吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

防火卷簾門的驗收規范是什么,具體有哪些標準?

148****2982 | 2018-08-11 15:47:21

已有4個回答

  • 156****2877

    防火卷簾門驗收的技術要求:
    1.平均升降速度:3米/分鐘。
    2.耐火時間:240分鐘。
    3.漏煙量:0.18m3/分鐘。
    4.電動上下,自動閉鎖,手動開啟。
    5.接到煙溫感信號,卷簾自動迫降。
    6.接到消防控制中心信號,可迫降到底或停在任意位置,湖北襄陽理想門業。

    查看全文↓ 2018-08-11 15:48:12
  • 134****9746

    在安裝防火卷簾門的時候,洞口的上半部分不能設置水管、風管等;防火卷簾門安裝完成之后嗎,所安裝的吊頂,邊緣距離和簾板之間的距離**好是相隔50mm,以免發生摩擦;根據防火卷簾門規范規定,防火卷簾門為消防的專用設施,不得亂加以改造,防火卷簾門下不得放置任何其他物品;
    安裝之后要進行調試,**好是每個季度都要進行檢查一遍,以免防火卷簾門的機械性能、電器等有不規范操作,注意安全是首要責任;
    以上這些防火卷簾門規范,說明了防火卷簾門各個小細節。

    查看全文↓ 2018-08-11 15:48:03
  • 148****8030

    防火卷簾門的驗收規范:
    (1)、簾板
    1.1相鄰互鎖簾板串接后轉動靈活,擺動±900不允許脫落,對具有防煙性能的重疊形簾板串接后,擺動±900不允許脫落。
    1.2簾板兩端擋板或防竄機構裝配要牢固,裝配成卷簾后,簾板竄動量不得大于2mm。
    1.3簾板要平直,簾板直線度每米不得大于1.5mm,全長直線度不得超過0.12%。
    1.4簾板裝配成卷簾后,不允許有空洞和縫隙存在。
    1.5具有防煙性能的簾板,內外鼻鉤竄接后的接觸面成弧面接觸,弧度角在300范圍內必須接觸。
    1.6簾板裝配成卷簾后,在運行時不允許有傾斜,應當平行升降,卷簾的不平直長不大于洞口高度的1/300。

    查看全文↓ 2018-08-11 15:47:52
  • 153****9357

    1、防火卷簾門應滿足的技術要求
    1.1平均升降速度:3米/分鐘。
    1.2耐火時間:240分鐘。
    1.3漏煙量:0.18m3/分鐘。
    1.4電動上下,自動閉鎖,手動開啟。
    1.5接到煙溫感信號,卷簾自動迫降。
    1.6接到消防控制中心信號,可迫降到底或停在任意位置。
    2、主要原材料的厚度應滿足下列規定:
    零部件名稱
    材料厚度(mm)

    查看全文↓ 2018-08-11 15:47:43

相關問題

  • 為業主提供室內裝修領域各種裝修問題解決。為設計師提供設計過程中的各種問題解答。裝修網問吧確保十五分鐘內一定有參考答案。成

  • 根據國家標準委下達的計劃,將GB12955-91《鋼質防火門通用技術條件》和GB14101-93《木質防火門通用技術條件》進行整合修訂,以統一各種防火門的技術要求。公安部天津消防研究所在修訂過程中,參考了國際標準及國外發達國家的標準,結合我國防火門生產、安裝和使用情況,進行了深入的調查、分析和研究。新版標準從國際、國外標準中引入了部分隔熱防火門和非隔熱防火門的概念和要求,對防火門的分類由原來僅按隔熱防火門分類,改為按隔熱防火門(A類)、部分隔熱防火門(B類)和非隔熱防火門(C類)進行分類;同時,將原來的甲

  • 門片(也成簾片)厚度沒有嚴格規定,一般是0.7-1.2毫米的鍍鋅帶鋼制成防火等級標準是指在特定時間內背火面溫度不得超過180°,且不能串煙,沒有明火。特級防火卷簾門耐火極限為3小時

  • 在操作使用過程中,操作人員不得擅自離開操作地點,應密切注意啟閉情況和執行情況,在啟閉時卷簾下面不準有人站立、走動。以防止行程開關失靈,卷簾卡死,電機受阻和發生其它事故。其詳細的注意事項如下:1、啟用卷簾前檢查是否有異物阻礙卷簾運行,后方可按下卷簾上升或下降按鈕,若要中途停止卷簾升降時按下停止按鈕。特別告知:平時不得在門洞內放置任何雜物、或阻礙卷門上下移動的物件。2、卷簾的手動關閉。用卷簾自重下降關閉卷簾時。可用力拉下自重下降控制索,卷簾即慢慢下降,松下控制索后卷簾即停止、拉動手拉鏈條卷簾即可上升。特別告知

  • 上卷和側卷兩種。1級,耐火時間1.50hF2級,耐火時間2.0h