    《民用建筑設計通則》規定
    6.10.3 窗的設置應符合下列規定:
    1 窗扇的開啟形式應方便使用,安全和易于維修、清洗;
    2 當采用外開窗時應加強牢固窗扇的措施;
    3 開向公共走道的窗扇,其底面高度不應低于2m;
    4 臨空的窗臺低于0.80m時,應采取防護措施,防護高度由樓地面起計算不應低于0.80m;
    5 防火墻上必須開設窗洞時,應按防火規范設置;
    6 天窗應采用防破碎傷人的透光材料;
    7 天窗應有防冷凝水產生或引泄冷凝水的措施;
    8 天窗應便于開啟、關閉、固定、防滲水,并方便清洗。
    注:1 住宅窗臺低于0.90m時,應采取防護措施;
    2 低窗臺、凸窗等下部有能上人站立的寬窗臺面時,貼窗護欄或固定窗的防護高度應從窗臺面起計算。
    此處落地窗的欄桿高度應按窗的設置來考慮,而不應按陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處來考慮。因此,如果是公建的話**少應是800高,如果是住宅的話**少應是900高。

    查看全文↓ 2018-11-19 18:12:49
  • 159****3074

    六層及以下的樓層應不低于1.05米;六層以上不低于1.1米;高層建筑應不低于1.2米;這些高度是從陽臺地面至欄桿扶手的垂直高度;如果欄桿底部有可踏部位,這個高度應從可踏部位算起。
      另外陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,并應符合下列規定:
      1 欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;
      2 臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m; 注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。
      3 欄桿離樓面或屋面0.10m高度內不宜留空;
      4 住宅、托兒所、幼兒園、中**及少年兒童專用活動場所的欄桿必須采用防止少年兒童攀登的構造,當采用垂直桿件做欄桿時,其桿件凈距不應大于0.11m;
      5 文化娛樂建筑、商業服務建筑、體育建筑、園林景觀建筑等允許少年兒童進入活動的場所,當采用垂直桿件做欄桿時,其桿件凈距也不應大于0.11m。

    查看全文↓ 2018-11-19 18:12:40
  • 157****8730


    多層建筑欄桿扶手高度1.05m,高層建筑欄桿扶手高度1.10m。
    這個從建筑規范上可以查到。

    查看全文↓ 2018-11-19 18:12:32
  • 152****7607


    可踩踏面是指寬度超過220mm的地方,如果欄桿底部混凝土翻沿寬度沒有超過這個寬度,此處不算踩踏面,可從地面算起,如果有飄窗,要從飄窗臺面算起。高層欄桿高度不小于1100mm

    查看全文↓ 2018-11-19 18:12:27

相關問題

  • 高層住宅欄桿高度一般是陽臺 1 ) 欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載; 2 ) 臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m

    全部3個回答>
  • 陽臺欄桿(板)高度,六層及以下不低于1050,六層以上不低于1100,高層建筑不高于1200.欄桿(板)高度從陽臺地面至欄桿(板)扶手頂面垂直高度計算,如底部有高度低于500的可踏部位,應從可踏部位頂面計算.         國標--《住宅設計規范》關于陽臺欄桿的設計標準《住宅設計規范》(03修訂版)      *******國家標準住宅設計規范Design   

  • 高層建筑規范中對窗戶開啟扇的要求如下:  高層建筑對窗戶開啟度沒有要求,但需要有防脫設計。如果是下懸窗,開啟度數<30度。高層建筑的窗戶不可以采用平開窗,并結合風力\外力\保暖\密封\安全等全面考慮,外推上懸窗的方式應該是**合理的并且可以達到通風的相關要求的設計。  高層建筑的普通意思是指具有較多層數高度較高的建筑,但是具體達到何種程度算作高層,不同國家有不同的規定。在美國,24.6m或7層以上視為高層建筑;在日本,31m或8層及以上視為高層建筑;在英國,把等于或大于24.3m得建筑視為高層建筑。中國自2005年起規定超過10層的住宅建筑和超過24米高的其他民用建筑為高層建筑。

    全部4個回答>
  • 欄桿的價格是按米來算的,一般不銹鋼的大概在200元/米;如果有立柱的話,價格有貴一點,一套大概要270元左右吧。貌似國標304的150-200元/米左右

  • 民用建筑設計通則   6.6.3   陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,并應符合下列規定:   1   欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;   2   臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m;   注:欄桿高度應從