吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??電梯機房門尺寸有哪些?電梯機房門尺寸,防火門等級多少?

153****3171 | 2019-06-29 08:11:09

已有3個回答

  • 145****6285

    一、防火門等級劃分:甲級不小于1.2h,乙級不小于0.9h,丙級不小于0.6h。
    二、不同等級防火門適用:*
    甲級:設備房(如消防泵房、配電房、發電機房、防排煙風機房等)門、
    防火分區、防火墻上開門;
    乙級:封閉樓梯間門、樓梯間前室門、防煙樓梯間與消防電梯合用前室
    門、消防電梯前室門、直接開向前室或合用前室的戶門;
    丙級:豎向井道門,如強電井、弱電井、管道井門、空調機房。1
    防火卷簾耐火極限大于等于3.00h
    17層的高層住宅防火門是用什么樣等級的--采用乙級防火門。2 K4
    上述規定在《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》里
    有相應規定。

    查看全文↓ 2019-06-29 08:11:57
  • 152****4443

    《建筑設計防火規范 GB 50016--2006》
    7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
    (1、2略)
    3 消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻隔開;當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門;
    關于電梯機房的門,規范中只有這條關于消防電梯機房的規定。至于門的寬度,沒有具體規定,符合檢修的需要即可,參見電梯廠家提供的樣本。
    另外,關于各類建筑中應設防火門窗的部位,《全國民用建筑工程設計技術措施/規劃·建筑·景觀(2009年版)》第205頁至208頁的表10.7.5 進行了詳盡的總結歸納,很有參考價值。

    查看全文↓ 2019-06-29 08:11:40
  • 143****8117

    【A類防火門】
      A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h。
    【B類防火門】
      B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
    【C類防火門】
      C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容。
    【適用范圍】
    (1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;
    (2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);
    (3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;
    (4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;
    (5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;
    (6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;
    (7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;
    (8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。

    查看全文↓ 2019-06-29 08:11:34

相關問題