樓頂承重標準是什么呢?有人知道嗎?

136****0560 | 2019-05-13 11:52:58

已有4個回答

  • 158****8041

    一般是2.5KN/m2左右,1KG=9.8N。**好還是要按設計圖紙來,看看各層露面活荷載標準。
    1、一般來說,屋面荷載在建筑規范中有明確規定的,上人屋面一般2.0kN/m2,不上人屋面取0.5kN/m2,換算成公斤就是上人屋面200公斤每平米,不上人屋面50公斤每平方米。
    2、樓房來說都屬于可上人屋面,可以按照200公斤每平米計算,土方和植被量不超過這個數值就行了,但是還是要保守計算,因為還要考慮夏季雨水和冬季雪的數量,所以建議單位土方量不要超過130公斤每平米。

    查看全文↓ 2019-05-13 11:55:50
  • 142****1279

    GB50009-2012《建筑結構荷載規范》5.3.1表規定上人屋面的活荷載標準值是2.0KN/m2.正規設計人必須采用這個值,就是每平方米上200公斤。養魚池水深按0.5米計,則為5.0KN/m2.超載太大了。并不一定樓板就會垮塌,但是,撓度一定超過極限而開裂。這也是極其危險的。局部砌幾個小的池子的話,問題不大。
    屋頂養魚應專門考慮好設計。

    查看全文↓ 2019-05-13 11:55:26
  • 134****3864

    屋面均布活荷載標準值

    不上人的屋面 0.5kN/m2
    上人的屋面 2.0kN/m2
    屋頂花園 3.0kN/m2

    1 不上人的屋面,當施工或維修荷載較大時,應按實際情況采用;對不同結構應按有關設計規范的規定,將標準值作O.2kN/m2的增減。

    2 上人的屋面,當兼作其他用途時,應按相應樓面活荷載采用。

    3 對于因屋面排水不暢、堵塞等引起的積水荷載,應采取構造措施加以防止;必要時,應按積水的可能深度確定屋面活荷載。

    4 屋頂花園活荷載不包括花圃土石等材料自重。

    恒載就根據實際結構來計算了。

    更詳細的參考:中華人民共和國國家標準 《建筑結構荷載規范 》

    查看全文↓ 2019-05-13 11:55:16
  • 146****8439

    澆筑房頂鋼筋混凝土板通常是120mm厚,除屋面自重外,還能承受2.0KN/m2。2.0KN就是200㎏。

    查看全文↓ 2019-05-13 11:53:28

相關問題

  •    不管是實心板、槽板還是空心板,都有荷載標準,一般分三級。以中南地區為例:一級板為400公斤/每平方米,二級板為700公斤/每平方米,三級板為1000公斤/每平方米。屋頂建好后,屋面自重一般在250~280公斤/每平方米左右(含預制板自重、板上防水隔熱層重、板下抹灰或吊頂重等)。因此屋頂只要用二級板以上,屋面富余承載力是根本不成問題的?! ?有些不讓人上的屋頂使用了一級板,富余承載力只有一百多公斤/每平方米,有人擔心了,行嗎?其實照樣可以建園!為什么?因為預制板是單向受力構件,可視作簡支梁,它承受上面荷載的限制因素是正壓力引起的彎矩,**脆弱的斷面在板長二分之一處。你把種植槽建在板的兩頭,讓荷載不去作用在板的中間,這個彎矩不就大大減小了嗎?   我看過好多愛好者在一級板屋頂上建園,他們都把種植槽建在板的兩頭,種植槽縱向走向與預制板縱軸線垂直,橫向寬度不超過板長的四分之一,土厚控制在30厘米以內,經歷了5.12特大地震考驗,沒有任何問題。表現**驚人的一位把種植槽建在兩間房中間的承重墻上方(下面兩邊都是開間3.3米、室內凈寬3米),槽寬1.2米,土厚竟超過50厘米,槽里的矮化柚子樹干直徑超過10厘米,照樣通過了5.12特大地震考驗!說穿了也簡單:扣除承重墻寬度,兩邊的一級空心預制板不過只有40多厘米長度受壓,占跨距3米的不到六分之一。這么短的力臂,造成的彎矩不足以破壞頂板。

