小高層水壓怎么樣

156****6525 | 2019-09-06 16:43:54

已有3個回答

  • 133****0231

    管網的出水壓力一般在4-5公斤之間

    查看全文↓ 2019-09-06 16:46:22
  • 136****3022

    高層自來水需要二次加壓的,通常的壓力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤壓力。高層進過二次加壓,水壓通常要比市政直供水壓大些。

    查看全文↓ 2019-09-06 16:46:18
  • 151****3391

    要看那房子的給水設計。。。一般的,現在普通民宅都有兩道給水供應系統。。。比如:一棟7層樓的房子,一到三層是靠底下的水壓上去,四到七層就是靠建在屋頂上的水箱從上面放水到別人家里(大水泵抽到水箱里去的),根本就沒有水壓不夠的現象

    查看全文↓ 2019-09-06 16:46:15

相關問題

  • 4-5個應該夠了

    全部3個回答>
  • 頂樓水壓低、時,用增壓泵來增加水壓,是可以使你家里的水壓增高的。但是如果低到水管無水,那你裝增壓泵也無用了.增壓泵是要用電的,在你家要用水時,打開水龍頭后再打開增壓泵電源就可以了,功率一般家用的在120---150W的就夠了,安裝的位置應該在你家水表的出口處接增壓泵的進水口,增壓泵的出水口接到原來送往家里各處的總水管。**好先給物業的提意見加一個水泵:1.在樓下修一個水池,將潛水泵放在里面。2.在你家里的一個水管的出水口按一個自吸水泵(非潛水泵),一開電水就來了,樓下的水管可能就不出水了。

    全部3個回答>
  • 要看那房子的給水設計。。。一般的,現在普通民宅都有兩道給水供應系統。。。比如:一棟7層樓的房子,一到三層是靠底下的水壓上去,四到七層就是靠建在屋頂上的水箱從上面放水到別人家里(大水泵抽到水箱里去的),根本就沒有水壓不夠的現象。。。(這是朋友告訴我的,呵呵)

    全部4個回答>
  • 高層住戶水壓低解決辦法如下:1、在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點:需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點:水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。2、建議使用減壓閥供水方式。減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點:減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點:水泵運行動力費用較高。

    全部3個回答>
  • 1、水壓問題:先從源頭上找,小高層屬于中區供水,有泵房配套(有泵房一般都有物業管理),一般是設置變頻泵的,設計是放有余量的,限壓在0.8Mpa左右(可以到物業查看泵房圖紙),而后到泵房查看是否限壓到設計值,是否有人為降低限壓,如降低了,天經地義可叫他調到設計值,那供水水壓就沒問題了。如確到設計值,那是設計有問題了。盡量莫用增壓泵,因為增壓泵故障率很高,且有環境污染。2、熱水器盡量用儲水式的或太陽能。電熱水器加裝漏保是正確的,**好將衛生間內的局部等電位也聯結好(能在衛生間內距地約50cm墻上找到局部等電位端子箱)。漏保大小可根據熱水器的功率W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系數,動作電流為30mA。3、接地:你家的電源應是三相的,進戶有五根線,其中一根黃綠雙色線就是接地線,進戶箱內有,三極插座上面一孔也是。在室外,嚴禁利用管道接地。如裝太陽能熱水器,你應將太陽能熱水器與避雷網連接作為接地。在室內,你應盡量利用黃綠雙色線。畢竟防雷接地與保護接地是兩個不同和概念。