄電池柜、不間斷電源柜、控制柜(屏、臺)及動力、照明配電箱(盤)應符合下列規定:1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,有許可證編號和安全認證標志。不間斷電源柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,柜內元器件無損壞丟失、接線無脫落脫焊,蓄電池柜內電池殼體無碎裂、漏液,充油、充氣設備無泄漏,涂層完整,無明顯碰撞凹陷。3.2.8 柴油發電機組應符合下列規定:1 依據裝箱單,核對主機、附件、專用工具、備品備件和隨帶技術文件,查驗合格證和出廠試運行記錄,發電機及其控制柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,機身無缺件,涂層完整。3.2.9 電動機、電加熱器、電動執行機構和低壓開關設備等應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,有許可證編號和安全認證標志;2 外觀檢查:有銘牌,附件齊全,電氣接線端子完好,設備器件無缺損,涂層完整。3.2.10 照明燈具及附件應符合下列規定:1 查驗合格證,新型氣體放電燈具有隨帶技術文件;2 外觀檢查:燈具涂層完整,無損傷,附件齊全。防爆燈具銘牌上有防爆標志和防爆合格證號,普通燈具有安全認證標志;3 對成套燈具的絕緣電阻、內部接線等性能進行現場抽樣檢測。燈具的絕緣電阻值不小于 2MΩ,內部接線為銅芯絕緣電線,芯線截面積不小于 0.5mm2,橡膠或聚氯乙烯(PVC)絕緣電線的絕緣層厚度不小于 0.6mm。對游泳池和類似場所燈具(水下燈及防水燈具)的密閉和絕緣性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。開關、插座、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定:1 查驗合格證,防爆產品有防爆標志和防爆合格證號,實行安全認證制度的產品有安全認證標志;2 外觀檢查:開關、插座的面板及接線盒盒體完整、無碎裂、零件齊全,風扇無損壞,涂層完整,調速器等附件適配;3 對開關、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測。檢測規定如下:1) 不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離不小于 3mm;2) 絕緣電阻值不小于 5MΩ;3) 用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于 8mm,軟塑固定件在經受 10 次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,螺釘及螺紋無損壞現象;4) 金屬間相旋合的螺釘螺母,擰緊后完全退出,反復 5 次仍能正常使用。 4 對開關、插座、接線盒及其面板等塑料絕緣材料阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.12 電線、電纜應符合下列規定:1 按批查驗合格證,合格證有生產許可證編號,按《額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜》GB 5023.1~5023.7 標準生產的產品有安全認證標志; 2 外觀檢查:包裝完好,抽檢的電線絕緣層完整無損,厚度均勻。電纜無壓扁、扭曲,鎧裝不松卷。耐熱、阻燃的電線、電纜外護層有明顯標識和制造廠標;3 按制造標準,現場抽樣檢測絕緣層厚度和圓形線芯的直徑;線芯直徑誤差不大于標稱直徑的 1%;常用的 BV 型絕緣電線的絕緣層厚度不小于表 3.2.12的規定;對電線、電纜絕緣性能、導電性能和阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。3.2.13 導管應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;2 外觀檢查:鋼導管無壓扁、內壁光滑。非鍍鋅鋼導管無嚴重銹蝕,按制造標準油漆出廠的油漆完整;鍍鋅鋼導管鍍層覆蓋完整、表面無銹斑;絕緣導管及配件不碎裂、表面有阻燃標記和制造廠標;3 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.14 型鋼和電焊條應符合下列規定:1 按批查驗合格證和材質證明書;有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測;2 外觀檢查:型鋼表面無嚴重銹蝕,無過度扭曲、彎折變形;電焊條包裝完整,拆包抽檢,焊條尾部無銹斑。3.2.15 鍍鋅制品(支架、橫擔、接地極、避雷用型鋼等)和外線金具應符合下列規定:1 按批查驗合格證或鍍鋅廠出具的鍍鋅質量證明書;2 外觀檢查:鍍鋅層覆蓋完整、表面無銹斑,金具配件齊全,無砂眼; 3 對鍍鋅質量有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.16 電纜橋架、線槽應符合下列規定: 1 查驗合格證;2 外觀檢查:部件齊全,表面光滑、不變形;鋼制橋架涂層完整,無銹蝕;玻璃鋼制橋架色澤均勻,無破損碎裂;鋁合金橋架涂層完整,無扭曲變形,不壓扁,表面不劃傷。3.2.17 封閉母線、插接母線應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶安裝技術文件;2 外觀檢查:防潮密封良好,各段編號標志清晰,附件齊全,外殼不變形,母線螺栓搭接面平整、鍍層覆蓋完整、無起皮和麻面;插接母線上的靜觸頭無缺損、表面光滑、鍍層完整。3.2.18 裸母線、裸導線應符合下列規定: 1 查驗合格證;2 外觀檢查:包裝完好,裸母線平直,表面無明顯劃痕,測量厚度和寬度符合制造標準;裸導線表面無明顯損傷,不松股、扭折和斷股(線),測量線徑符合制造標準。3.2.19 電纜頭部件及接線端子應符合下列規定: 1 查驗合格證;2 外觀檢查:部件齊全,表面無裂紋和氣孔,隨帶的袋裝涂料或填料不泄漏。3.2.20 鋼制燈柱應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;2 外觀檢查涂層完整,根部接線盒盒蓋緊固件和內置熔斷器、開關等器件齊全,盒蓋密封墊片完整。鋼柱內設有專用接地螺栓,地腳螺孔位置按提供的附圖尺寸,筑允許偏差為±2mm。3.2.21 鋼筋混凝土電桿和其他混凝土制品應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;2 外觀檢查:表面平整,無缺角露筋,每個制品表面有合格印記;鋼筋混凝土電桿表面光滑,無縱向、橫向裂紋,桿身平直,彎曲不大于桿長的 1/1000。

    全部3個回答>