衛生間沒有等電位咋辦?。窟€能補救嗎?

146****0146 | 2019-04-18 21:47:20

已有3個回答

  • 136****4444

    沒接也沒關系,這個后期彌補不了,因為涉及到整體建筑的改造問題,根本無法處理。為了安全起見,只要淋浴的電熱水器安全接地就行了。重新穿一根線過去,記得斷電。等電位聯結安裝完畢后應進行導通性測試,測試用電源可采用空載電壓為4~24V直流或交流電源,測試電流不應小于0.2A,當測得等電位聯結端子板與等電位聯結范圍內的金屬管道等金屬體末端之間的電阻不超過3Ω時,可認為等電位聯結是有效的。

    查看全文↓ 2019-04-18 21:47:56
  • 141****1515

    1 、衛生間局部等電位聯結的必要性
    衛生間內的用電器具可能產生危險電位,也可能從別處引入危險的電位。洗浴時人體皮膚潮濕阻抗下降,此時人體能承受的安全電壓為12V,若超過該電壓,人的心臟即發生心室纖維性顫動,血液循環尤其是中樞神經的血液供應不能維持,人將在極短時間內因全身缺氧致死,因此浴室內是一個高度危險的區域。但只要不形成電位差便無電流通過,比如站在單根高壓線上的小鳥不受電擊等例子都證明只要物體處于一個局部電位相等的區域中無論該區域的電壓多高都是安全的。
    根據這一原理對浴室通過等電位聯結線將所有可導電的器具連接到LEB端子箱使其處于同一電位,便可防止出現危險的接觸電壓。
    2 、衛生間存在危險電位的原因
    2.1通過金屬管道,金屬物傳遞衛生間內安裝的金屬給水立管,鑄鐵排水管,煤氣管,太陽能熱水金屬給水管,金屬浴缸,金屬洗臉盆等這些電的良導體會引入別處危險電位。比如伸出屋面的管道傳遞雷電,上下樓層的危險電位通過金屬給水立管傳遞到本層衛生間。
    2.2通過電線導體傳遞。(1)當衛生間用電設備發生短路、絕緣老化、用電線路發生中性點偏移、分戶箱內的漏電保護器失靈、PE線斷開時都可能使設備外殼、與設備連接的管道帶電而導致浴室出現危險電位,此時人體觸及帶電體時會受到電擊。(2)衛生間內若安裝有電話、有線電視、網絡、呼叫按鈕等弱電線路其低電壓在人體洗浴時也能引起電擊并且可能存在危險電位(如雷電波)通過這些線路侵入衛生間。

    查看全文↓ 2019-04-18 21:47:48
  • 147****8399

    衛生間均設有等電位連接盒的 可在裝飾前從等電位盒內引出并和需連接的金屬潔具連接就可以了 連接線應采用不小于1.5平方的絕緣銅芯線

    查看全文↓ 2019-04-18 21:47:41

相關問題

  • 一般等電位都是在建房子的時候提前預留好的,裝修的時候發現沒有等電位,需要大家另外購買。一般的價格可能在1280元/個左右,**好是每個衛生間都要。當然如果家里已經在裝修了,只要還沒有貼墻磚地磚都還來的及裝。衛生間等電位箱非常重要,花費并不高,施工也非常簡單,正規的裝修公司應該都會做的,為了自己的生命安全一定要督促裝修公司安裝。安裝等電位是非常重要的,尤其是衛生間比較潮濕,等電位相當于就是地線的存在,實現帶電導體與人體間的0電位差,人就不會遭到意外電擊。還有就是如果熱水器、洗衣機等與水管相連的用電器漏電,其內部火線連接到水管上,那么水管就帶電了。此外,有些人習慣將家用電器的地線接在水管上,如果電器漏電,這種危險行為也會導致水管帶電。水管在一棟樓宇內是相互聯通的,往往一家帶電整樓帶?,危害很大?/p>

