暗龍骨吊頂隱蔽工程驗收記錄怎么寫,真心不知道!

135****5066 | 2018-08-07 23:55:11

已有3個回答

  • 137****1068

    1、龍骨所用的材料、配件的品種、規格、性能符合設計要求。
    2、主龍骨吊點間距、標高、尺寸、起拱和造型符合設計要求。
    3、主龍骨與次龍骨用鍍鋅連接件連接牢固、并且平整、位置正確。
    4、木龍骨用自攻螺釘與墻體固定,安裝方法正確、固定牢固、位置正確,并且進行了防腐防火防螞蟻處理。
    5、飾面材料材質、品種、規格、性能符合設計要求。
    6、板材接縫固定在次龍骨上,且已按其施工工藝標準進行板縫防腐處理。
    7、該檢驗批施工質量評定為合格。

    查看全文↓ 2018-08-07 23:56:09
  • 156****4494

    1、所用材料及規格為:主龍骨U38*1.0,副龍骨U50*0.6,鍍鋅金屬吊桿M8,內膨脹管M8。
    2、M8內膨脹管吊間距900-1000mm,吊桿與內膨脹管的連接堅固,吊桿垂直。
    3、主龍骨兩端頭距墻150-200mm,間距900-1200mm ,主龍骨的懸臂端不大于 300mm。
    4、副龍骨間距為400mm,并與主龍骨的連接牢固。
    5、吊頂起拱高度為跨度的1/200,邊龍骨由30*30mm L型鍍鋅邊角沿標高在四周固定,采用自攻螺絲固定.

    查看全文↓ 2018-08-07 23:56:01
  • 132****3278

    暗(明)龍骨吊頂 我都是用的一個 SG—T087 沒有燈具設備 !鋪地磚分那么細很麻煩,你可以幾層幾層的一起做。方便簡潔。也許各個地方質檢站要求不一樣。

    查看全文↓ 2018-08-07 23:55:49

相關問題

  • 混凝土工程鋼筋隱蔽檢查驗收記錄?還是預埋件隱蔽檢查驗收記錄?

    全部3個回答>
  • 隱蔽工程檢查驗收記錄   制表日期:   年   月   日   檢查驗收日期:   工程名稱:施工單位:建設單位:   分項工程名稱:隱蔽部位

  • 要看水電路改造的安全性,電線接頭是否牢固、是否有裸露、開關有無打火現象;水管錨固是否牢固。   2、要看合理性,是否有不合理的環繞情況;   3、要看功能性,.......

  • 給排水管道是城市工程建設中比較重要的一部分,也是建造房屋中比較重要的一部分,但是大家都知道,給排水管道在建設的時候,都要求做隱蔽工程,所以必然要涉及到隱蔽工程的驗收,到底給排水管道隱蔽工程如何驗收呢?下面山西天昱塑業跟大家詳細介紹。 給排水管道安裝要符合設計要求,確保進水和排水暢通。管道與器具、管道與管道接頭連接處均應無滲漏水現象。施工前,首先要檢查原有的管道是否暢通,確認暢通后才能再進行施工。新的進水管和排水管安裝后必須按有關規定進行加壓通水試驗,應無滲漏,檢查合格后才能封管或進入下道工序施工。 一、基本要求: 1、給排水管材、管件的質量必須符合標準要求,排水管應采用硬質聚氯乙烯排水管材、件。 2、施工前需檢查原有的管道是否暢通,然后再進行施工,施工后再檢查管道是否暢通。隱蔽的給水管道應經通水檢查,新裝的給水管道必須按有關規定進行加壓試驗,應無滲漏,檢查合格后方可進入下道工序施工。 3、排水管道應在施工前對原有管道臨時封口,避免雜物進入管道。 4、管外徑在25mm以下給水管的安裝,管道在轉角、水表、水龍頭或角閥及管道終端的100mm處應設管卡,管卡安裝必須牢固。管道采用螺紋連接在其連接處應有外露螺紋,安裝完畢應及時用管卡固定,管材與管件或閥門之間不得有松動。 5、安裝的各種閥門位置應符合設計要求,便于使用及維修。 6、所有接頭、閥門與管道連接處應嚴密,不得有滲漏現象,管道坡度應符合要求。 7、各種管道不得改變管道的原有性質。 二、驗收要求和方法: 1、管道排列應符合設計要求,管道安裝應固定牢固,無松動,龍頭、閥門安裝平整,開啟靈活,出水暢通,水表運轉正常。采用目測和手感的方法驗收。 2、管道與器具、管道與管道連接處均應無滲漏。采用通水的方法,目測和手感的方法檢查有無滲漏。 3、水管安裝不得靠近電源,水管與燃氣管的間距應不小于50mm。用鋼卷尺檢查。

    全部3個回答>
  • 第一階段:隱蔽工程驗收隱蔽工程是指在施工過程中上一工序的施工結果將被下一工序所掩蓋,對其是否符合質量要求無法再進行工程復查的部位。隱蔽工程包括電氣工程、管道工程。電氣工程包括:預埋件的設置、封閉起來的管線等。管道工程包括:上下水管道、熱水管道,煤氣管道。驗收隱蔽工程,應分不同階段進行驗收。否則,過了某一施工階段,將無法驗收。第二階段:底龍、底襯工程驗收。主要內容包括材質、尺寸、規格的制作驗收。第三階段:白坯、飾面的驗收。主要驗收內容包括材質、光潔度(含定色)。第四階段:竣工驗收。整體質量、規格驗收。

    全部3個回答>