吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

怎樣對樓層預埋管進行驗收?如何設計樓層布線圖

153****2630 | 2019-10-13 23:28:31

已有4個回答

  • 156****9782

    用 億圖這個軟件,還有多了解樓層的設置 和 采用哪種拓撲結構,還要想到如何管理 如何維護 如何擴展

    查看全文↓ 2019-10-13 23:28:54
  • 135****0945

    一、水電安裝規范內容:

    1)、布線的原則:橫平豎直,使用專用中財PVC阻燃型電線管,線管在線槽中必須固定,線盒與線管相接時應使用鎖母,直管每隔80公分使用一個管卡,拐角處每隔20公分使用一個管卡。

    2)、插座在墻的上部,在墻面垂直向上開槽,至墻的頂部安裝裝飾角線的安裝線內,如果是在墻的下部,垂直向下開槽至安裝踢腳板的底部,開槽深度應一致,槽線及頂直應先在墻面彈出控制線后,再用切割機切割墻面,用機器開槽。

    3)、使用PVC管,在彎管時用彈簧現彎,不得使用90度彎頭及三通,線路安裝時必須加護線套管,采用膠粘進行連接,套管邊接應緊密,平直,平順,直角拐角處應將角內側切開,切口一側切圓弧形接口后,折彎安裝。

    4)、管道絞牙深度適中,無毛刺。管道連接處用生料帶纏5-6圈,管道絞牙數為5牙-6牙,直到擰緊接頭,不允許爛牙接進管中。

    5)、導線裝入套管后,應使用導線固定工具,先固定在墻面及墻內后,再抹灰隱蔽。

    6)、嚴禁線管直接鋪設在復合板下面,復合地板一定要進行開槽處理。在實木地板下的線管必須有加固措施。



    7)、嚴禁線管鋪設在廚房,衛生間地面上,防止水滲入線管內。在衛生間的地面上不能有任何的線管。

    8)、穿入線管的導線不應大于線管的孔面積40% ,管內導線不得有接頭,不同用途的導線嚴禁混穿于一根線管內。

    9)、導線進入線盒必須保證留有一定的長度,留 有10~15厘米,音響留100厘米,穿軟管以便進行開關,插座的安裝維修。

    10)、裝水管距離墻面應為1.5公分,左熱右冷,間距15公分左右。

    11)、電線與水管平行距不應小于30公分,交叉,過橋距不應小于10公分。

    12)、電線點與點不能有接頭,吊頂內的暗線必須有阻燃管保護。

    13)、水電驗收合格后,方可粉平線槽,墻槽應用1:3水泥砂漿填補密實(應分兩次粉平墻面。)

    查看全文↓ 2019-10-13 23:28:47
  • 152****2067


    弱電系統綜合管路的設計也是非常重要的一部分。今天就簡單的學習一下如何設計弱電綜合管路布線系統?





    系統概述

    弱電系統是現代建筑物內的綜合系統工程。它與大樓內所有建筑物的機電設備如變配電、空調、照明等設施有密切關系。這些弱電系統有樓宇設備監控系統、安全防范系統、一卡通系統、衛星有線電視及視頻點播系統、結構化綜合布線系統、LED及觸摸屏查詢系統、多功能會議系統、機房、電源、防雷接地系統、背景音樂及廣播系統等。

    綜合管路的工程設計,其內容包括與整個弱電系統相關的弱電預埋管、預留孔洞、弱電豎井、橋架、管路及系統的電源供應、接地、避雷、屏蔽和機房。綜合管路的設計和施工還牽涉到和其它管道(如暖通、給排水和強電)的關系,以及建筑功能的綜合配管或調整,橋架敷設預埋等。

    本方案的弱電管路系統中除消防系統以外的所有弱電系統線路使用同一路橋架,弱電系統管路的橋架應做如下考慮:

    A、消防系統橋架單獨敷設,其自成單獨系統,與其它系統互不干擾。

    B、綜合布線系統傳輸大量數據信號,因此需要較強的抗干擾性,同時綜合布線系統中采用六類布線,對施工工藝要求較高,線纜量較大,也宜單獨成一系統。以往大量工程實踐證明中,單獨設置綜合布線系統的弱電橋架是適宜的。

    C、其它幾個子系統的弱電信號在統籌規劃下,可合用一套橋架,以方便維護和管理,也便于使弱電系統的電源線與信號線隔離。

    考慮以上幾方面的綜合因素,方便維護和管理,主要考慮了綜合布線一套橋架,監控和其它系統共用一套橋架,除了這兩套 橋架以外,需要設置單獨一套橋架,所以共用了三套橋架。

    弱電管路垂直系統設計

    在弱電管井內安裝三條橋架:一條為400*200的槽式橋架供綜合布線系統線纜穿行;另一條為300*150用于監控和其它一些系統的線纜穿行;另外100*50的一條橋架供黨政專網語音點用。橋架每米設置一個幫扎扣環,以固定垂直光纖、大對數電纜、樓層至管理間的六類雙絞線及其他弱電線路。其中衛星及有線電視系統,在主樓和副樓每層的弱電間設置一個200*100*100的分配器箱,作為放大器和分支分配器的安裝盒及線路接線箱,分配器箱明裝在弱電間內。

