    在建筑結構中,大梁由于設計、施工或者使用過程中的原因會產生裂縫等問題,這些問題會導致大梁安全等級降低,于是往往需要進行加固補強處理。大梁加固的方法有很多,且不同加固方案各有優點。在加固時,需根據大梁實際情況制定合理的加固方案,以取得**佳加固效果。

    1外粘碳布加固法

    構造要求

    a、構件混凝土強度等級不應低于C15;b、正截面受彎承載力提高幅度不應超過40%;c、纖維復合材料加固量:預成型板不宜超過2層;纖維布不宜超過4層。

    經驗之談

    b、粘貼延伸長度的問題。對于梁底受彎加固,碳布粘貼延伸長度不滿足時,可采用附加錨固形式,如端部加強U型箍;對于梁支座受彎加固,當粘貼延伸長度不滿足時,可采用鋼板條射釘的形式進行端部錨固。粘貼延伸長度的確定,可參見《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2013第10.2.5條。

    c、粘碳布和粘鋼板相遇問題。梁支座受彎加固,如處理另外一個方向采用粘鋼板加固時,應碳布在下鋼板在上。

    d、防火問題。由于粘貼碳布加固,其材料包括粘結劑和碳布兩種材料,其中粘結劑的使用環境溫度不得高于60℃,故對于高溫環境的混凝土結構采用該方法進行加固時,應采取相應的防護措施。目前國家無相關規范要求,通常做法為采用水泥砂漿抹面。

    2外粘鋼板加固法

    構造要求

    a、構件混凝土強度等級不應低于C15;b、正截面受彎承載力提高幅度不應超過40%;c、粘貼鋼板厚度要求:人工涂膠≤5mm;壓力注膠≤10mm;d、粘貼鋼板加固量:受拉區≤3層;受壓區≤2層;且鋼板總厚度≤10mm。

    經驗之談

    同混凝土梁受彎加固外粘碳布。

    3外粘型鋼

    構造要求

    a、角鋼厚度應≥5mm,角鋼邊應≥50mm;b、綴板截面 應≥40mmx4mm,其間距用≥20r(r為單根角鋼截面的**小回轉半徑),且應≤500mm。

    經驗之談

    a、加固方案選擇問題。由于該加固方法需將所有扁鋼箍穿過原樓板,該做法對原樓板損傷太大,故一般不建議采用該加固方法。如確實需要采用該方法,可采用鋼筋代替扁鋼箍,減少對原樓板的破壞。

