吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高層建筑給水如何分區?高層建筑給水系統的分區原則?

155****6407 | 2019-08-02 07:15:15

已有3個回答

  • 146****0211

    在高層建筑中,為了充分利用室外管網水壓,同時為了防止下層管道中靜水壓力過大,所以給水系統必須進行豎向分區。

    查看全文↓ 2019-08-02 07:15:29
  • 145****8719

    一層水壓線為0.1,二層為0.12,三層級以上則在0.12基礎上不斷加0.04,即0.12+0.04(n-2),當此值超過室外給水管網壓力時,從此層開始就為高區,以下為低區。

    查看全文↓ 2019-08-02 07:15:26
  • 143****5086


    隨著我國經濟的發展,幾乎在所有的大城市都已經出現了高層建筑甚至超高層建筑,在世界范圍內的高層建筑數量也已經非常龐大。高層與多層的建筑相比,對給排水以及其他的系統設計與安裝提出了更高的要求。高層建筑的給排水工程是一項基礎工程,它要滿足生活用水、消防用水,還要適應建筑物其他的功能變化。










    高層建筑給排水特點




    高層建筑的建設高度都非常高,采用的靜水系統的壓力非常大,如果采用簡單的單區供水方式,則會在水龍頭打開時,水的壓力會非常大,對于普通的家居生活而言顯然是不方便的,同時也造成了極大的浪費現象,另外在龍頭開啟的一瞬間,管道內的壓力變化較大,容易造成部件損壞的問題。**為嚴重的是靠近樓頂的幾層建筑普遍水壓不足，出水量非砅?,這種現象有可能會發生在平時,也有可能會發生在用水高峰期。供水系統分區成為必然趨勢,降低水壓,確保系統平穩運行。



      高層建筑的消防難度非常大,一旦發生火災,在短時間內無法進行撲救,就有可能會造成非常嚴重的后果,目前我國在高層建筑的消防領域并沒有明確的解決辦法,但首先消防給水系統的設置需要保證,高層建筑的消防系統安全可能性要高的多才可以。一般通過設置自動噴水滅火系統。整個高層建筑的給排水系統管理長,排水量大,為了提高排水能力,保持一定的壓力,同時又保持管路不受破壞,高層的建筑給排水系統應該設置通氣管系統,同時應用強度較大的管道材料,采用良好接口。

    查看全文↓ 2019-08-02 07:15:23

相關問題

  • 根據泵閥及管材的**大承壓能力與水泵的有效揚程來綜合考慮分區給水。 一般情況給水計算:一層水壓線為0.1,二層為0.12,三層級以上則在0.12基礎上不斷加0.04,即0.12+0.04(n-2),當此值超過室外給水管網壓力時,從此層開始就為高區,以下為低區。

