吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

有誰知道地基承載力不夠怎么處理?

138****8437 | 2018-11-26 22:44:24

已有3個回答

  • 131****8487

    首先要知道這個問題有兩個方面:
    1,地基土本身不穩定。比如淤泥質土,新近回填土。
    2,地基穩定,但強度不足。比如原設計按照150kpa設計,實際驗槽后,發現只有120kpa。
    對于第一種情況,一定要做地基處理,比如預壓法、攪拌樁、強夯等,具體查有關書籍。
    第二種情況,可以重新調整基礎尺寸,加大即可。
    當然,也可以改用樁基礎。

    查看全文↓ 2018-11-26 22:44:56
  • 147****2258

    每平方米10T,這個確實比較重,一般的處理還很難達到。要提高承載力的方法有很多,但都要花錢。如:打松木樁,水泥攪拌樁,換填,袋裝砂井等等。
    看了你的土層分布情況,估計將黏土上面的去掉換填砂礫應當可以了,因為底下是黏土,整體性很好,承載力不會低。

    查看全文↓ 2018-11-26 22:44:51
  • 141****9992

    1、地基承載力特征值可由載荷試驗或其它原位測試、公式計算、并結合工程實踐經驗等方法綜合確定。
    2、當基礎寬度大于3m或埋置深度大于0.5m時,從載荷試驗或其它原位測試、經驗值等方法確定的地基承載力特征值,尚應按下式修正:fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)式中fa--修正后的地基承載力特征值;fak--地基承載力特征值ηb、ηd--基礎寬度和埋深的地基承載力修正系數γ--基礎底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;b--基礎底面寬度(m),當基寬小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;γm--基礎底面以上土的加權平均重度,地下水位以下取浮重度;d--基礎埋置深度(m),一般自室外地面標高算起。在填方整平地區,可自填土地面標高算起,但填土在上部結構施工后完成時,應從天然地面標高算起。對于地下室,如采用箱形基礎或筏基時,基礎埋置深度自室外地面標高算起;當采用獨立基礎或條形基礎時,應從室內地面標高算起。

    查看全文↓ 2018-11-26 22:44:40

相關問題

  • 樁基礎 一種古老的地基處理方式。中國隋朝的鄭州超化寺塔和五代的杭州灣海堤工程都采用樁基。按施工方法不同,樁可分為預制樁和灌注樁。預制樁是將事先在工廠或施工現場制成的樁,用不同沉樁方法沉入地基;灌注樁是直接在設計樁位開孔,然后在孔內澆灌混凝土而成。 沉井和沉箱基礎 沉井又稱開口沉箱。它是將上下開敞的井筒沉入地基,作為建筑物基礎(圖1)。沉井有較大的剛度,抗震性能好,既可作為承重基礎,又可作為防滲結構。1945年美國蒙哥馬利閘采用沉井作為承重防滲基礎。沉箱又稱氣壓沉箱,其形狀、結構、用途與沉井類似,只是在井筒下端設有密閉的工作室,下沉時,把壓縮空氣壓入工作室內,防止水和土從底部流入,工人可直接在工作室內干燥狀態下施工(圖2)。如1937年中國錢塘江鐵路橋的橋墩采用沉箱基礎;1963年日本楊川閘用沉箱作為閘的承重防滲基礎。 地下連續墻 利用專門機具在地基中造孔、泥漿固壁、灌注混凝土等材料而建成的承重或防滲結構物。它可作成水工建筑物的混凝土防滲墻;也可作一般土木建筑的擋土墻、地下工程的側墻等。墻厚一般40~130cm。世界上**深的混凝土防滲墻達131m(加拿大馬尼克三級壩)。 土基加固 采取專門措施改善土基的工程性質。土基加固方法很多,如換土法、碾壓法、強夯法、爆炸壓密、砂井、預壓砂井(堆載預壓砂井及真空預壓砂井)、振沖法、灌漿、高壓噴射灌漿等。 換土法 將軟弱的土層挖除,置換以良好的土、砂、碎石或與建筑物相同的材料,然后壓實或夯實。一般閘基用砂或碎石置換,稱砂墊層或碎石墊層。

    全部5個回答>
  • (1)原位試驗法(in-situ testing method):是一種通過現場直接試驗確定承載力的方法。包括(靜)載荷試驗、靜力觸探試驗、標準貫入試驗、旁壓試驗等,其中以載荷試驗法為**可靠的基本的原位測試法。 (2)理論公式法(theoretical equation method):是根據土的抗剪強度指標計算的理論公式確定承載力的方法。 (3)規范表格法(code table method):是根據室內試驗指標、現場測試指標或野外鑒別指標,通過查規范所列表格得到承載力的方法。規范不同(包括不同部門、不同行業、不同地區的規范),其承載力不會完全相同,應用時需注意各自的使用條件。 (4)當?shù)亟?jīng)驗法(local empirical method):是一種基于地區的使用經驗,進行類比判斷確定承載力的方法,它是一種宏觀輔助方法。

    全部5個回答>
  • 地基承載力的確定有以下三種方法:1、現場載荷試驗或其他原位測試方法2、規范建議的地基承載力公式3、工程實踐經驗具體詳細內容可見《基礎工程》《巖土工程勘察》,或者直接再問我也可以

    全部3個回答>
  • 地基承載力主要是和不同的地基有關系,主要分為以下的這幾種。1、淤泥,其地基承載力一般是50Mpa。2、巖石,其承載力一般是75Mpa。3、未解體石子,其地基承載力一般是50Mpa。4、高層建筑,其地基承載力一般是2500Mpa。地基施工需注意哪些問題1、在進行施工的過程當中,個人的身體健康是很重要的,針對于不同的施工場所,進行含有粉末材料的篩選作業時,是需要做好必要的防護措施,如戴上口罩、手套、護目鏡等,避免吸入空氣中的粉塵,確保個人的健康,而在填灰土的工作中,要檢測電線連接是否滿足要求,如電線的絕緣工作是否做到位,確保安全。2、要是施工現場中,是存在高壓電線的,則要注意做好保護工作,控制好施工區域與高壓電線的距離。從而較好的避免出現觸電的危險。如果是在夜間施工的,則要準備好足夠的照明設備。3、在打造地基的過程中,施工人員要知道各個設備的施工方式不要在施工的地方隨意走動。起重機需要有平穩的支墊,方可保證使用,要是遇到軟弱的區域,則需在地板上墊上長枕木,同時操作起重機時,要盡量放慢速度,從而保證個人的安全問題。

  • 地基承載力是用來描述地基的承受豎向荷載的能力,表示土基壓實強度。地基承載力不夠的話是不可以在地基上進行下一步的施工的。

    全部3個回答>