吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層建筑測量怎么做? 高層建筑施工測量的方法和技巧?

145****6682 | 2018-11-19 18:11:06

已有4個回答

  • 152****1475

    高層建筑物的施工測量一般包括:
    1、建筑物定位放線測量;
    2、軸線投點測量;
    3、樓層標高定點測量;
    4、立面軸線投點測量;
    5、沉降觀測測量。
    此外還有一個放樣測量,但這件事有不少企業是分工給木工組長或木工翻樣,泥工組長或關砌做的。

    查看全文↓ 2018-11-19 18:11:36
  • 142****1126

    1、平面尺寸控制
    首先要基礎定位標準。這是要求規劃測量部門精確。
    根據定位樁(坐標),放樣是注意要大尺(通尺寸)拉通測量,嚴謹小卷尺疊加測量。
    再次是放樣順序:從兩邊后四周向中間方向,按照圖紙軸線均分,把誤差或偏差集中到中間的樓梯間和電梯間后設備間位置。(避免分戶驗收不合格)
    2、垂直度控制
    高層通常不會使用鉛錘來掛垂線,一般使用激光垂準儀:一般10層以內偏差**小。所以在10層、20層、30層.........設置垂準儀基準點。一般50線交叉點,為了架設儀器方便使用1米線交叉點。
    3、結構層高控制
    由室外基準點引入建筑外側一個框架柱(或剪力墻暗柱),一層可以做50線,再從此處往上通尺測量,每層都設置該層的50線,在是過程中層高50線引入是層高控制的關鍵。分兩步進行:1、從下層往上引入,至改框架柱的外側主筋上(一般有油漆三角符號標示),然后用水準儀(或水平管)從該點在平面上散開。控制該層結構混凝土面。2、完成混凝土澆筑后拆模完成再將該層的50線打在該框架柱外層的混凝土面上,控制以后地面和粉刷工程。以此類推,說簡單也不簡單。
    4、儀器使用方法要正確,盡量保證精確,不能有一絲馬虎。因為從儀器就開始誤差啦,到**后就是誤差的疊加再疊加,就是錯誤了。

    查看全文↓ 2018-11-19 18:11:31
  • 154****9580


    首先,這個有很多種方法,具體根據建筑面積的形狀及柱子(剪力墻異形柱等)采用不同的放紅方法,但每個人都有每個人的的施工方法,
    現列出常用的幾種方線方法:
    1、在建筑的外圍打一圈架管(俗稱龍門架),利用貫穿軸線的兩個點,用經緯儀放出來主軸線,然后在鋼管上做上印記,其它軸線用鋼尺丈量。此方法適合軸線比較簡單的多、高層建筑。
    2、現在的超高層建筑一般因其軸線復雜多采用全站儀放線放出主軸控制點,然后用紅外線天頂儀一層一層將控制點引至樓上,以此類推。這些是常用的放線方法,但每個人有每個人的施工方法。

