  • 136****2265

    建筑外墻上、下層開口之間應設置高度不小于1.2m的實體墻或挑出寬度不小于1.0m、長度不小于開口寬度的防火挑檐;
    當室內設置自動噴水滅火系統時,上、下層開口之間的實體墻高度不應小于0.8m。當上、下層開口之間設置實體墻確有困難時,可設置防火玻璃墻,但高層建筑的防火玻璃墻的耐火完整性不應低于1.00h,多層建筑的防火玻璃墻的耐火完整性不應低于0.50h。
    外窗的耐火完整性不應低于防火玻璃墻的耐火完整性要求。

    查看全文↓ 2018-11-12 00:51:49
  • 143****0052

    防火隔離帶是指設置在可燃類保溫材料外墻保溫系統中,按水平方向分布,采用不燃保溫材料以阻止火災沿外墻面或在外墻保溫系統內蔓延的建筑外墻保溫工程防火構造。
    防火隔離帶組成材料應與外墻保溫系統組成材料配套使用,防火隔離帶保溫材料宜采用工廠預制的制品現場安裝,防火隔離帶抹面膠漿、玻纖網格布應采用與外墻保溫系統相同的材料。
    防火隔離帶必須與基層墻體可靠連接,能適應外保溫系統的正常變形而不產生滲透、裂縫和空鼓;能承受自重、風荷載和室外氣候的反復作用而不產生破壞。 防火隔離帶構造的外墻保溫工程施工前應編制施工技術方案,并應采用與施工技術方案相同的材料和工藝制作防火隔離帶樣板墻。
    建筑外墻保溫材料的防火隔離帶燃燒性能等級必須為◇◇不燃。

    查看全文↓ 2018-11-12 00:51:28
  • 132****2678

    防火隔離帶的設置要求:
    1.首先,看除玻璃幕墻處外上下兩層是否連通,如果有未設防火門的樓梯間及中庭之類的連通,就沒必要做層間防火了。
    2.如果要做,就按規范采用1.5mm的鍍鋅鋼板封閉包防火巖棉,厚度根據防火要求制作,一般高度為100mm以上,如果對美觀有要求,可以采用防火板或者在鍍鋅鋼板上刷漆了處理。

    查看全文↓ 2018-11-12 00:51:13

相關問題

  • 建筑外墻、層口間應設置高度于1.2m實體墻或挑寬度于1.0m、度于口寬度防火挑檐;室內設置自噴水滅火系統、層口間實體墻高度應于0.8m、層口間設置實體墻確困難設置防火玻璃墻高層建筑防火玻璃墻耐火完整性應低于1.00h層建筑防火玻璃墻耐火完整性應低于0.50h外窗耐火完整性應低于防火玻璃墻耐火完整性要求

    全部3個回答>
  • 民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定第一章 一般規定第一條 本暫行規定適用于民用建筑外保溫系統及外墻裝飾的防火設計、施工及使用。第二條 民用建筑外保溫材料的燃燒性能宜為A級,且不應低于B2級。第三條 民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火設計、施工及使用,除執行本暫行規定外,還應符合國家現行標準規范的有關規定。第二章 墻 體第四條 非幕墻式建筑應符合下列規定:(一)住宅建筑應符合下列規定:1、高度大于等于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。4、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每三層應設置水平防火隔離帶。(二)其他民用建筑應符合下列規定:1、高度大于等于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級或B1級。其中,當采用B1級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。3、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。(三)外保溫系統應采用不燃或難燃材料作防護層。防護層應將保溫材料完全覆蓋。首層的防護層厚度不應小于6mm,其他層不應小于3mm。(四)采用外墻外保溫系統的建筑,其基層墻體耐火極限應符合現行防火規范的有關規定。第五條 幕墻式建筑應符合下列規定:(一)建筑高度大于等于24m時,保溫材料的燃燒性能應為A級。(二)建筑高度小于24m時,保溫材料的燃燒性能應為A級或B1級。其中,當采用B1級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。(三)保溫材料應采用不燃材料作防護層。防護層應將保溫材料完全覆蓋。防護層厚度不應小于3mm。(四)采用金屬、石材等非透明幕墻結構的建筑,應設置基層墻體,其耐火極限應符合現行防火規范關于外墻耐火極限的有關規定;玻璃幕墻的窗間墻、窗檻墻、裙墻的耐火極限和防火構造應符合現行防火規范關于建筑幕墻的有關規定。(五)基層墻體內部空腔及建筑幕墻與基層墻體、窗間墻、窗檻墻及裙墻之間的空間,應在每層樓板處采用防火封堵材料封堵。第六條 按本規定需要設置防火隔離帶時,應沿樓板位置設置寬度不小于300mm的A級保溫材料。防火隔離帶與墻面應進行全面積粘貼。第七條 建筑外墻的裝飾層,除采用涂料外,應采用不燃材料。當建筑外墻采用可燃保溫材料時,不宜采用著火后易脫落的瓷磚等材料。第三章 屋 頂第八條 對于屋頂基層采用耐火極限不小于1.00h的不燃燒體的建筑,其屋頂的保溫材料不應低于B2級;其他情況,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級。第九條 屋頂與外墻交界處、屋頂開口部位四周的保溫層,應采用寬度不小于500mm的A級保溫材料設置水平防火隔離帶。第十條 屋頂防水層或可燃保溫層應采用不燃材料進行覆蓋。第四章 金屬夾芯復合板材第十一條 用于臨時性居住建筑的金屬夾芯復合板材,其芯材應采用不燃或難燃保溫材料。第五章 施工及使用的防火規定

    全部4個回答>
  • 建筑外墻、層口間應設置高度于1.2m實體墻或挑寬度于1.0m、度于口寬度防火挑檐;室內設置自噴水滅火系統、層口間實體墻高度應于0.8m、層口間設置實體墻確困難設置防火玻璃墻高層建筑防火玻璃墻耐火完整性應低于1.00h層建筑防火玻璃墻耐火完整性應低于0.50h外窗耐火完整性應低于防火玻璃墻耐火完整性要求

    全部4個回答>
  • 河北偉誠防火布主要采用防火不燃纖維,經特殊工藝處理后加工而成。主要特點:不燃、耐高溫(550-1100度)、結構緊密、無刺激性、質地柔軟有韌性,方便包扎表面凹凸不平的物體和設備。防火布具有很好的保護物體遠離熱火點及火花區,并徹底阻止燃燒或隔離燃燒。    防火布適用于在焊接等有火花、易引起火災的場合,能夠抵擋火花飛濺、熔渣、燒焊飛濺物等,起到隔離工作場所、分隔工作層、杜絕焊接工作中可能引起的火災危險;也可作隔光用,同時建立一個安全清潔規范的作業空間。

    全部5個回答>
  • 樓層隔離帶是在高層建筑施工中,懸掛于外墻上分陋樓層的警示帶。

    全部3個回答>