基礎強夯施工注意以下幾點施工安全:1、龍門吊、塔吊等做好基墊處理工作。提升設備必須先檢查合格后才準使用。2、鋼管腳手架必須規范搭設,必須編制好安全施工技術方案。3、嚴禁使用落后淘汰的施工機具、設備和強夯工藝,否則,按要求凡是違反安全生產法律法規的頂格處罰.4、安全防護設施必須按技術標準做好。5、建立健全安全生產責任制。6、搞好安全管理內業資料管理,搞好安全評價工作。7、嚴格執行國家強制性標準
全部4個回答>強夯地基的幾種檢測方法? 強夯地基施工怎么檢驗?
132****9901 | 2018-12-20 03:46:30
已有4個回答
-
154****7239
強夯地基施工后檢驗的方法如下:
查看全文↓ 2018-12-20 03:46:55
強夯地基竣工后對地基結構承載力以及數量的檢測,承載力測試采用于原位測試和室內土工檢驗,數量的檢測要根據當?shù)氐慕ㄖ飶碗s程度和技術人員采取驗收方法。
載荷試驗,載荷試驗是指強夯地基通過技術人員采取試驗方式是荷載試驗,也就是對強夯地基承載力和變形模量。
標準貫入試驗,標準貫入試驗是由砂土,粉土,粘性土土壤強夯地基,改地基采用于標準貫入試驗的穩定性和密度及砂土、粉土的變形參數,也可輔助載荷試驗夯后地基承載力以及加固深度。
靜力觸探試驗,靜力觸探試驗一般用于砂土、粉土和粘性土土壤,檢驗地基比貫入度、錐尖阻力和孔隙水壓力。
動力觸探試驗,動力觸探試驗檢驗強化風硬化巖石和軟質巖石、砂土、粉土、粘性土等土壤,來鑒定土壤的密實度、孔隙度、強度與變形參數,以上適用于動力觸探試驗。動力觸探試驗強夯地基可通過評價場地的均勻性來確定加固效果。
現場剪切試驗,現場剪切試驗適用于應力與強度、應力與位移、應力與應變曲線,確定巖土的抗剪強度和彈性模量與泊松比等。
波速試驗,波速試驗適用于確定與波速有關的巖土參數,如壓縮波與剪切波的波速,剪切模量,彈性模量,泊松比等來檢驗巖石的加固及改良效果。
強夯地基是指用起重機械將大噸位夯錘起吊到6-30m高度后,自由落下,給地基土以強大的沖擊能量的夯擊,使土中出現沖擊波和很大的沖擊應力,迫使土層空隙壓縮,土體局部液化,在夯擊點周圍產生裂隙,形成良好的排水通道,孔隙水和氣體逸出,使土料重新排列,經時效壓密達到固結,從而提高地基承載力,降低其壓縮性的一種有效的地基加固方法,使表面形成一層較為均勻的硬層來承受上部載荷。 -
147****1196
一般做三種檢測:承載力特征值,采用平板荷載試驗及標貫;另外還要做原土探坑進行土工實驗,檢測相關參數,確定濕陷性、壓縮模量等指標。 根據規范對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。
查看全文↓ 2018-12-20 03:46:49
檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100 m2至少應有1點,3000 m2以上工程,每300 m2至少應有1點。
每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。 -
155****0684
強夯回填土為坡積土的工程在廣東地區比較常見。這類土多為呈棕紅、褐黃色的粘性土,不具原巖結構,不含或含少量砂粒、礫粒,稍濕,可塑、硬塑或堅硬狀態。經過強夯后的填土的結構已經和天然狀態下土的結構有很大的差異,而現有規范是基于原狀土制定的,對于大面積回填地基經過強夯處理后的檢測評價不能簡單照搬上述標準。檢測手段不同也會導致檢測結果不同,因此應該采用現場載荷試驗輔以各種原位測試得出適合不同土類的測試方法以及本地區的經驗關系式。 -
