    1、施工現場質量管理應有相應的施工技術標準,健全的質量管理體系、施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平考核制度。
    2、建筑工程應該按下列規定進行施工質量控制
    (1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備應進行現場驗收。
    (2)各工序應按施工技術標準進行質量控制,每道工序完成后應進行檢查。
    (3)相關各專業工種之間,應進行交接檢驗,并形成記錄。
    3、建筑工程質量應按以下要求驗收:
    (1)應符合本標準和相關專業驗收規范的規定。
    (2)應符合工程勘察、設計文件的要求。
    (3)參加驗收的各方人員應具備規定的資格。
    (4)驗收應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。
    (5)隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行驗收,并形成驗收文件。

    查看全文↓ 2018-08-16 09:52:24
  • 157****3530

    《建設工程質量管理條例》規定:建設單位收到建設工程竣工報告后,應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收。建設工程竣工驗收應當具備下列條件:
    (一)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;
    (二)有完整的技術檔案和施工管理資料;
    (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;
    (四)有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;
    (五)有施工單位簽署的工程保修書。 建設工程經驗收合格的,方可交付使用。建設單位應當嚴格按照國家有關檔案管理的規定,及時收集、整理建設項目各環節的文件資料,建立、健全建設項目檔案,并在建設工程竣工驗收后,及時向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案。]

    查看全文↓ 2018-08-16 09:51:51
  • 142****6493

    1、《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-200
    12、《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002
    3、《砌體工程施工質量驗收規范》GB50203-2002
    4、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002
    5、《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-200
    16、《木結構工程施工質量驗收規范》GB50206-2002
    7、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50210-200
    18、《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB50209-2002
    9、《地下防水工程質量驗收規范》GB50208-2002
    10、《屋面工程質量驗收規范》GB50207-2002
    11、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002
    12、《電梯安裝工程質量驗收規范》GB50310-2001
    13、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002
    14、《智能建筑工程質量驗收規范》GB50339-2003
    15、《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002
    16、GB50328-2001 建筑工程文件歸檔整理規范.pdf
    17、JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準.

    查看全文↓ 2018-08-16 09:51:36

相關問題

  • 建筑裝修裝飾工程驗收規范:1、入場前看拆改項目是否符合合同規定,是否存在安全隱患,墻面處理是否干凈,進場材料的數量、等級、規格是否與事先約定的相符。2、水電路第二階段的驗收應該是一次水路、電路改造的單獨驗收,消費者要在專業水工或電工的操作下檢查所有的改造線路是否通暢,布局是否合理,操作是否規范,并重新確認線路改造的實際尺寸。只有線路改好后,膩子工才可以接下去封墻、刮膩子。3、木工活兒尺寸第三次驗收要在木工基礎做完之后,此時房間內的吊頂和石膏線也都應該施工完畢,廚房和衛生間的墻面磚也已貼好,同時需要粉刷的墻面應刮完兩遍膩子。這個階段的驗收工作非常重要,消費者應仔細核對圖紙,確認各部位的尺寸,如發現不符的地方,要及時提示施工隊修改。4、木工活兒質量當所有細木制品的飾面板貼好,木線粘釘完畢后,消費者就可以進行第四階段的驗收。這個時間基本處于工期過半的時候,這個階段的檢查要偏重于木制品的色差和紋理以及大面積的平整度和縫隙是否均勻。木制品完工后,油工就可以開始進行底漆處理工作,同時所有地磚也應該在這個階段內貼完,這是分階段驗收中的第五個階段。5、完工后**后一個階段中的驗收內容是**全面而徹底的。消費者要檢查踏腳板、潔具和五金的安裝情況,木制品的面漆是否到位,墻面、頂面的涂料是否均勻,電工安裝好的面板及燈具位置是否合適,線路連接是否正確。另外,消費者應要求施工隊將房間徹底清掃干凈后方可撤場。

