一是直接二次供水,就是高層建筑小區的用水管與市政自來水管網不直接連接,市政自來水管供水到小區蓄水池,然后通過二次供水設施,從蓄水池取水供給高層建筑各用戶。二是小區的用水管與市政自來水管網連接,為了解決供水壓力問題,設二次供水泵站,壓力不足時,采用二次供水設施供水,市政壓力滿足時不用二次供水設備供水。三是采用分區供水方式,也是目前采用的比較多的二次供水方式,就是將市政自來水壓力能達到的區域與不能達到的區域分開,高樓層一般分為低區、中區、和高區,不能達到的中區高區每個區域都有一套完整的二次供水設備。分區過后不僅能保護低區用戶用水安全,還能保證高層用戶能正常用水,不會出現水壓不足等問題。
全部3個回答>高層怎么供水? 現在高層住宅怎樣供水的?
132****8494 | 2019-05-05 11:08:01
已有4個回答
-
147****9231
高層建筑供水方式有:
查看全文↓ 2019-05-05 11:08:22
a.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)
吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。
b.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。
c.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。
首先恒壓變頻供水保證出水壓力不變,根據用水量大小進行變頻供水,既節約電能,又保證水泵軟啟動(對電網電壓沖擊不大),延長了水泵壽命。各臺水泵自動輪換使用,即**先投入使用的水泵**早退出運行,這樣,各臺水泵壽命均等,而且,一旦水泵出現故障,該系統能自動跳過故障泵運行。從造價上看較省,一般13萬元左右一套,只需考慮水泵房的變頻供水設備費、地下貯水池費,不需要屋頂水箱(約1500元/只),還可減少屋頂水箱的二次污染和保證頂層的供水壓力(用熱水器壓力也沒問題)。 -
134****7756
高層建筑二次加壓裝置目前國內常用的有以下幾種方式:
查看全文↓ 2019-05-05 11:08:17
1.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)
吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。
2.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。
3.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。
后兩種方式也屬下行上給的供水方式。 -
157****5233
以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為四儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層。
查看全文↓ 2019-05-05 11:08:13
現在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。 -
155****1145
摘要:從風險可接受程度、維修保養難易程度、出水壓力穩定性、安防管理范圍、電氣管理內容等5個方面,分析了二次供水泵房與市政供水泵房之間的差異,提出了供水企業接手管理的建議,主要有推行無人值守模式、精選設備品牌、維護標準分級、部分作業外包及適度升級改造等。
1背景
2015年10月29日,杭州市城管委、衛計委、建委、物價局、房管局聯合印發了《關于加強和改進杭州市高層二次供水設施建設與管理確保水質安全的實施意見》,這給杭州市高層住宅二次供水設施的運行管理指明了方向。根據該文件,高層住宅二次供水設施委托供水企業管理后,由供水企業抄表到戶、計量到戶、服務到戶。水泵運行所產生的電費按原渠道收取,設備設施日常維修養護、大修、更新等費用由供水企業負責,計入供水企業運營成本。本文討論在該規定的框架下,供水企業如何管理好高層住宅二次供水泵房的問題。
2高層住宅二次供水泵房與市政供水泵房的差異
2.1風險可接受程度不同
市政供水泵房涉及面廣,停水或降壓供水所造成的經濟和社會影響難以估量,風險可接受程度極小,須**大限度地防止計劃外停水或降壓供水。從整個城市層面來看,如果一味強調降低運行成本,會增加不少風險,其引發的損失(如部分工廠停產、飯店停業)會遠遠大于節省的那部分成本。供水企業以社會效益優先的實質是局部經濟利益服從整體經濟利益。供水企業的社會效益即體現在城市整體的經濟效益。為了確保安全優質供水的萬無一失,出現過度維護保養在所難免。
高層住宅二次供水泵房處在整個城市供水系統的**末端,供水規模較小,涉及面較小,停水或降壓供水的經濟和社會影響基本局限在一個小區幾幢樓,風險相對可控,風險可接受程度相對市政供水泵房要大。因此,從經濟性出發,高層二次供水泵房的管理標準不宜套用市政供水泵房。
2.2維修保養難易程度不同
市政供水泵房供水規模較大,各類設備規格以大中型為主。大型設備的零部件拆裝會用到較多的大型專用工具,維修保養相對復雜,對維修保養的技能要求較高。由于單臺設備價格較高,如果設備出現故障或損壞,不到萬不得已,一般不會選擇整體更新。