    全部4個回答>
  • 1、預制板的荷載是指除板自重以外的荷載。一般的會有頂棚抹灰40公斤/平方米;地面后澆層100公斤/平方米;面層40-60公斤/平方米。然后是活荷載150-250公斤/平方米。2、樓板是一種分隔承重構件。樓板層中的承重部分,它將房屋垂直方向分隔為若干層,并把人和家具等豎向荷載及樓板自重通過墻體、梁或柱傳給基礎。按其所用的材料可分為木樓板、磚拱樓板、鋼筋混凝土樓板和鋼襯板承重的樓板等幾種形式。3、預制板,采用此類樓板是將樓板分為梁、板若干構件,在預制廠或施工現場預先制作好,然后進行安裝。它的優點是可以節省模板,改善制作時的勞動條件,加快施工進度;但整體性較差,并需要一定的起重安裝設備。隨著建筑工業化提高,特別是大量采用預應力混凝土工藝,其應用將越來越廣泛。

    全部3個回答>
  • 按照國家規定(設計規范)以冬至日照時間不低于1小時(房子**底層窗戶)為標準。間距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a) a-各地在冬至日正午時的太陽高度角。房屋前后間距:兩樓間距不小于前樓高度的1.2倍計算。 房屋左右間距:多層(4-6層及以下)與多層建筑間距為6米,多層與高層(12層及以上)為9米,高層與高層之間為13米。日照間距的計算方法:以房屋長邊向陽,朝陽向正南,正午太陽照到后排房屋底層窗臺為依據來進行計算。如居室所需日照時數增加時,其間距就相應加大,或者當建筑朝向不是正南,其間距也有所變化。在坡地上布置房屋,在同樣的日照要求下,由于地形坡度和坡向的不同,日照間距也會隨之改變。當建筑平行等高線布置,向陽坡地,坡度越陡,日照間距可以越?。环粗?,越大。有時,為了爭取日照,減少建筑間距,可以將建筑斜交或垂直于等高線布置。

    全部3個回答>
  • 根據《房產稅暫行條例》規定,房產稅是以房屋為征稅對象,以房屋的計稅余值或租金收入為計稅依據,向房屋產權所有人征收的一種財產稅。征收范圍:房產稅在城市、縣城、建制鎮和工礦區征收。房產稅的征收:1、房產稅依照房產原值一次減除10%至30%后的余值計算繳納。具體減除幅度,由省、自治區、直轄市人民政府規定。沒有房產原值作為依據的,由房產所在地稅務機關參考同類房產核定。房產出租的,以房產租金收入為房產稅的計稅依據。2、房產稅的稅率,依照房產余值計算繳納的,稅率為1.2%;依照房產租金收入計算繳納的,稅率為12%。3、下列房產免納房產稅:一、國家機關、人民團體、軍隊自用的房產;二、由國家財政部門撥付事業經費的單位自用的房產;三、宗教寺廟、公園、名勝古跡自用的房產;四、個人所有非營業用的房產;五、經財政部批準免稅的其他房產。

    全部3個回答>
  • 安裝路徑應是**短、電穿線管拐彎處半徑不能太小、不能有死角。水:因裝修后屬于隱蔽工程,隱蔽前一定把好驗收關1、管材質量2、檢漏。電:同樣,1、管材質量,2、一定同時走地線。 PVC穿線管上面的字體清晰,每隔一米范圍內應該有“PVC阻燃電工套管”,品牌,認證,型號等字樣; 別被電工套管的牌子迷糊,比如一些品牌的電工套管也有薄的(16管厚度不到1.2mm,達不到國標)電工管,有品牌并不一定產品好。

    全部5個回答>