    b、防火問題同混凝土柱采用外粘型鋼加固,可參見砼柱加固。

    查看全文↓ 2018-10-29 00:24:21
  • 132****3613

    一般加固方法的特點和適用范圍
    4.1加大截面法
    以增大結構構件的截面面積來提高承載力的加固方法。這種方法加固效果好、經濟、適用面廣,但施工復雜、濕作業工作量大、工期長,且對房屋的凈空和美觀有一定影響,妨礙正常使用。加大截面法適用于板、梁、柱、墻、基礎等一般受力構件,簡單的構造示意如圖1所示。圖1(a)中的新舊板通過鑿毛的結合面整體受力;當不考慮整體受力時,結合面也 可不鑿毛,認為新舊板各自受力,此時新板應該同時配正、負彎矩鋼筋。圖1(b)、(c)也可以取一面或幾面加寬。
    (a)加固板
    (b)加固梁 (c)加固柱
    圖1加大截面加固法
    4.2增設支點法
    通過增設支點,減小結構跨度和內力,提高結構承載力的加固方法。受力明確、簡單可靠、效果好,但使用空間受到影響。適用于板、梁桁架,簡單的構造示意如圖2所示。
    (a) 加固板
    (b) 加固梁
    圖2增支點加固法
    4.3外包鋼法
    在結構構件的四角(或兩角)包以型鋼的加固方法。當以乳膠水泥粘貼或以環氧樹脂化學灌漿等方法粘結時,稱為濕式外包鋼加固法;當型鋼與原柱間無任何連結,或雖填塞有水泥砂漿仍不能確保結合面剪力有效傳遞進,稱為干式外包鋼加固法。該加固方法受力可靠、施工簡便、工期短,但耗鋼量較大,維護費較高。適用于梁、柱屋(橋)架,簡單的構造示意如圖3所示。
    (a)加固梁 (b)加固柱
    圖3外包鋼加固法
    4.4預應力法
    采用外加預應力的鋼拉桿、鋼鉸線或型鋼撐桿是卸載、加固及改變結構受力三者合一的加固方法。材料簡便快捷,施工時不影響使用,但要有一套施工預應力的工序和設備器具,要求環境溫度不超過60度,否則應該采取有效防護措施。適用于梁、板、柱、屋(橋)架,簡單的構造示意如圖4所示。
    (a)加固梁
    圖4預應力加固法
    4.5 粘鋼法
    用結構膠把鋼板粘貼在構件外面以提高結構承載力和滿足正常使用要求的加固方法。施工工藝簡單、速度快,對生產和生活影響小。要求環境溫度不超過60度,相對濕度不超過70%及無化學腐蝕的使用條件,否則應采取有效防護措施,對混凝土強度等低于C15的構件不宜采用。適用于板、梁、柱、墻、屋(桁)架,簡單構造示意如圖5所示
    4.6碳纖維片材法
    利用樹脂粘結材料將碳纖維片材粘貼于構件表面,從而提高結構承載力的加固方法。材料輕質高強、施工方便,適用面廣。要求環境溫度不超過60度,相對濕度不超過70%及無化學腐蝕的使用條件,否則應采取有效防護措施,對混凝土 強度等級低于C15的構件不宜采用。適用于板、梁、柱、墻、屋(桁)架,簡單的構造如圖6所示。
    (a) 加固板
    (b)加固梁 (c)加固柱
    圖6碳纖維片材加固法
    4.7托梁拔柱法
    在不拆除或少拆除上部結構的情況下拆除、更換、接長柱的一種加固方法。適用于要求廠房使用功能改變、增大空間的老廠改造的結構加固。具體措施包括有支撐托梁拔柱、無支撐托梁拔柱和雙托梁反牛腿托梁拔柱等方案。
    4.8其它方法
    如增設剪力墻和支撐體系,以增加結構的整體剛度,調整結構內力,改善結構和構件的受力狀況,提高其抗水平力的能力。利用鋼結構材料與技術加固混凝土結構等。
    5 結構加固的幾種實用技術
    5.1化學螺栓錨固技術
    化學螺栓錨固技術屬于后加固技術。采用化學螺栓錨固鋼板,解決了常規錨固方法不能加固處理的難題和冬季施工進度慢的問題。近年來,在建筑翻新和建筑的改擴建等方面,化學螺栓錨固施工作為一種新型的、簡便有效的后加固方法,得到了較為廣泛的運用。
    這種技術的特點是:1)施工溫度范圍較寬,可在-5°C — 40°C溫度之間施工;2)無膨脹力錨固,對基材不產生擠壓力,適用于各種基材;3)螺栓間距、邊距小,適用于空間狹小處;4)安裝操作便利,安裝后能迅速固結,有較高的承載力;5)錨固厚度較大。其適用范圍:(1)適用于普通混凝土強度等級大于或等于C15(未開裂混凝土),致密的天然石材;(2)用于多種構件;(3)適用于重載及各種震動負載;(4)在加固改造工程中與大面積粘鋼組合使用,如圖5(書中照片),加固作用良好,既增強了梁板的抗剪作用,又對建筑混凝土梁板內部空隙有填補作用,提高了構件的整體承載力。
    5.2 CGM高強無收縮灌漿技術
    CGM高強無收縮灌漿料,是以高強度材料作為骨料,以水泥作為結合劑,輔以高流態、微膨脹、防離析等物質配制而成。在施工現場加入一定量的水,攪拌均勻后即可使用。采用CGM高強無收縮灌漿料技術,主要用于混凝土加固以及原有結構上的孔洞的修補,加固效果良好。這種灌漿料特點:1)早強、高強:一天強度**高可達50MPa以上;2)自流態、免振搗;無收縮、微膨脹;抗油滲、耐久性好;3)對基層要求低,不須進行平整;工藝簡單、操作方便,無需現場配置,易保證質量;拆模時間早,工期縮短;同時可減小抗壓構件截面尺寸;4)無毒無味,不污環境,施工無噪聲,現場文明。其適用范圍:1)適用于混凝土結構加固改造、植埋鋼筋及地腳螺栓錨固、鋼結構或預制柱墊 板注漿及混凝上梁柱接頭連接、混凝土孔洞修補、基礎錨桿灌漿、預應力構件孔道灌漿、設備基礎二次灌漿等方面。2)適用于施工中不易進行振搗作業的部位;3)適用于室外惡劣氣候條件、有腐蝕性、承受振動
    濕度大、較低溫度等環境場合;4)CGM灌漿料的施工溫度為-10-40°C,使用溫度在-100-600°C。
    5.3裂縫自動壓力灌漿技術
    混凝土材料是一種脆性非均質的工程材料,抗拉強度低,抗裂性差,容易產生裂縫。產生裂縫的原因主要由外荷載直接應力和次應力引起;這些裂縫的存在,不但降低結構耐久性和防水性,而且給結構整體性和外觀造成不良影響,甚至促成結構的破壞。為防患于未然,需要根據裂縫的部位、所處環境、配筋情況和結構形式,進行具體分析、判斷和處理。裂縫自動壓力藻漿技術特別適合于混土微細裂縫修補加固的新技術。
    裂縫自動壓力灌漿技術特點:1)灌漿器構造輕巧,施工方便,勿需用電,可在水平、垂直等任何方向和高空有障礙、野外無電源等惡劣環境下使用,適應性強,機具無聲,便捷安全;2)可在一條裂縫的各處注人口同時自動注入,由于灌漿器內部軟管和套筒均為透明塑料,注人情況一目了然,在現場可完全確認注漿效果,灌漿質量可靠;3)灌漿施工速度快,效率高,可節省工期;4)灌漿驃及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,無刺激性氣味,使用安全。其可廣泛用于混凝土裂縫加固、飾面空鼓填充、止水堵漏等情況。適用的裂縫寬度范圍為0.05-3mm,根據結構物的類別可分為幾種:1)混凝土外墻、內墻、屋架、梁柱、樓板、屋面板等裂縫的修補加固;2)水泥砂漿墻地面、瓷磚、石材等空鼓部位的充填;3)混凝土構筑物:如筒倉、預制構件、設備基礎、水池、水壩、橋梁、隧道、混凝土路面、管道等裂縫修補、止水堵漏。

