?? 房頂裂縫房子有危險嗎?需要修補嗎?

147****6670 | 2019-05-12 10:50:30

已有5個回答

  • 136****5427

    一、裂縫的分類:裂縫可分為受力裂縫和非受力裂縫。
    1、受力裂縫是由地基不均勻沉降、混凝土強度、板厚等因素引起的;
    2、非受力裂縫是由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的,它出現的時間有早有晚,早期的干縮裂縫在澆筑完成約2~4個小時就會出現,部分溫度裂縫在竣工驗收后三個月至半年內才出現。其中施工因素主要有板負筋保護層偏大(鋼筋嚴重踩塌)、板底混凝土保護層不足或砂的氯鹽含量超標。
    二、處理方法:
    (1)對混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品種混用發生化學反應而導致的破壞性裂縫,須進行徹底處理,即將混凝土打掉重新澆筑。
    (2)對受力產生的裂縫,可根據裂縫出現的原因,有針對性地采取加固補強措施。
    如果對已影響到結構安全的樓板裂縫,除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)
    (3)對由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的非受力裂縫處理如下:
    1、對于一般混凝土樓板表面的龜裂,可先將裂縫清洗干凈,待干燥后用環氧樹脂液灌縫或用表面涂刷封閉。施工中若在終凝前發現龜裂時,可用抹壓一遍處理。
    2、對其它一般裂縫(寬度在0.05mm~0.2mm之間)的處理,其施工順序為:清洗板縫后用1:2或1:1水泥砂漿抹縫,壓平養護,封閉以恢復觀感即可。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)
    3、對當裂縫(寬度大于0.2mm)較大時,應沿裂縫鑿八字形凹槽,沖洗干凈后,用1:2水泥砂漿抹平,也可以采用環氧膠泥嵌補。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)
    4、對當樓板出現裂縫面積較大時,應對樓板進行靜載試驗,檢驗其結構安全性,必要時可在樓板上增做一層鋼筋網片,以提高板的整體性?;蛟诎迕嬗铆h(huán)氧樹脂液灌縫封閉(作一層防水也行),在板底用碳纖維布粘貼成井字形,間距同布寬。
    5、對通長、貫通的危險結構裂縫,裂縫寬度大于0.2mm的處理方法也為:除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)
    6、對通長、貫通與非通長、貫通裂縫共同組成數量又多時板底只有縱橫都粘貼。

    查看全文↓ 2019-05-12 10:52:29
  • 131****9848

    問題很多,可能是地震或者地陷造成,也可能是工程質量不過關,危險肯定是有的,承重墻就像我們人體的骨骼支撐體系,有了裂縫不及時補救總有一天會垮掉的,時間長短問題,如果是買房**好不要買,如果在里面居住為了安全著想還是搬出來吧。

    查看全文↓ 2019-05-12 10:52:11
  • 134****2684

    主要有以下兩種情況:
      1、如果是門之間的墻體裂縫,如果是內外都有,并且位置一樣,就是基礎沉降,注意觀察裂縫不繼續擴長、擴寬,基礎沉降已經穩定。這種裂縫就沒有危險,這就像人體的骨頭多少有點瑕疵,都人照樣可以或者,用專業屬于來說,房屋的可以是帶縫工作的,這是一味混凝土構件澆筑完畢后,養護條件,先期收縮,溫度變化會使內部產生一些微裂縫。
      2、如果是嚴重破環了承重墻,造成房頂出現了多處裂縫的情況來說,這就有危險了,因為承重墻是支撐著上部樓層重量的墻體,所以當這種情況下的裂縫出現時,比較輕的影響是影響建筑物使用壽命,重則可能建筑物垮塌。

    查看全文↓ 2019-05-12 10:52:00
  • 134****3885

    應該是收縮縫吧,不會有什么問題

    查看全文↓ 2019-05-12 10:51:43
  • 145****6597


    現澆板斷裂,基本可以推斷,導致現澆板裂縫產生的原因有很多,包括設計、施工及材料方面。
    1、設計方面:主要由于住宅平面布局較長、不規則,伸縮縫、后澆帶設置不合理;混凝土強度等級較高,大于C30等。2、材料方面:原材料不合格,主要由于混凝土配合比不合理,粉煤灰摻量大。3、施工方面:主要由于混凝土澆搗完成后養護不到位,澆水養護不夠;混凝土澆搗時振搗不到位;樓板鋼筋保護層未控制好,樓板厚度未達到設計要求;樓板中的線管處未采取加強措施;主體施工周期過快,模板下陷,模板支撐拆除早,磚、鋼筋過早放在樓板上,局部集中荷載較大等。
    **主要的影響還是考慮總的現澆板承載能力,斷裂的話,現澆板整體承載能力就達不到設計要求,
    比方說設計抗震等級是7級,實際上有可能5級地震這塊板就承受不了了,盡早處理,問題蠻嚴重的。