    查看全文↓ 2018-11-19 18:11:25
  • 136****7975


    高層建筑施工主要方法
    (一)高層建筑施工測量、
    1、建筑物的定位放線,
    根據設計給定的定位依據和定位條件進行。
    當定位依據是原有建(構)筑物時,要會同建設單位和設計單位到現場,對定位依據的建(構)筑物的邊、角、中線、標高等具體位置,進行明確的指定和確認,必要時進行拍照,以便查證和存檔。
    當定位依據是規劃紅線、道路中心線或測量控制點時,在同建設單位和設計單位在現場當面交樁后,要根據各點的坐標值、標高值校算其間距、夾角和高差,并實地校測各樁位是否正確,若有不符,應請建設單位妥善處理。高層建筑在根據場地平面控制網定位之前,應校測所用控制樁點的點位,以防誤用有碰動和沉降變形的樁位。
    2、高層建筑豎向控制
    當高層建筑施工到±0.000后,隨著結構的升高,要將首層軸線逐層向上投測,用以作為各層放線和結構豎向控制的依據。其中,以建筑物外廓軸線和控制電梯井軸線的投測更為重要?!陡邔咏ㄖ炷两Y(jié)構技術規程》(JGJ3—2002,J186—2002)規定以下軸線應向上投測:建筑物外廓軸線;伸縮縫、沉降縫兩側軸線;電梯間、樓梯間兩側軸線;單元、施工流水段分界軸線。
    高層建筑軸線的豎向投測,常采用下列兩類方法:外控法、內控法;另外還可用內外控綜合法。無論使用哪類方法向上投測軸線,都必須在基礎工程完成后,根據建筑場地平面控制網,校測建筑物軸線控制樁后,將建筑輪廓和各細部軸線精確地彈測到±0.000首層平面上,作為向上投測軸線的依據。
    3、高層建筑施工常用測量儀器概述
    測量儀器在近百年中,大體上走過了四代。20世紀初的前20~30年為第一代;第二
    次世界大戰前后為第二代,水準儀為微傾式,水準管上方裝有符合折光棱鏡而提高了定平精度,經緯儀為光學度盤與對中;20世紀60~70年代為第三代,水準儀上的水準與經緯儀豎盤指標水準管均被自動補償機構代替,從此測量儀器走上自動定平的地步;20世紀80年代以后水準儀與經緯儀的讀數為電子數字化顯示,測量儀器進入了自動化、電子化和數字化的時代。
    (二)深基坑工程
    1、基坑工程概念及現狀
    基坑工程是為保護基坑施工、地下結構的安全和周邊環境不受損害而采取的支護、基坑土體加固、地下水控制、開挖等工程的總稱,包括勘察、設計、施工、監測、試驗等。
    大多數情況下,基坑工程屬于臨時性工程,并沒有引起巖土工程師們的足夠重視,因此目前存在概念、理論體系、計算方法等諸多不統一,工程設計保守浪費、國內外基坑工程事故很多?;庸こ痰闹匾?、技術難度日益引起人們的關注。
    2、支護結構的類型
    支護結構由擋土結構、錨撐結構組成。當支護結構不能起到止水作用時,可同時設置止水帷幕或采取坑內外降水。
    基坑支護結構可以分為以下兩大類:
    1)樁、墻式支護結構:
    樁、墻式支護結構常采用鋼板樁、鋼筋混凝土板樁、柱列式灌注樁、地下連續墻等。支護樁、墻插入坑底土中一定深度(一般均插入至較堅硬土層),上部呈懸臂或設置錨撐體系。
    此類支護結構應用廣泛,適用性強,易于控制支護結構的變形,尤其適用于開挖深度較大的深基坑,并能適應各種復雜的地質條件,設計計算理論較為成熟,各地區的工程經驗也較多,是基坑工程中經常采用的主要形式。
    2)實體重力式支護結構
    實體重力式支護結構常采用水泥土攪拌樁擋墻、高壓旋噴樁擋墻、土釘墻等。此類支護結構截面尺寸較大,依靠實體墻身的重力起擋土作用,按重力式擋土墻的設計原則計算。墻身也可設計成格構式,或階梯形等多種形式,無錨拉或內支撐系統,土方開挖施工方便,適用于小型基坑工程。土質條件較差時,基坑開挖深度不宜過大。土質條件較好時,水泥攪拌工藝使用受限制。土釘墻結構適應性較大。
    (三)大體積混凝土施工
    1、大體積混凝土的定義
    隨著建(構)筑物體形不斷增大,相應結構構件尺寸勢必要增大。對于混凝土結構來說,當構件的體積或面積較大時在混凝土結構和構件內產生較大溫度應力,如不采取特殊措施減小溫度應力勢必會導致混凝土開裂。
    溫度裂縫的產生不單純是施工方法問題,還涉及到結構設計、構造設計、材料選擇、材料組成、約束條件及施工環境等諸多因素。
    美國ACI5.1導言定義:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以**大限度地減少開裂?!比毡窘ㄖW(xué)會標準(JASS5)的定義是:“結構斷面**小尺寸在80cm以上,水化熱引起混凝土內部的**高溫度與外界氣溫之差預計超過25℃的混凝土,稱為大體積混凝土?!?br/>我國現行行業標準JGJ55—2000《普通混凝土配合比設計規程》的定義:“混凝土結構物實體**小尺寸等于或大于1m,或預計會因水泥水化熱引起混凝土內外溫差過大而導致裂縫的混凝土?!?br/>(二)、大體積混凝土施工重點
    大體積混凝土由于截面大、水泥用量大,水泥水化釋放的水化熱會產生較大的溫度變化,由于混凝土導熱性能差,其外部的熱量散失較快,而內部的熱量不易散失,造成混凝土各個部位之間的溫度差和溫度應力,從而產生溫度裂縫。
    裂縫種類:
    按產生原因一般可分為荷載作用下的裂縫(約占10%)、變形作用下的裂縫(約占80%)、耦合作用下的裂縫(約占10%)。按裂縫有害程度分有害裂縫、無害裂縫兩種。有害裂縫是裂縫寬度對建筑物的使用功能和耐久性有影響。通常裂縫寬度略超規定20%的為輕度有害裂縫,超規定50%的為中度
    一般來說,由于溫度收縮應力引起的初始裂縫不影響結構物的承載能力,而僅對耐久性和防水性產生影響。對不影響結構承載力的裂縫,為防止鋼筋腐蝕、混凝土碳化、防水防滲等,應對裂縫加以封閉或補強處理。對于地下或半地下結構來說,混凝土的裂縫主要影響其防水性能,一般當裂縫寬度為0.1~0.2mm時,雖然早期有輕微滲水,但經過一段時間后,裂縫可以自愈;如超過0.2~0.3mm,則滲水量按裂縫寬度的3次方比例增加,須進行化學注漿處理。所以,在地下工程中,應盡量避免超過0.3mm且貫穿全斷面的裂縫。