高層住宅二次供水泵房供水規模較小,各類設備規格以小型為主。設備日常維修保養只涉及常用的檢修工具,維修保養相對比較簡單,物業管理公司基本能勝任。由于單臺設備價格較低,已運行多年的設備出現故障或損壞,有時候整體更新比維修更經濟。
2.3出水壓力穩定性不同
各市政供水泵房的供水范圍邊界比較模糊,會隨著出水壓力和出水流量的波動而有所變化。因?yàn)檎麄€(gè)市政供水管網相通,各市政供水泵房的出水壓力和出水流量存在著較大的關聯度,一定程度上存在著此消彼長的關系。城市供水企業會有一個調度機構來統一協調整個城市所有大型泵房的出水壓力和出水流量,以保證整個市政供水管網壓力穩定、運行經濟。換言之大中型市政供水泵房設定的出水壓力并不恒定,一天之內要根據調度指令進行人工調整。
高層住宅二次供水泵房的供水范圍邊界比較清晰,一般就是向同一個小區供水。各泵房的出水壓力和出水流量幾乎沒有關聯,不涉及供水調度,一天之內的出水壓力基本恒定?;诖?,高層住宅二次供水泵房的機泵開停控制大多采用變頻恒壓閉環控制,不需要做人工調整。如果這些泵房要實現無人值班,只需數據上傳到遠程管理平臺,并不一定要具備開停機組、調整設定出水壓力、調節頻率等功能。
2.4安防管理范圍不同
市政供水泵房占地面積大,一般是地表構筑物。清水池體積大,一般是獨立于泵房的地表構筑物。供水企業負責管理的不僅是一個“泵房”,而是整個“泵站”——包括泵房、清水池、配電房在內的圍墻里所有的構筑物、設備、設施。鑒于安防管理范圍較大,目前大部分泵站配備保安24 h不間斷值守。
高層住宅二次供水泵房占地面積小,一般在地下室。清水池體積小,一般在泵房內,即與水泵機組同在一個密閉空間。供水企業負責管理的就是包含水泵機組、清水池以及各類管線在內的一個密閉空間。鑒于安防管理范圍只是一個密閉空間,只要采用視頻監控、門禁和周界報警等安防設施,就可以做到無人值守。
2.5電氣管理內容不同
電氣管理是泵站運行管理的重要組成部分。市政供水泵站一般設有10 kV高壓配電房,供水企業要負責配電管理。高層住宅的配電房占地面積小,過去不少高層住宅二次供水泵房和配電房合二為一。電力行業標準要求配電房必須單獨設置,近年來均被要求整改。鑒于配電房與泵房在空間上互相獨立,根據杭州市相關規定,供水企業只負責高層住宅二次供水設施,水泵運行所產生的電費由原有渠道收取,即供水企業不負責配電管理,只涉及日常安全用電管理。
3管理建議
3.1推行無人值守模式
較之有人值守模式,無人值守模式增加的是自控設備、監控設備的投入以及巡檢和后臺的人工成本,減少的是值班工的人工成本。在設備可靠性不斷增強、自控技術日臻完善、人工成本逐年上升的大背景下,根據現有的經濟技術條件和供水企業的管理水平,高層住宅二次供水泵房推行無人值守管理模式是毋庸置疑的。
在有人值守模式下,值班人員要負責門衛管理、報表統計、熱線回復、設備巡檢、故障初判、小故障排除、配合大修等工作。在無人值守模式下,門衛管理、報表統計、熱線回復等工作轉移到監控后臺的值班工。設備巡檢、故障初判、小故障排除、配合大修等工作轉移到巡檢工。
3.2精選設備品牌
每類設備的備選品牌控制在3個,具體要把握以下3點。首先,嚴把入庫關。入庫品牌至少要滿足以下兩個條件:一是該品牌設備應經過國內同行的實踐檢驗,性能安全可靠、節能、環保;二是該品牌設備的性能指標、技術參數應符合供水行業裝備升級的趨勢和企業發展規劃的要求。
相關問題
-
問 高層住宅如何供水?現在高層住宅怎樣供水的?答
-
答
1,在水泵房有高壓水泵加壓供水。2,在高層中間設計高壓泵再次加壓供水
全部3個回答> -
問 高層如何供水的?高層住宅如何供水?答
以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為四儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層?,F(xiàn)在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。
全部3個回答> -
答
一般高樓層二次供水都是從第七層開始的,一般市政排水的管網壓力只能保證6層樓以下使用。一旦高過6層7層以上就需要進行二次加壓供水。其實隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例也是不斷的上升,所以你現在目前的高層建筑小區來說一般都會采用二次供水。
全部3個回答> -
問 高層住宅如何供水答
按照給水方式分區:1.采用分區串聯給水方式:每一個分區設一個高位水箱和水泵,Ⅰ區的水泵從底層的貯水池抽水到Ⅰ的高位水箱,Ⅱ區的水泵在從Ⅰ區的高位水箱抽水到Ⅱ區的高位水箱,Ⅲ區的水泵在從Ⅱ區的高位水箱抽水到Ⅲ區的高位水箱。各個分區的用水都是由相應的高位水箱提供。2.采用分區并聯多管給水方式:每一個分區的水泵都集中在底層,都直接從貯水池抽水到各自的分區水箱。3.變頻調速泵給水方式:每一個分區直接選用變頻調速泵,各區自行供水(不像重力式供水,要經過水箱,這種方式直接是給水到各個分區的用水終端)。推薦閱讀:什么是二次供水設備隨著經濟的發展,前面兩種給水方式已經不能滿足人們的要求,所以相比較而言,第三種新型的供水方式在現實生活中運用較多,下面我們就主要來講解一下第三種方式怎么分區。
全部5個回答>
買房交流群
裝飾設計最新問答