157****5486 | 2019-06-21 14:38:38

已有4個回答

  • 148****7404

    用普通鋼筋不行,接觸面太小而且容易爛掉。要用10公分直徑的鋼管或者5公分以上的角鋼,垂直打入地下2.5米。
    裝好以后,只要按下漏電保護器試驗按鈕能跳閘就行了。

    查看全文↓ 2019-06-21 14:39:21
  • 153****9128

    現在自建別墅的話一定要考慮做一套智能家居,那樣就徹底高端了

    查看全文↓ 2019-06-21 14:39:15
  • 155****4329

    框架結構的自建房怎樣做防雷接地
    如果你家在周圍并不是很突出,建議不要安裝避雷針。也就無需防雷接地線。
    從家用電氣安全的角度來說,如果進戶是有地線的,基本上也不需要再單獨去做接地了。
    如果電源進線只有火線和零線,沒有地線,那么你可以考慮自己做接地:找鋼管、角鋼砸到土壤里去作為接地極,**好是熱浸鍍鋅的鋼,然后從接地極引出地線拉到配電盤中的接地端子排上,可能要用6平方的多芯銅線。

    查看全文↓ 2019-06-21 14:39:01
  • 158****5287

    當然可以啰,但你先要將所有鋼筋籠與地梁主筋焊接起來,四角柱每柱選兩根主筋再與地梁主筋焊接起來,一直焊到屋頂與避雷帶相連,再在一樓電源引入點安裝一個等電位聯接箱,用12圓鋼一端焊接在地梁主筋上,另一端與等電位排聯接。將引入的PE線接于等電位排,在從此排引出各樓層的PE線。記得測接地電阻哦。

    查看全文↓ 2019-06-21 14:38:53

相關問題

  • 農村自建磚房防雷接地體施工方法:  接地裝置垂直埋設的接地體可用一根直徑不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的鋼管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角鋼,有時也采用直徑不小于19毫米的圓鋼。接地體的長度一般為2~2.5米,鋼管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角鋼或圓鋼打入的一端加工成尖頭形。裝設接地體前,要沿接地體的線路先挖溝,以方便打入接地體和方便敷設連接這些接地體的扁鋼和圓鋼,溝深一般為0.6米以上?! ∪绻桓拥貥O施工后,測出的接地電阻大于4歐姆,那么應該打2根或更多的接地極,接地極的間距應大于5米。接地體之間的連接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁鋼或直徑不小于8毫米的圓鋼連接,其連接方法應采用焊接?! 慕拥伢w焊出一鋼筋至地面,鋼筋頭部可用螺栓連接一個鍍鋅螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米鍍鋅拉板,再用一根2.5~4平方毫米銅導線用螺絲牢固連接在螺栓或拉板上,作為接地線引入戶內。所有電器的保護地線都可以從此接入。

    全部3個回答>
  • 第一招:設置屋頂蓄水隔熱層  在平屋頂的房屋?,采用屋面蓄水的方法達到隔熱的效果,這個一般在很多家庭中都用來在屋頂曬水,用來沖涼的,這個完全可以用到隔熱方面。蓄水隔熱屋面具有既能隔熟又可保溫的雙重功效,既能減少防水層的老化開裂,又能延長其使用壽命等優點。  第二招:設置架空通風隔熱層  在屋頂設置架空通風隔熱層,架空通風隔熱層設于防水層上,這樣架空層間的空氣可以自由流通。架空通風層通常用混凝土隔熱板、磚、瓦等材料制作而成,不會受到陰雨天氣而變形和破損?! 〉谌校涸O(shè)置花卉和蔬菜區  平房的屋頂面積很大,可以合理利用。在屋頂種植一些植物,植物的土壤和根莖也可以起到保護的作用。這可謂是雙重作用?! 〉谒恼校河冒宸坎牧献龈魺帷 ∮媚欠N做活動板房的材料用來隔熱很經濟,把它鋪在樓上就可以了,也很方便相當于一個隔熱層?;顒影宸繛殇撃窘Y(jié)構,適用于各種建筑工地做辦公室民工宿舍。也可用于平頂加層,各種倉庫等?! ∽越ǚ课蓓敻魺幔灰龊靡陨纤恼芯涂梢允瓜?/p> 全部4個回答>

  • 配電箱下往地下埋根鋼筋就行了,鋼筋連接配電箱上地線端子

    全部3個回答>
  • 你好,家庭安裝地線,用鍍鋅鋼管或者鍍鋅角鐵,打入地下至少2米,接頭做好防腐處理就可以了,鍍鋅的是不會生銹的。如果打一個點嫌少,可以多打幾個,用鍍鋅扁鐵進行連接。接地點用導線引入到用戶配電箱接地端子上,家用電器外殼接地線連到配電箱接地端子上。接頭連接要牢固可靠。

    全部5個回答>
  • 1、不建議用戶私自決定地面找平的厚度,一般用戶都希望地暖系統占用層高越少越好,盡量減少對于室內空間的影響。但是如果地暖找平做的過薄的話,會影響整個地面的承重能力,如果擺放較重的家具有可能發生凹陷的情況。2、一般對于水地暖的找平厚度要求在3cm,首先水泥找平如果做的過薄的話會引起表面的開裂和風化,特別是在夏季,這個情況發生的比較多。水泥找平完后的保養時間一般為一個星期,在夏季的時候需要澆水,不然水泥干燥過快會引起開裂。3、另外在地面做完水泥找平之后不要急于使用地暖,水泥沒有干透的情況下加熱會引起水泥的拱起和開裂,所以水泥找平完成后的一星期保養時間是必須要的。4、在水泥進場時用戶可以查看水泥標號,如果標號過低的話就不適合鋪設;在驗收時用戶可以攜帶水平尺,查看地面平整度是否合格。找平完第二天查看是否有水珠,如果沒有的話證明是合格的,一般不建議在冬季做水泥找平,因為會延長整個裝潢的時間,無法短時間內鋪設地板。