    查看全文↓ 2018-10-29 00:24:11
  • 147****2395

    常用加固方法,粘鋼法和碳纖維法 兩者一般都適用于以承受靜力荷載為主的受彎、受拉構件的加固, 粘鋼法用于受壓以及承受動力較大構件加固時,應增設附加的錨固措施 粘鋼法可以適用于梁體受壓部位。
    希望我的回答對你有幫助。

    查看全文↓ 2018-10-29 00:23:22
  • 154****0351

    常用的大梁加固的方法有外包鋼加固法、粘鋼加固法、施加預應力法等;其中
    外包鋼加固法適合適用于以下幾種:
    1.當梁、柱同時需要加固處理時,特別是當大梁本身強度很低時,應首先選用;
    2.當大梁缺陷分布廣、需要補強的幅度較大,采用其他方法加固造價較高,而采用外包鋼法加固造價較低時;
    3.當大梁兩端結構可提供良好的錨固條件,而大梁需要補強的幅度較大時,也可采用;
    4.大梁需要補強的幅度雖然不大,但梁、柱需要同時加固,且大梁采用外包鋼法加固時造價相對較低或施工條件較好時。
    粘鋼加固法一般適用于以下幾種情況
    1.如要求大梁加固后外觀不受影響,而加固造價居其次時,就必須采用粘鋼加固法;
    2.大梁因偶然因素出現裂縫,其使用性不受影響,但安全等級偏低時,采用粘貼鋼板法加固則有工程量較少、造價相對較低的好處。
    施加預應力加固法一般適用于以下幾種情況
    在對加固后構件外觀要求不高的前提下,預應力法加固應用范圍很廣泛,如托梁換柱工程,因使用功能改變造成上部荷載增加的房屋結構改造工程,因施工質量低劣等原因造成的加固工程等。
    采用預應力加固時除了考慮大梁加固后強度滿足使用要求外,還應對受力點、錨固點及結構進行驗算,用分配法等驗算梁、柱結構的整體強度等。