    全部3個回答>
  • 一、現場環境檢查1、現場環境清潔度:建筑物表面,頂面,樓板,墻面,地面,樓梯,陽臺,電梯間等,應無污漬;2、現場溫度檢查:應符合國家有關規定;3、現場濕度檢查:應符合國家有關規定;4、現場通風檢查:應符合國家有關規定;二、建筑物結構檢查1、地基承載力:應符合國家有關規定并經結構設計;2、墻體承載力:應符合國家有關規定;3、屋面承載力:應符合國家有關規定;4、梁柱支撐結構:應符合國家有關規定;5、屋架結構:應符合國家有關規定;6、屋面結構:應符合國家有關規定;7、地下結構:應符合國家有關規定;8、建筑物結構的強度和剛度:應符合國家有關規定;9、建筑物的抗震等級:應符合國家有關規定;三、建筑物安裝檢查1、墻體安裝:應正確搭接,完整無損;2、窗戶安裝:應緊密密封,完整無縫;3、門安裝:應緊密密封,完整無縫;4、水管安裝:應規范安裝,無滲漏;5、電線安裝:應規范安裝,完整無缺陷;6、屋面安裝:應緊密安裝,完整無縫;四、室內裝修檢查1、室內裝飾面:應符合國家有關規定,完整無缺損;2、室內樓梯:應符合國家有關規定,完整無缺損;3、室內普通電器:應符合國家有關規定,完整無缺損;4、室內消防設施:應符合國家有關規定,完整無缺損;5、室內門窗:應緊密密封,完整無縫;6、室內燈具:應符合國家有關規定,完整無缺損;7、室內地板:應符合國家有關規定,完整無缺損;8、室內空調:應符合國家有關規定,完整無缺陷;9、室內管道:應規范安裝,無滲漏。

    全部2個回答>
  • 答案:   1      容易發生的質量問題            下面分述鋼筋混凝土工程質量問題的現象產生的原因及其控制途徑。                            &nb

  • 建筑工程施工質量驗收規范第一章 建筑工程施工質量驗收統一標準一、總則1、加強建筑工程質量管理,統一建筑工程施工質量的驗收,保證工程質量,制訂本標準。2、本標準適用于建筑工程施工質量的驗收,并作為建筑工程各專業工程施工質量驗收規范的統一準則。3、本標準依據現行國家有關工程質量的法律、法規、管理標準和有關技術標準編制。建筑工程各專業工程施工質量驗收規范必須與本標準配全使用。二、術語1、建筑工程:為新建、改建或擴建房屋建筑物和附屬構筑物設施所進行的規劃、勘察、設計和施工、竣工等各項技術工作和完成的工程實體。2、建筑工程質量:反映建筑工程滿足相關標準規定或合同約定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、環境保護等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。3、驗收:建筑工程在施工單位自行質量檢查評定的基礎上,參與建設活動的有關單位共同以檢驗批、分項、分部、單位工程的質量進行抽樣復驗,根據相關標準以書面形式對工程質量達到合格與否做出確認。4、進場驗收:對進入施工現場的材料、構配件、設備等按相關標準規定要求進行檢驗,對產品達到合格與否做出確認。5、檢驗批:按同一的生產條件或按規定的方式匯總起來供檢驗用的,由一定數理樣本組成的檢驗體。6、檢驗:對檢驗項目中的性能進生量測、檢查、試驗等,并將結果與標準規定要求進行比較,以確定第項性能是否合格所進行的活動。7、見證取樣檢測:在監理單位或建設單位監督下,由施工單位有關人員現場取樣,并送至具備相應資質的檢測單位所進行的檢測。8、交接檢驗:由施工的承接方與完成方經雙方檢查并對可否繼續施工做出確認的活動。9、主控項目:建筑工程中的對安全、衛生、環境保護和公眾利益起決定性作用的檢驗項目。10、一般項目:除主控項目以外的檢驗項目。11、抽樣檢驗:按照規定的抽樣方案,隨機地從進場的材料、構配件、設備或建筑工程檢驗項目中,按檢驗批抽取一定數量的樣本所進行的檢驗。12、抽樣方法:根據檢驗項目的特性所確定的抽樣數量和方法。13、計數檢驗:在抽樣的樣本中,記錄第一個體有某和屬性或計算第一個體中的缺陷數目的檢查方法。14、計量檢驗:在抽樣的樣本中,對每一個體測量其某個定量特性的檢查方法。15、觀感質量:通過觀察和必要的量測所反映的工程外在質量。16、返修:對工程不符合標準規定的部位采取整修等措施。17、返工:對不合格的工程部們采取的重新制作,重新施工等措施。三、基本規定1、施工現場質量管理應有相應的施工技術標準,健全的質量管理體系,施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平評定考核制度。施工現場質量管理可按本標準的要求進行,施工現場質量管理檢查記錄開工日期:工程名稱施工許可證(開工證)建設單位項目負責人設計單位項目負責人監理單位

    全部3個回答>
  • 主要是以下幾點:(1)完成工程設計和合同中規定的各項工作內容,達到國家規定的竣工條件;(2)工程質量符合國家安全規定的標準,如符合房屋土建工程驗收標準、安裝工程驗收標準等;(3)符合工程建筑設計和工程建設合同約定的內容;有完整的并經有關部門審核的工程建設技術數據及檔案圖紙材料;(4)有建筑材料、設備、購配件的質量合格證件資料和試驗檢驗報告;(5)有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格或優良等;(6)有工程施工單位簽署的工程質量保修書;(7)已辦理工程竣工交付使用的有關手續。