    查看全文↓ 2019-05-12 10:51:20

相關問題

  • 房頂裂縫怎么辦?1.房頂裂縫修補方法之壓力灌漿法:空氣壓縮機將粘合劑灌屋頂墻面裂縫內,將開裂的墻重新粘合在一起。2.房頂裂縫修補方法之外力修補法:將原有的屋頂墻面裂縫打開,用彈性膩子修補,或者是使用的確良布整粘。3.房頂裂縫修補方法之到市場上購買一些油漆專用的亞麻布,將亞麻布用白膠貼至屋頂墻面裂縫,然后待干透后涂上水泥漆,這樣的話,可以保證墻體不再有裂縫,也可以起到堅固墻體的作用。4.房頂裂縫修補方法之將墻體表面的保溫板去掉,或者是把屋頂墻面裂縫的水泥去掉,在外面安裝一層石膏板在上面做乳膠漆。但此種方法工程耗量大,也有一定的難度。5.房頂裂縫修補方法之大面積的屋頂墻面裂縫,將開裂的墻面基底做出一個“U”形狀,對基底進行修補,掛上鋼絲網就可以了。

    全部4個回答>
  • 問題很多,可能是地震或者地陷造成,也可能是工程質量不過關,危險肯定是有的,承重墻就像我們人體的骨骼支撐體系,有了裂縫不及時補救總有一天會垮掉的,時間長短問題,如果是買房**好不要買,如果在里面居住為了安全著想還是搬出來吧。

    全部3個回答>
  • 墻體下沉,造成的,沒什么大礙

    全部4個回答>
  • 房屋墻體產生裂縫的原因有很多種,有以下一些情況:一、溫差裂縫——形式有正八字縫、倒八字縫、水平縫等以磚混多層房屋結構為例,當屋蓋是鋼筋混凝土板而墻體又為磚墻,則該墻體特別容易產生溫差裂縫,特別是頂層及女兒墻根部。因為屋蓋材料為鋼筋混凝土(線膨脹系數為10×10-6)和墻體材料的磚砌體(線膨脹系數為5×10-6),二者比較其線膨脹系數相差一倍;且屋面接受的太陽輻射熱平均要比墻面大一倍左右,特別是在夏季。如果屋面保溫處理不當,屋蓋產生較大的溫度膨脹變形(冬季會產生冷縮變形),使屋蓋和墻體間產生較大的拉應力、剪應力。當剪、拉應力大于砌體抗拉、抗剪應力時,墻體便被拉裂。正八字縫常出現在頂層縱墻的兩端(一般在一至二開間的范圍內),嚴重時可發展至房屋1/3長度內,有時在橫墻上也可能發生。裂縫寬度一般中間大、兩端小。當外縱墻兩端有窗時,裂縫沿窗口對稱方向裂開。裂縫有“兩端重、中間輕、向陽重、背回輕”的特點。水平裂縫一般發生在平屋頂屋檐下頂層圈梁2-3皮磚的灰縫位置,裂縫一般沿外墻頂部繼續分布,兩端較中間嚴重,在轉角處縱、橫塘水平裂縫相交而形成包角裂縫。斜裂縫是當墻體一端伸脹受到限制時,八字縫轉變成斜裂縫,斜裂縫多發生在山墻,縫寬上大下小。有的房屋因屋頂冷縮作用在縱墻兩端頂層產生倒八字縫。總之溫差裂縫的輕重程度與室內外溫度。施工質量、伸縮縫間距大小、屋頂保溫情況、開窗大小、墻體厚度等有關。溫差裂縫雖然與建筑物體型、材料性能、施工質量等多種因素有關,但主要原因是溫差變化,為防止溫差裂縫的發生,我們在設計與施工上采取了如下防治措施:1、按標準設置伸縮縫,以減少屋面熱膨脹的累積值。磚混結構設計規范對有保溫層的規定每60米設伸縮縫,無保溫層的屋面每40米設伸縮縫。這個規定是從整體結構考慮的。按規定設置伸縮縫,整體結構一般不出現異常情況,但屋面溫差裂縫仍會發生。2、為減少屋蓋與墻體的溫差,可在屋面上增設架空隔熱板,其效果十分明顯,也是控制溫度裂縫的關鍵。3、屋面保溫的原材料要符合要求,選擇保溫性能優良的材料,并增加屋頂保溫層的厚度,有效控制屋面板的溫升速度。4、改變屋頂做法,建議平屋頂改為坡屋頂,這樣既可以改善頂屋的使用條件,又可以減少溫差裂縫。

    全部3個回答>