    垂直橋架安裝后,應在弱電井內設置封閉板,平時關閉,檢修或增加干線時開放。

    水平橋架設計

    A.、綜合布線系統

    因各個顯然樓層信息點較多,所以我們在每層的走廊吊頂內安裝了水平橋架,橋架的大小根據每個系統的信息點的數量而不一樣,主要還是和垂直部分一樣分成三部分來考慮:綜合布線除了黨政專網外都走200*100的水平橋架,監控部分也走200*100的水平橋架,只設計了一條100*50的橋架。橋架安裝應靠近走廊內側,因走廊吊頂內位置狹小且分布管線很多,如空調系統、給排水系統及強電都要在吊頂內敷設,橋架至信息點為DG20~DG25電線管(2根六類線穿DG20,3根六類線穿DG25),電線管在墻內或吊頂內敷設,模塊預埋盒為86H50型鐵制盒,安裝高度底邊離地30CM。

    B、BA系統

    BA系統每個樓層基本上都安裝了DDC控制器,DDC之間為RS-485線,所以吊頂及墻內敷設DG25以下的電線管,DDC安裝高度為豎向中心離地1.5M。BA系統和監控系統共用一套橋架。

    C、衛星及有線電視系統

    查看全文↓ 2019-10-13 23:28:42
  • 137****4239

      1)纜線的型號、規格應與設計規定相符。

      2)纜線的布放應自然平直,不得產生扭絞、打圈、接頭等現象,不應受外力的擠壓和損傷。

      3)纜線兩端應貼有標簽,應標明編號,標簽書寫應清晰、端正、正確,標簽應選用不易損壞的材料。

      4)纜線終接后應有余量。交接間、設備間對絞電纜預留長度宜為0.5~1.0m,工作區宜為10~30mm;光纜布放宜留長度為3~5m,有特殊要求的應按設計要求預留長度。

      5)纜線的彎曲半徑應符合下列規定

     ?、俜瞧帘?對雙絞線電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的4倍。

     ?、谄帘?對雙絞線電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的6~10倍。

      ③主干對絞電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的10倍。

     ?、芄饫|的彎曲半徑應至少為光纜外徑的15倍。

      ●電源線、綜合布線系統纜線應分隔布放,纜線間的**小凈距應符合設計要求和相關規定。

      ●建筑物內電纜、光纜暗管的敷設與其他管線的**小凈距應符合相關規定。

      ●在暗管或線槽中纜線敷設完畢后,宜在信道兩端口的出口處用填充材料進行封堵。

      (2)預埋線槽和暗管敷設纜線的規定:

      1)敷設線槽的兩端宜用標志表示出編號和長度等內容。

      2)敷設暗管時宜采用鋼管或阻燃硬質PVC管。

      (3)設置電纜橋架和線槽敷設纜線的規定:

      1)電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上;線槽和橋架頂部距樓板不宜小于30mm;在過梁或其他障礙物處,不宜小于50mm。

      2)槽內纜線布放應順直,盡量不交叉,在纜線進出線槽部位及轉彎處應綁扎固定,其水平部分纜線可以不綁扎。

      3)電纜橋架內纜線垂直敷設時,纜線的上端和每隔1.5m處應固定在橋架的支架上;水平敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每隔5~10m處進行固定。

      4)在水平、垂直橋架和垂直線槽中敷設纜線時,應對纜線進行綁扎。

    查看全文↓ 2019-10-13 23:28:38

相關問題

  • 我們做的項目只有隱蔽工程(隨工檢查)驗收記錄表,而且埋管屬于土建包內容,和電氣是一起埋的,不需要檢驗報批。

    全部2個回答>
  • 綜合布線系統施工規范方案( 一)施工前的檢查1.在安裝工程之前,必須對設備間的建筑和環境條件進行檢查,具備下列條件方可開工:(1)設備間的土建工程已全部竣工,室內墻壁已充分干燥。設備間門的高度和寬度應不妨礙設備的搬運,房門鎖和鑰匙齊全;(2)設備間地面應平整光潔,預留暗管、地槽和孔洞的數量、位置、尺寸均應符合工藝設計要求;(3)電源已經接入設備間,應滿足施工需要;(4)設備間的通風管道應清掃干凈,空氣調節設備應安裝完畢,性能良好;(5)在鋪設活動地板的設備間內,應對活動地板進行專門檢查,地板板塊鋪設嚴密堅固,符合安裝要求,每平米水平誤差應不大于2mm,地板應接地良好,接地電阻和防靜電措施應符合要求。2.交接間環境要求(1)根據設計規范和工程的要求,對建筑物的垂直通道的樓層及交接間應做好安排,并應檢查其建筑和環境條件是否具備。(2)應留好交接間垂直通道電纜孔孔洞,并應檢查水平通道管道或電纜橋架和環境條件是否具備。(3).器材檢驗要求(略)(4).安全要求(略)(5).技術準備(略)

    全部4個回答>
  • 很難取出來的 因?yàn)槟切┐┚€管都是在鋼筋架支好后灌入混凝土凝固的 所以你可以按自己方案下管 不用管那些以前的管位

    全部4個回答>
  • 預埋的電線,試電的時候總是跳閘,ZC25-4型絕緣電阻表怎樣測量線路是否漏電,還有沒有其他方法檢查線路你好,你可以用萬用表測一下,用正極接線路,負極接地

  • 順墻面穿插預埋線管,以方便后期施工

    全部4個回答>