    查看全文↓ 2018-11-19 18:11:19

相關問題

  • 經緯儀測量水平角和豎直角的儀器。由望遠鏡、水平度盤與垂直度盤和基座等部件組成。按讀數設備分為游標經緯儀、光學經緯儀和電子(自動顯示)經緯儀。經緯儀廣泛用于控制、地形和施工放樣等測量。中國經緯儀系列有:DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15、DJ60六個型號(”DJ“表示”大地測量經緯儀“,”07、1、2、……“分別為該類儀器以秒為單位表示的一測回水平方向的中誤差)。在經緯儀上附有專用配件時,可組成:激光經緯儀、坡面經緯儀等。此外,還有專用的陀螺經緯儀、礦山經緯儀、攝影經緯儀等。水準儀測量兩點間高差的儀器。由望遠鏡、水準器(或補償器)和基座等部件組成。按構造分:定鏡水準儀、轉鏡水準儀、微傾水準儀、自動安平水準儀。水準儀廣泛用于控制、地形和施工放樣等測量工作。中國水準儀的系列標準有:DS05、DS1、DS3、DS10、DS20等型號(”DS“表示”大地測量水準儀“,”05、1、3、……“分別為該類儀器以毫米為單位表示的每公里水準測量高差中數的偶然中誤差)。在水準儀上附有專用配件時,可組成激光水準儀。平板儀地面人工測繪大比例尺地形圖的主要儀器。由照準儀、平板和支架等部件組成。在照準儀上附加電磁波測距裝置,可使作業更為方便迅速。

