??請問高層建筑平面布置與堅向布置應考慮什么原則?

147****5688 | 2019-07-08 10:55:08

已有3個回答

  • 157****2526

    1、平面布置

    平面形狀簡單、規則、對稱盡量使質心和鋼心重合。

    要求:

    偏心大的結構扭轉效應大,會加大端部構件的位移,導致應力集中。平面突出部分不宜過長。扭轉是否過大,可用概念設計方法近似計算鋼心、質心及偏心距后進行判斷,還可以比較結構**遠邊緣處的**大層間變形和質心處的層間變形,其比值超過1.1者,可以認為扭轉太大而結構不規則。

    高層建筑不應采用嚴重不規則的結構布置,當由于使用功能與建筑的要求,結構平面布置嚴重不規則時,應將其分割成若干比較簡單、規則的獨立結構單元。對于地震區的抗震建筑,簡單、規則、對稱的原則尤為重要。

    2、結構立體布置

    結構豎向布置**基本的原則是規則、均勻。

    要求介紹:
    規則,主要是指體型規則,若有變化,亦應是有規則的漸變。體型沿豎向的劇變,將使地震時某些變形特別集中,常常在該樓層因過大的變形而引起倒塌。

    均勻是指上下體型、剛度、承載力及質量分布均勻,以及它們的變化均勻。結構宜設計成剛度下大上小,自下而上逐漸減小。下層剛度小,將使變形集中在下部,形成薄弱層,嚴重的會引起建筑的全面倒塌。

    如果體型尺寸有變化,也應下大上小逐漸變化,不應發生過大的突變。上不樓層收進使得體型較小的情況經常發生,但是對于收進的尺寸應當限制。收進的部位越高,收進后的平面尺寸越小,高振型的影響明顯加大。如果上部樓層外挑,造成“頭重腳輕”的狀況,將使扭轉反映明顯加大,豎向地震影響也明顯變大。

    查看全文↓ 2019-07-08 10:56:11
  • 136****0862

      施工平面布置應考慮以下原則:
     ?、賱討B(tài)調整原則。超高層建筑施工周期長,且具有明顯的階段性特點,因此施工平面布置也應適時進行動態調整,以滿足各階段施工工藝的要求。在編制施工總平面圖前應當首先確定施工步驟,然后根據工程進度的不同階段編制按階段區分的施工平面圖,一般可劃分為土方開挖、基礎施工、上部結構施工和機電安裝與裝修等階段,并編制相應的施工平面圖。為了減少施工投入,施工平面布置動態調整中應注意有序轉換,盡可能避免主要施工臨時設施(如主干道路、倉庫、辦公室和水電線路)的調整,實現主要施工臨時設施在各階段的高度共享。
      ②文明施工原則。要充分考慮水文、氣象條件,滿足施工場地防洪、排澇要求,符合有關安全、防火、防震、環境保護、衛生等方面的規定。
     ?、劢?jīng)濟合理原則。合理布置起重機械和各項施工設施,科學規劃施工道路和材料設備堆場,減少二次駁運,降低運輸費用;盡量利用永久性建筑物、構筑物或現有設施為施工服務,降低施工設施費用,比如利用在結構施工階段按裝好的永久消防電梯和貨運電梯作為建筑裝飾階段的人貨運輸工具。

