高層建筑屋頂女兒墻高度規定是多高?

135****9525 | 2018-12-13 19:30:28

已有3個回答

  • 138****0675

    女兒墻在建筑上的主要作用,就是為了做好防水收頭,也就是常說的女兒墻泛水。一般屋面,找坡、保溫、隔熱、防水等做完了,約250mm厚,再考慮防水層端部卷起250mm高,女兒墻總共做500mm高(二十一世紀做法一般600、700mm高)。

    規范中,對這一高度在不同地方有不同要求,一般都是限制高度;畢竟,這是屬于非結構構件,在地震時也是不安全因素。

    至于其他的高度說法,比如:不低于1200mm,都是把女兒墻當作安全防護考慮了,是背離本意的做法。要考慮安全,完全可以在600高女兒墻上再做600高欄桿作為防護。

    查看全文↓ 2018-12-13 19:52:59
  • 151****1286

    臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m;
    注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。

    查看全文↓ 2018-12-13 19:52:54
  • 144****6749

    女兒墻在建筑上的主要作用,是考慮屋面防水層的收頭,也就是通常指女兒墻的泛水。一般屋面,找坡、保溫、隔熱、防水等約200mm左右厚,再考慮防水層翻邊約250mm高,故女兒墻高度500mm高。
    雖然目前不同的規范,對女兒墻的高度有不同要求,但一般都是限制高度;因為女兒墻屬于非結構構件,在地震時屬于不安全因素。故《建筑抗震鑒定標準》GB50023—2009,第5.2.8明確:“無拉結女兒墻和門臉等裝飾物,當砌筑砂漿的強度等級不低于M2.5且厚度為240mm 時,其突出屋面的高度,對整體性不良或非剛性結構的房屋不應大于0.5m;對剛性結構房屋的封閉女兒墻不宜大于0.9m?!?br/>至于其他的高度說法,比如:不低于1050/1100mm,都是把女兒墻當作安全防護考慮了,是背離規范本意。若上人屋面要考慮安全,完全可以在500高女兒墻上再做600高欄桿作為防護。所以《老年人建筑設計規范 》JGJ 122—99,第4.8.4 供老人活動的屋頂平臺或屋頂花園,其屋頂女兒墻護欄高度不應小于1.10m;這里所說的“屋頂女兒墻護欄高度”,可理解為女兒墻 + 護欄高度=總高度不應小于1.10m。

    查看全文↓ 2018-12-13 19:52:50

相關問題

  • 《民用建筑設計通則》GB 50352-20056.6.3 陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,并應符合下列規定:1 欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;2 臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m;注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。3 欄桿離樓面或屋面0.10m高度內不宜留空;

    全部3個回答>
  • 建筑的總高度要把女兒墻的高度計算在內需要看《建筑設計防火規范》。舊的防火規范中,建筑高度指室外地面至女兒墻頂的高度?*新的防火規范中,建筑高度作出調整,指室外地面至屋面面層的高度,即不包括女兒墻。

    全部3個回答>
  • 臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m;注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。

    全部3個回答>
  • 建筑的總高度各有各規范的界定。在JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》上,A級、B級的**大適用高度表注1.房屋高度指室外地面至主要屋面檐口的高度,不包括局部突出屋面的電梯機房、水箱、構架等的高度。這里的等字,應該含女兒墻的高度,屬于不計。

    全部3個回答>
  • 屋頂上部的女兒墻不算建筑面積。形成建筑空間的閣樓(坡屋頂)結構凈高在2. 10m 及以上的部位應計算全面積;結構凈高在1.20m 及以上至2.10m 以下的部位應計算1/2 面積;結構凈高在1. 20m 以下的部位不應計算建筑面積。建筑物的建筑面積應按自然層外墻結構外圍水平面積之和計算。

    全部4個回答>