    全部4個回答>
  • 1、平面尺寸控制首先要基礎定位標準。這是要求規劃測量部門精確。根據定位樁(坐標),放樣是注意要大尺(通尺寸)拉通測量,嚴謹小卷尺疊加測量。再次是放樣順序:從兩邊后四周向中間方向,按照圖紙軸線均分,把誤差或偏差集中到中間的樓梯間和電梯間后設備間位置。(避免分戶驗收不合格)2、垂直度控制高層通常不會使用鉛錘來掛垂線,一般使用激光垂準儀:一般10層以內偏差**小。所以在10層、20層、30層.........設置垂準儀基準點。一般50線交叉點,為了架設儀器方便使用1米線交叉點。3、結構層高控制由室外基準點引入建筑外側一個框架柱(或剪力墻暗柱),一層可以做50線,再從此處往上通尺測量,每層都設置該層的50線,在是過程中層高50線引入是層高控制的關鍵。分兩步進行:1、從下層往上引入,至改框架柱的外側主筋上(一般有油漆三角符號標示),然后用水準儀(或水平管)從該點在平面上散開??刂圃搶咏Y(jié)構混凝土面。2、完成混凝土澆筑后拆模完成再將該層的50線打在該框架柱外層的混凝土面上,控制以后地面和粉刷工程。以此類推,說簡單也不簡單。4、儀器使用方法要正確,盡量保證精確,不能有一絲馬虎。因為從儀器就開始誤差啦,到**后就是誤差的疊加再疊加,就是錯誤了。

    全部3個回答>
  •   (1)施工現場管理體制  施工現場必須設置有權威的管理機構,按照統一的施工計劃部署,組織各方面的力量,排除各種障礙,使工程能按預定要求完成。施工現場管理機構首先需要確定總負責人,有多棟號的現場還應確定各棟號的工程主管人。在大型重要工程施工現場,常設立以工程總負責人為首的現場指揮部,以總包為主,吸收主要專業單位參加。必要時吸收建設單位和設計單位的代表參加。在一般情況下,按照高層建筑的工程量大小,由施工隊或工區(工程處)直接組織施工。項目經理負責組成精干的管理班子,對工程進行全面承包。同時現場管理機構應主動與監理單位配合,在建設全過程中,自覺接受質量監督?! ?2)施工與設計的結合  設計與施工是兩個不同的階段,又是兩個不可分離的部門,特別是一些大型復雜的高層建筑,設計方案和施工方案的選定,需要經過多方面的調查研究論證,尤其需要集中設計部門和施工部門的集體智慧。設計和施工的結合應貫穿建設的全過程,在不同的設計階段和施工階段有不同的結合內容。  (3)施工組織設計的編制  高層建筑由于層數多、工程量大、提供作業面大,裝修及設備安裝可以提前插入。應充分利用空間和時間,合理安排平行流水立體交叉作業,結構與裝修設備有一定的層數間隔,但同樣采用由下而上的施工順序,以縮短總工期,并創造分層驗收的條件?! 「邔咏ㄖ膶訑惦m多,但多數層為標準層,平面、立面、工程量和設計、施工做法相同,為采用工業化方法組織施工創造了條件。施工組織設計的內容應首先解決好施工部署和施工方案,在此基礎上安排好進度計劃、現場施工平面等各方面的問題。高層建筑一般在市區施工,用地緊張,應在制定施工方案時,采用各種節地和減少暫設工程的措施,如挖土不放坡,充分利用商品混凝土,由各生產基地及有關單位提供各種半成品及構配件等。按照不同的工程類型采取不同的編制方法和編制內容。對一般單棟高層建筑可一次編制單位工程施工組織設計,對建筑群或大型民用建筑可先根據初步設計或技術設計編制施工組織總設計,再根據施工圖編制單位工程施工組織設計和分項施工方案?! 【W(wǎng)絡圖能**形象地表達各施工過程的相互關系,應盡量采用。從工程總體網絡圖、單位工程網絡圖直至標準層網絡圖,采取分級編制與管理。在實施過程中,根據情況變化,利用計算機及時調整?! ?4)施工準備工作  高層建筑在正式開工前,在編制施工組織設計的同時,除應按照常規做好現場三通一平,編制施工預算,進行必要的暫設工程,以及加工定貨和材料、機具、勞動力的準備外,還應針對高層建筑深基礎施工特點,做好挖土前的擋土支護及降排水設施,并針對高空作業的特點,做好垂直運輸及安全、消防等準備工作?! ?5)施工技術管理  對采用新技術、新工藝、新結構、新設備的項目應認真把好技術關;審查在技術上是否成熟,是否已經過鑒定和實踐考驗。帶試驗性的項目,要組織有科研、設計、施工和主管部門參加的協作組,明確職責分工,只有通過小型試驗和中間試驗,在技術上確實有把握時,才能上正式工程。  高層建筑設計涉及各專業。接到圖紙后,應認真組織施工有關人員,熟悉并審查圖紙,各專業圖紙交底無誤后,再逐級進行技術交底?! 「邔咏ㄖ捎玫牟牧稀⒅破?,特別是新材料、新產品,應有質量檢驗合格證明,并在現場嚴格檢查驗收;必要時,應再抽樣檢驗?! ≡谑┕み^程中,應做好測量管理工作,指定專人積累施工技術資料,分階段完成竣工圖?! ?6)質量、安全和消防管理  質量管理工作應根據高層建筑特點從加強質量保證體系和強化質量監督檢查驗收工作兩方面進行。要有明確的質量目標和質量計劃,對關鍵部位和重要環節,如地基處理、軸線和標高尺寸、結構連接構造、焊接等特別要把好質量關,要運用全面質量管理的工作方法不斷總結提高,建立質量崗位責任制和開展質量管理小組活動。對大型復雜高層建筑,質量監督機構(或委托監理機構)和設計單位應有常駐現場代表,會同施工管理人員共同做好質量工作?! “踩芾沓龊贸R?guī)工作外,特別要在深基礎施工和高空作業兩個方面采取措施。  消防管理要完善消防設施,在現場配置消火栓和高壓水泵,保證高層消防用水所必須的水壓和用水量,交通道路應保持暢通。對易燃易爆物品嚴格管理。施工現場除指定地點外,嚴禁吸煙?,F(xiàn)場設專職人員負責消防工作。