    全部3個回答>
  • 沙坪壩交通樞紐綜合體有多棟不同業態的超高層建筑,常見超高層建筑給水方式包括重力給水、恒壓變頻給水、重力和恒壓變頻組合給水多種方式,在垂直系統分區上也有很多選擇,如何確定適用于本項目的優化生活給水方式是設計重點。利用建筑能耗模擬軟件DeST,對不同給水方式和分區方案進行生活給水系統全年能耗模擬計算,并結合不同方案的投資分析,綜合運行能耗與投資的經濟性,確定高位水箱重力供水是適用于本項目的**佳給水方式,并為其他超高層建筑給水系統的方案選擇和優化設計提供借鑒。目前,已投入運營的地標性超高層建筑如廣州東塔、上海金茂大廈、上海中心大廈均采用了高位水箱重力供水的給水方式。余海靜結合118 m高的工程實例,經綜合分析后選擇變頻調速供水和管網疊壓供水設備相結合的給水方式;李霖霖采用改進的三標度層次分析法得出超高層建筑**優的給水方式組合形式為水池+變頻泵并聯/水泵-水箱的聯合給水方式。以上工程應用、研究成果確定的給水方式說法不一。因此,各超高層建筑需應基于建筑自身特點完成生活用水給水方式的優化研究。1工程概況沙坪壩交通樞紐項目是重慶首例高鐵車站上蓋城市綜合體,工程主要包括高鐵站房及站場改造、城市軌道交通工程、綜合交通樞紐工程、城市道路改造和上蓋物業開發等,總建筑規模為77.66萬m2。項目建成后將打通三峽廣場與沙坪壩火車站的連接,形成大范圍的整體聯動,成為具有文化特色的新地標,推進沙坪壩商圈的擴容升級與整體發展。圖1交通樞紐綜合體塔樓的分布交通樞紐綜合體的1~6層為商業裙房,6層以上為5棟超高層塔樓(見圖1),各塔樓樓高介于119~201 m,包括普通辦公、公寓式辦公、酒店3種功能,其中公寓式辦公和酒店的用水需求基本相同,可歸為一類;塔樓均為中心筒結構,且每隔9~13層設置一個設備層,各塔樓的詳細建筑信息見表1。裙房與塔樓因功能及業態管理不同需獨立設給水系統,本文的研究范圍僅包括塔樓部分。按建筑功能不同選擇具代表性的A樓、B樓展開優化研究,其中,以A樓為主要研究對象展開深入研究。 本文的研究方法是根據常見給水方式的特點,在塔樓用水量相同,即無水資源浪費的前提下,考慮建筑設備層的位置、管網承壓情況等因素進行相應垂直分區,確定備選給水方案,利用能耗模擬軟件及成本投資概算分別對方案進行全年動態能耗計算、經濟性分析,**后綜合比較分析以確定建筑的優化方案。2確定備選方案綜合體的市政給水管網引入管接至位于B3層的生活用水總泵房,管網余壓為21 mH2O,塔樓充分利用市政給水管網余壓可減少水泵的揚程,以降低系統部分運行能耗。A樓7層為塔樓大堂,無用水點,因此實際供水范圍為8~45層,其用水點均位于中心筒。另外,10層、22層、34層為設備層,屋頂設置有機房。辦公建筑用水定額為40 L/(人·班),每標準層的用水器具包括馬桶、洗手盆、小便池、拖布盆等,總當量Ng見表1。

    全部2個回答>
  • 常用的高層建筑給水方式(一)高位水箱供水方式可分為并列供水方式、串聯供水方式、減壓水箱供水方式、減壓閥供水方式。 1、高位水箱并列供水方式在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。 優點:1)各區是獨立系統,供水安全可靠; 2)水泵集中,管理維護方便; 3)運行動力費用經濟。 缺點:1)水泵數量多,高壓管線長,設備費用增加;2)分區水箱占用建筑面積,影響經濟效益。2、高位水箱串聯供水方式水泵分散設置在各區的樓層中,低區的水箱兼作上一區的水池。 優點:1)無高壓水泵和高壓管線; 2)運行動力費用經濟。 缺點:1)水泵分散設置,占用較大面積,管理維護不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。 3、減壓水箱供水方式整個高層建筑的用水量由底層水泵提升至屋頂總水箱,然后再送至各分區減壓水箱。 優點:1)水泵數量少,設備費用低,維護管理簡單;2)泵房面積小,減壓水箱容積小。 缺點:1)水泵運行動力費用高;2)屋頂水箱容積大,對建筑結構不利;3)供水可靠性差。 4、減壓閥供水方式以減壓閥代替減壓水箱。 優點:減壓閥不占面積; 缺點:水泵運行動力費用高。 _ (二)氣壓水箱供水方式1、氣壓水箱并列供水方式2、氣壓水箱減壓閥供水方式優點:不需高位水箱,不占建筑面積。 缺點:運行動力費用高;貯水量小,水泵啟閉頻繁。 (三)無水箱供水方式根據給水系統中用水量情況自動改變水泵的轉速,調整出流量并使水泵具有較高工作效率。 1、變速水泵并列供水方式2、變速水泵減壓閥供水方式 ^優點:不需高位水箱,不占建筑面積 缺點:1)設備費用較大;2)管理水平要求高(設備維修復雜)。建筑很高,分區數較多時,可根據實際情況混合采用各種供水方式

    全部3個回答>
  • 您好!所有公共場所都得要特別是樓梯

    全部8個回答>
  • 分區主要是考慮承壓能以及便于水力平衡,也要考慮一定的經濟性,采暖一般以50米分區的。高層建筑分區供暖高區系統比較多采用高層直連供暖設備,這種設備主要功能:1.升壓。2.定壓、減壓。3.斷流隔斷。

    全部4個回答>