    查看全文↓ 2019-07-08 10:55:55
  • 151****3077

    (1)在高層建筑的一個獨立結構單元內,宜使結構平面形狀簡單、規則,剛度和承載力分布均勻。不應采用嚴重不規則的平面布置。
    (2)高層建筑宜選用風作用效應較小的平面形狀。
    (3 )抗震設計的A級高度鋼筋混凝土高層建筑,其平面布置宜符合下列要求:
    a.平面宜簡單、規則、對稱,減少偏心;
    b.平面長度不宜過長,突出部分長度l不宜過大(高規圖4.3.3);L、l等值宜滿足表4.3.3的要求;
    c.不宜采用角部重疊的平面圖形或細腰形平面圖形。
    (4)抗震設計的B級高度鋼筋混凝土高層建筑、混合結構高層建筑及高規所指的復雜高層建筑,其平面布置應簡單、規則,減少偏心。
    (5)結構平面布置應減少扭轉的影響。
    在考慮偶然偏心影響的地震作用下,樓層豎向構件的**大水平位移和層間位移,A級高度高層建筑不宜大于該樓層平均值的1.2倍,不應大于該樓層平均值的1.5倍;
    B級高度高層建筑、混合結構高層建筑及高規所指的復雜高層建筑不宜大于該樓層平均值的1.2倍,不應大于該樓層平均值的1.4倍。
    結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比,A級高度高層建筑不應大于0.9,B級高度高層建筑、混合結構高層建筑及高規所指的復雜高層建筑不應大于0.85。
    (6)當樓板平面比較狹長、有較大的凹入和開洞而使樓板有較大削弱時,應在設計中考慮樓板削弱產生的不利影響。樓面凹入或開洞尺寸不宜大于樓面寬度的一半;樓板開洞總面積不宜超過樓面面積的30%;在扣除凹入或開洞后,樓板在任一方向的**小凈寬度不宜小于5m,且開洞后每一邊的樓板凈寬度不應小于2m。
    (7) 艸字形、井字形等外伸長度較大的建筑,當中央部分樓、電梯間使樓板有較大削弱時,應加強樓板以及連接部位墻體的構造措施,必要時還可在外伸段凹槽處設置連接梁或連接板。
    (8)樓板開大洞削弱后,宜采取以下構造措施予以加強:
    1、加厚洞口附近樓板,提高樓板的配筋率;采用雙層雙向配筋,或加配斜向鋼筋;
    2、洞口邊緣設置邊梁、暗梁;
    3、在樓板洞口角部集中配置斜向鋼筋。
    (9) 抗震設計時,高層建筑宜調整平面形狀和結構布置,避免結構不規則,不設防震縫。當建筑物平面形狀復雜而又無法調整其平面形狀和結構布置使之成為較規則的結構時,宜設置防震縫將其劃分為較簡單的幾個結構單元。
    (10)設置防震縫時,應符合高規的有關規定。

    查看全文↓ 2019-07-08 10:55:49

相關問題

  •  施工平面布置應考慮以下原則: ?、賱討B(tài)調整原則。超高層建筑施工周期長,且具有明顯的階段性特點,因此施工平面布置也應適時進行動態調整,以滿足各階段施工工藝的要求。在編制施工總平面圖前應當首先確定施工步驟,然后根據工程進度的不同階段編制按階段區分的施工平面圖,一般可劃分為土方開挖、基礎施工、上部結構施工和機電安裝與裝修等階段,并編制相應的施工平面圖。為了減少施工投入,施工平面布置動態調整中應注意有序轉換,盡可能避免主要施工臨時設施(如主干道路、倉庫、辦公室和水電線路)的調整,實現主要施工臨時設施在各階段的高度共享?! 、谖拿魇┕ぴ瓌t。  • 高層房屋平面宜簡單、規則、對稱,盡量減少復雜受力和扭轉受力,盡量使結構抗側剛度中心、建筑平面形心、建筑物質量中心重合,以減少扭轉。高層建筑,其平面形狀可以是方形、矩形和圓形,也可以采用L形、T形、十字形和Y形。但平面尺寸要滿足有關規范要求。  高層結構房屋豎向的強度和剛度宜均勻、連續,無突變。避免有過大的外挑和內收,避免錯層和局部夾層,同一樓層樓面標高盡量統一,豎向結構層間剛度上下均勻,加強樓蓋剛度,以加強連接和力的傳遞。同時,建筑物高寬比要滿足有關規定,并按要求設置變形縫。

    全部3個回答>
  •  高層房屋平面宜簡單、規則、對稱,盡量減少復雜受力和扭轉受力,盡量使結構抗側剛度中心、建筑平面形心、建筑物質量中心重合,以減少扭轉。高層建筑,其平面形狀可以是方形、矩形和圓形,也可以采用L形、T形、十字形和Y形。但平面尺寸要滿足有關規范要求?! 「邔咏Y(jié)構房屋豎向的強度和剛度宜均勻、連續,無突變。避免有過大的外挑和內收,避免錯層和局部夾層,同一樓層樓面標高盡量統一,豎向結構層間剛度上下均勻,加強樓蓋剛度,以加強連接和力的傳遞。同時,建筑物高寬比要滿足有關規定,并按要求設置變形縫。

    全部3個回答>
  • 首先結構布置應滿足建筑及機電設備功能要求;其次應根據模型計算,滿足規范的各項指標,控制在合理范圍內,做到安全、可靠、經濟。

    全部3個回答>
  • 首層結構平面指的是首層建筑平面的樓蓋(建筑頂板)梁板柱平面布置圖,標準層結構平面圖指的是中部若干相同樓層建筑平面的樓蓋(建筑頂板)梁板柱平面布置圖,通常設計中沒有總結構圖平面圖的稱謂,也許是較多塔樓大地盤時拼接在一起的個性化稱謂。

    全部4個回答>