    全部3個回答>
  • 高層建筑施工主要方法(一)高層建筑施工測量、1、建筑物的定位放線,根據設計給定的定位依據和定位條件進行。2、高層建筑豎向控制當高層建筑施工到±0.000后,隨著結構的升高,要將首層軸線逐層向上投測,用以作為各層放線和結構豎向控制的依據。3、高層建筑施工常用測量儀器概述測量儀器在近百年中,大體上走過了四代。20世紀初的前20~30年為第一代;第二次世界大戰前后為第二代,水準儀為微傾式,水準管上方裝有符合折光棱鏡而提高了定平精度,經緯儀為光學度盤與對中;20世紀60~70年代為第三代,水準儀上的水準與經緯儀豎盤指標水準管均被自動補償機構代替,從此測量儀器走上自動定平的地步;20世紀80年代以后水準儀與經緯儀的讀數為電子數字化顯示,測量儀器進入了自動化、電子化和數字化的時代。(二)深基坑工程1、基坑工程概念及現狀基坑工程是為保護基坑施工、地下結構的安全和周邊環境不受損害而采取的支護、基坑土體加固、地下水控制、開挖等工程的總稱,包括勘察、設計、施工、監測、試驗等。大多數情況下,基坑工程屬于臨時性工程,并沒有引起巖土工程師們的足夠重視,因此目前存在概念、理論體系、計算方法等諸多不統一,工程設計保守浪費、國內外基坑工程事故很多?;庸こ痰闹匾?、技術難度日益引起人們的關注。2、支護結構的類型支護結構由擋土結構、錨撐結構組成。當支護結構不能起到止水作用時,可同時設置止水帷幕或采取坑內外降水。

    全部3個回答>
  • 超過一定層數或高度的建筑將成為高層建筑。高層建筑的起點高度或層數,各國規定不一,且多無絕對、嚴格的標準。在我國,舊規范規定:8層以上的建筑都被稱為高層建筑,而目前,接近20層的稱為中高層,30層左右接近100m稱為高層建筑,而50層左右200m以上稱為超高層。在新《高規》即《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ3-2002)里規定:10層及10層以上或高度超過28m的鋼筋混凝土結構稱為高層建筑結構。當建筑高度超過100m時,稱為超高層建筑。高層建筑結構就是指高層建筑的結構總體布置和細部構造。

    全部5個回答>