145****9762
1、檢查強夯施工過程中的各項測試數據和施工記錄不符合設計要求時應補夯和采取其它有效措施。
2、強夯施工結束后應間隔一定時間方能對地基質量進行檢驗。對于碎石土和砂土地基其間隔可取1-2周,低飽和度的粉土和黏性土地基可取2-4周。
3、質量檢驗的方法,宜根據土性選用原位測試和室內土工試驗。對于一般工程應采取兩種或兩種以上的方法進行檢驗對于重要工程項目應增加檢驗項目也可做現場大壓板載荷試驗。
4、質量檢驗的數量,應根據場地復雜程度和建筑的重要性確定。
相關問題
-
答
-
答
地基與基礎分部包括九個子分部工程:無支護土方、有支護土方、地基處理、樁基、地下防水、混凝土基礎、砌體基礎、勁鋼(管)混凝土、鋼結構。某一單位工程可能不會齊全。以上各子分部工程包括的分項工程請詳見GB50300-2001附錄B。
全部3個回答> -
答
地基處理其實就是指根據上層建筑物的需求對地基進行處理,使它更堅固,承重力更強,以此來保障建筑物的質量。地基處理的方法很多,下面,我們來一一了解?! Q填墊層法 這種方法主要是用來彌補軟弱或不均勻的地基,這類地基的承重程度較差,通過處理可以加固地基,增強它的承載力度?! ?qiáng)夯法 如果地基是由沙土、碎石或是雜填土等構成,它的密實性和強度就比較差,強夯法就是對這類地基進行壓縮,增強土壤的緊密型,提高它的強度,這種方法在使用前需要測試是否適用。 水泥土攪拌法 水泥土攪拌法分為干法攪拌和濕法攪拌,當?shù)鼗霈F(xiàn)固結的淤泥、粘性土或是黃土等,可以使用這種方法,但是泥炭土、粘度較大的土質、水分過大或是過小的土質不適合用這種方法處理。 砂石樁法 這種方法是向地基里面加入砂石樁,使砂石樁與疏松、軟粘的土壤形成復合地基,增強原有地基的承重力?! ≌駴_法 振沖法可以加填料或是不加填料,加填料振沖是指向地基里加入碎石樁,主要用于處理粘土、粉土、素填土地基,增強它的堅固性。不加填料振沖可以用于處理粘度較小的地基,防止地基下沉。 預壓法 當?shù)鼗怯捎倌嗪蜎_填土構成時,可以采用預壓法處理,粘度較小的地基可以使用堆載預壓法,粘度較大時可以使用塑料預壓法,防止地基下沉可以使用真空預壓法,使用真空預壓法需要在地基里安裝排水豎井。 夯實水泥土樁法 這種方法造作簡單,陳本低,見效快,主要適用于靠近地下水位的雜填土、素填土和粘土地基,尤其在危改小區作用明顯。
全部3個回答> -
答
您好,悍馬加固材料為您回答,老舊房屋主要有以下加固方法:一、獨立基礎加固方法即加大基礎的面積增加新基礎的混凝土強度,新老混凝土結合處植鋼筋。二、框架柱加固框架加固有兩種方法:1、用鋼筋混凝土加大柱的截面;2、用角鋼或鋼板包框架柱。三、框架梁的加固方法在支撐梁的兩端柱上加鋼筋混凝土柱帽,在搗混凝土柱帽時在柱帽里預埋鋼板,等柱帽的混凝土養護期到了規范的時間了,將滿足要求的工字鋼直接與柱帽上鋼板焊接成為一個整體,工字鋼上邊直接抵梁的下口。四、碳纖維布加固法在需要加固的地方,粘貼悍馬碳纖維布進行加固,現在是用的**多的加固方法。
全部3個回答> -
答
地基承載力的確定有以下三種方法:1、現場載荷試驗或其他原位測試方法2、規范建議的地基承載力公式3、工程實踐經驗具體詳細內容可見《基礎工程》《巖土工程勘察》,或者直接再問我也可以
全部3個回答>
買房交流群