    查看全文↓ 2018-10-29 00:23:05
  • 134****6606

    大梁加固的方法:
      1.粘貼鋼板(濕式外包鋼)加固;
      2.粘貼碳纖維布加固
      3.加大截面加固
      4.置換混凝土加固
      加固,指對可靠性不足或業主要求提高可靠度的承重結構、構件及其相關部分采取增強、局部更換或調整其內力等措施,使其具有現行設計規范及業主所要求的安全性、耐久性和適用性。工業上主要進行的加固有粘鋼加固、碳纖維加固、壓力注漿加固、植筋加固、錨栓加固、鋼管樁加固、等。

    查看全文↓ 2018-10-29 00:22:50

相關問題

  • 改造工作一般程序:抗震性能鑒定→抗震加固設計→抗震加固工程施工圖審查→抗震加固工程施工方案編制→施工→驗收震損建筑加固改造前可對震損部位、構件采用如下方法修復:1.對拉斷或受壓屈服的受壓鋼筋,用等截面等強度的新鋼筋替換,新鋼筋與原結構鋼筋應有可靠連接;2.對受壓破壞部分的砌體或混凝土進行替換;3.對裂縫視其寬度大小進行修復或灌漿處理。震損建筑的抗震結構設計應考慮震損情況,選擇適當的加固方法對房屋進行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。建筑物結構改造加固 錨桿靜壓樁 南京加固公司 房屋改造加固 預應力加固 舊古建筑物加固 裂縫壓力注漿建筑物隔振減震加固首選南京愛牢加固房屋抗震承載力不能滿足要求時,可以選擇下列加固改造方法:1.面層或板墻加固:在墻體的一側或兩側采用水泥砂漿面層、鋼筋網砂漿面層或現澆混凝土板墻加固;2.修補和灌漿:對已開裂的墻體,可采用壓力灌漿修補,對砌筑砂漿飽滿度差或砌筑砂漿等級強度低的墻體,可滿墻灌漿加固。3.拆砌或增設抗震墻:對強度過低或破壞嚴重的原墻體可拆除重砌;重砌和增設抗震墻的材料可采用磚或砌塊,也可以采用現澆鋼筋混凝土;4.包角或鑲邊加固:在柱、墻角或門窗洞邊用型鋼或鋼筋混凝土包角或鑲邊;柱、墻垛還可以用現澆混凝土套加固;5.外加柱加固:在墻體交接處采用混凝土構造柱加固,柱應與圈梁、拉桿成整體,或與現澆混凝土樓、屋蓋可靠連接;6.支撐或支架加固:對剛度差的房屋,可增設型鋼或鋼筋混凝土的支撐或支架加固。房屋整體性不滿足要求時,可選擇下列加固改造方法:1.當墻體布置在平面內不閉合時,可增設墻段形成閉合,在開口處增設現澆鋼筋混凝土框;2.當縱橫墻連接較差時,可采用鋼拉桿、長錨桿、外加柱或外加圈梁等加固改造;3.樓、屋蓋板支承長度不能滿足要求時,應增設附加支座加大支承長度、托梁或采取增強樓、屋蓋整體性的措施;4.當圈梁設置不符合鑒定要求時,應增設圈梁當墻體布置在平面內不閉合時,可增設墻段形成閉合,在開口處增設現澆鋼筋混凝土框。對房屋中易倒塌的部分,可選擇下列加固改造方法:1.懸挑構件的錨固長度不能滿足要求時,加固工程宜采用增設托架、外包鋼套或采用減少懸挑長度的措施;2.隔墻無拉結或拉結不牢,可采用鑲邊、埋設鐵夾套、錨筋或鋼拉桿加固改造;3.支承大梁等的墻段抗震能力不能滿足要求時,可采用增設墻體柱、扶壁柱鋼筋混凝土柱或采用面層、板墻加固改造;4.出屋面的煙囪、無拉結女兒墻超過規定高度時,宜拆矮或采用型鋼、鋼拉桿加固改造;5.懸挑構件的錨固長度不能滿足要求時,宜采用增設托架、外包鋼套或采用減少懸挑長度的措施;承重窗間墻寬度過小或抗震能力不能滿足要求時,可增設鋼筋混凝土窗框或采用面層、板墻加固改造;當具有明顯扭轉效應的多層砌體房屋抗震能力不能滿足要求時,可優先在薄弱部位增設砌體墻或現澆混凝土墻,或在原墻增加面層;亦可采取分割平面單元,減少扭轉效應的措施。