  • 沒接也沒關系,這個后期彌補不了,因為涉及到整體建筑的改造問題,根本無法處理。  • 衛生間不裝等電位是不行的,因為在衛生間當中,水龍頭淋浴器等一些金屬不佳,如果與電源線接觸,就存在有通過人體的風險,尤其是在潮濕的環境當中,電流的傳導性會加強,危險性也就會增加,所以為了保障自己的人身安全,必須要裝等電位。等電位指的是在同條電線當中內選擇兩個測試點,這兩個測試點在測試后就會知道是不存在任何電壓的的。裝等電位時需要注意:1、選擇符合國家標準的銅芯導線,導線的截面積應該根據衛生間的面積和電器功率來確定。2、應該盡量避免與水管、燃氣管等金屬管道接觸,以免發生電化學反應導致腐蝕。在安裝的時候需要注意好所在的位置,導線應該沿著墻面或天花板敷設,并且要保證導線的接頭牢固可靠。3、衛生間內的所有金屬部件,如水龍頭、馬桶、浴缸等,都應該通過導線連接到等電位導線上。接地線導線的截面積應該根據金屬部件的大小和電器功率來確定。4、電器應該選擇符合國家標準的防水電器,并且應該安裝在符合安全要求的位置。5. 等電位的安裝需要定期檢查,以確保導線和金屬部件的連接牢固可靠。

  • 衛生間滲水到外面的主要原因是防水處理不到位。在做防水的時候,衛生間地面水打槽沒有補修到位,留有裂痕及空間裂隙。衛生間原墻當時已經發裂,就直接在上面做防水,沒有用水泥批裂。在做好防水后泥工來貼地磚和瓷片時,破壞了防水層。與地面交接處沒有認真施工,防水做得不到位。防水材料不正規,施工沒有按正常規定配比施工。下水管可能在安裝潔具是打破漏水,或原有管檢修口不緊漏水。冷熱水管接頭不緊松動,破皮漏水。補救的方法是對漏水源采取相應的措施,冷熱水管連通試壓是否冷熱水管破裂。簡單做法是在看見滲水的那邊,刮掉灰塵,刮一條較遠的直線,用市場上較好的防水材料施工。如果是防水不到位,就要打掉衛生間的地面磚(沿滲水的直線打30厘米)再重新做好防水。重新做好防水處理。

    全部3個回答>
  • 衛生間防水沒做好的補救方法:1、在進行補救的時候,需要先確定好滲漏的地點,然后把滲漏部分周圍的混凝土摳開,使用質量好一些的砂漿防水劑灌入其中,能夠起到一定的輔助作用。2、發現樓下頂棚多點或大面積滲漏,先對墻體和地面的瓷磚縫隙進行清潔,空置1~2天之后。將砂漿防水劑灌注到縫隙中去有條件的話最好是分批次的灌注,分三次灌注后的,防水性會更好一些。3、如果漏水的位置比較特殊的話,可以使用防水膠水來填補瓷磚縫隙。4、如果衛生間已經鋪好瓷磚,只能選擇滲透型防水劑來補救,滲透型防水劑會順著瓷磚向防水層流入,干燥后會在防水層形成一張膜,阻止漏水。如果衛生間的墻面防水層破損,使用噴霧滲透型防水劑就能修補。衛生間防水操作流程1、在施工之前需要先確保施工的基面干凈干燥。2、涂第1遍防水材料的時候,要保證方方面面都涂抹到沒有漏掉,而且能夠和基層緊密的結合,厚度和高度也要達到標準。3、涂第2遍防水材料的時候,要確保第1層已經完全干燥,要根據實際的情況來進行判斷。4、避免施工的時候損壞防水層,需在防水涂料外層鋪上保護層,注意保護層必須完全覆蓋防水層。5、在操作完成之后,需要進行閉水試驗,最少要做24小時,保證沒有滲漏的問題,假如有的話則要重做防水。