    全部3個回答>
  • 房屋加固方法有:1、當墻體布置在平面內不閉合時,可增設墻段形成閉合,在開口處增設現澆鋼筋混凝土框。2、當縱橫墻連接較差時,可采用鋼拉桿、長錨桿、外加柱或外加圈梁等加固。3、樓、屋蓋板支承長度不能滿足要求時,應增設附加支座加大支承長度、托梁或采取增強樓、屋蓋整體性的措施。4、當圈梁設置不符合鑒定要求時,應增設圈梁。5、老舊房屋要加固維修,易風化的土墻需定期抹面。房屋結構加固材料:結構膠粘劑、裂縫注漿料、水泥基灌漿料、聚合物砂漿、纖維復合材

    全部3個回答>
  • 專業的加固公司需要有一定的資質,使用的悍馬加固材料也需要按照設計標準執行,進行加固的施工屬于特種專業工程專業承包。特種專業工程是指沒有列入各類專業工程的其他工程,如建筑物糾偏和平移、結構補強、特殊設備的起重吊裝、特種防雷技術等。特種專業工程專業承包企業資質不分等級。結構補強資質7個標準:1.企業經理具有10年以上從事工程管理工作經歷或具有高級職稱。2.企業技術負責人具有10年以上從事土木工程(結構工程)技術管理經歷并具有相應專業高級職稱;負責過建筑結構加固工程兩項以上,每項單項合同額不低于30萬元。3.企業具有工程技術和經濟管理人員不少于10人,其中具有土木工程、結構工程、建筑結構、工程測量、巖土工程、交通工程等相關專業中級職稱的技術人員不少于4人,其中高級職稱不少于2人。4.企業具有注冊結構工程師1人。5.企業具有一級注冊建造師不少于1人。6.企業注冊資本金100萬元以上,企業凈資產120萬元以上。7.企業具有相應的特種技術、設備和檢測工具,且具有電錘、電焊機、鋼筋位置檢測儀、拉力計、液壓鉗等機具設備。

    全部4個回答>
  • 房屋或構筑物加固和改造的原因有:改變功能(如改書庫、倉儲超市等)彌補工程缺瑕(如設計失誤、施工缺失等)提高標準(如設計規范、抗震等級提高等)改變體系(如開間增大的抽梁拔柱、開孔開洞、增加懸挑等)增加荷載(如加層改造、增加設備等)災害善后處理(如地震、火災、洪災、意外損傷等)自然老化(如年久失修、歷史古建筑修復等) 環境侵襲影響(如鹽化、銹蝕和其他化學腐蝕等)等N多項原因需要進行加固改造常用的加固技術有:梁板柱墻的碳纖維、鋼板及其他高強纖維粘貼梁柱鋼構套加固構件加大截面噴射鋼絲(筋)砼;高強鋼絲(線)網片聚合砂漿加固樓房加層擴建改造磚混結構去除承重墻大開間框架梁柱去除大開間剪力墻、梁、柱、板開洞切割裂縫灌漿鋼筋植筋新舊混凝土界面處理火災、震后加固抗震加固、隔震無損切割

    全部5個回答>
  • 一般正規的房屋加固公司在面對業主致電咨詢房屋加固報價往往會提出到:1.是否已出具加固設計或方案;2.需要到項目現場查勘等,不會在電話上一口報價的??偠灾词狗课菁庸藤M用目前沒有固定的標準,也不能因為費用問題就隨意找無資質的單位或者路邊的施工隊進行房屋加固,因為房屋加固涉及到原結構,其是技術性而非勞務性質的行業,施工質量的好壞安全與否,很大程度上取決了施工隊伍的綜合實力水平。

    全部5個回答>