吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高層建筑放線怎樣把誤差小?放線如何減小誤差

142****8088 | 2019-10-20 17:20:48

已有3個回答

  • 146****3542

    1、一般情況下是在預先選好的內控點位置上預埋鋼板,用經緯儀在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用大線錘怎樣往上吊比較方便。用線錘尖對準軸線的基點,當線錘對準基準點時,用對講機通知樓層上人員定位。在對準下方吊錘時,對點人員要從兩個相互垂直的方向觀測吊錘尖部與鋼板的點位差值,并通知樓上人員及時調鋼絲線中的位置,當從兩側方向錘尖與十字中都重合時,可通知上層定點。
    至于鋼絲線的彈力問題確實是存在的,關鍵是在于樓層上的放鋼絲線的絞線輪要經過特制,可以進行微小高度調整,并能可靠的鎖定,這樣放線時就比較方便了。
    2、高層因層高高及有外腳手架,故線錘法及外控法均不適宜,可采用內窺法.即在每個樓層的同一位置留兩個預留孔,通過這兩個孔將下面樓層的軸線引上來,如留3個孔的話,經緯儀都可不用,僅線錘和鋼尺就可完成放線。
    3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制樁,用經緯儀投測軸線.+-0.000以上采用內控法,即用經緯儀將控制軸線投測到首層平面上,首層平面在可通視的位置上預埋鋼板,用經緯儀在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用鉛垂儀以此點向上可引測軸線n層. 高層放線普遍用的就是內控法.具體講在建筑軸線附近平行與軸線找一合適的距離我一班找1米左右這個位置予埋鋼板,在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用鉛垂儀或激光經緯儀以此點向上可引測軸線n層. 比如你現在 從一層向二層引,你對準一層的點用激光經緯儀向上打,在二層用玻璃接住從下面傳來的點就是了.然后從二層這個點往回量1米那就是建筑物軸線的位置了.

    查看全文↓ 2019-10-20 17:21:08
  • 156****7231

    放樣誤差**主要的來源就是設站誤差,如果你是自由設站,就多用測幾個后視數據,如果你直接是設站點設站,包括儀器高,后視 都可以做測幾次,以提高設站精度。
    放樣誤差只要棱鏡正確擺放,人為沒有錯誤,誤差很小。

    查看全文↓ 2019-10-20 17:21:01
  • 132****8703

    對于多層、高層框架或剪力墻結構等建筑物,經常出現墻體、梁、柱等構件與設計要求位置偏差的軸線位移現象。



    檢測墻體位置

    原因分析


    測量偏差:測量儀器精度低,未按要求進行校準或施工過程中儀器損壞又未及時發現;測量人員操作失誤或采用內控點進行軸線的傳遞過程造成軸線控制點層與其它層之間產生誤差。

    模板支撐體系剛度和穩定性不足:混凝土澆筑過程中產生的水平荷載(例如泵管對模板及支架體系的水平沖擊力或混凝土從一端向另一端澆筑過程中產生的作用力等)使模板及支撐體系整體水平位移或傾斜。

    模板支設方法不合理:同一軸線的剪力墻、柱模板支設時未拉通線,造成豎向構件位置偏移;剪力墻、柱底部未設置定位筋,造成模板加固時,發生位移。


    防治措施


    設計措施:在設計階段應減少構件截面尺寸的型號種類,構件盡量布置于主軸線上。

    材料選擇: 認真挑選信譽度良好的廠家生產的模板,模板應方正、平整,具有良好的強度、剛度、耐磨性和遇水變形小等優良性能。

    用于模板加固的主、次龍骨及支撐架體材料,其強度和剛度應滿足工程需要,并符合國家標準要求。


    施工措施


    由于澆筑混凝土時對剪力墻山墻產生較大沖擊力,造成東西山墻非常容易產生位移,因此應對山墻模板支架體系加設斜支撐及鋼絲繩等措施,對模板支架體系進行加固。

    泵管立管與混凝土樓板預留洞間隙用木方、廢舊輪胎橡膠墊塞滿,在已澆筑完畢的樓板上預埋固定環,固定環設置在泵送后坐力相反的方向,油絲繩與樓面成60度夾角,用油絲繩拉緊泵管(如圖3.3.2.1),以減輕泵管振動。

    同時,在澆筑作業面樓層,保證泵管與樓板模板間留有足夠空隙,防止泵送時泵管撞擊模板。


    查看全文↓ 2019-10-20 17:20:57

相關問題

  •   放線的精度控制標準: ?。?)基礎放線尺寸的允許誤差長寬L、寬度B的尺寸(m)允許誤差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20; ?。?)軸線豎向投測的允許誤差項 目允 許 誤 差(mm)每 層3總高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15;  (3)各部位放線的允許誤差項 目允許誤差(mm)外廓柱軸線長度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15細部軸線±2承重墻、梁、柱邊線±3非承重墻邊線±3門窗洞口線±3; ?。?)標高豎向傳遞的允許誤差項 目允許誤差(mm)每 層±3總 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15;  (5)現場引測水準點精度±√4 n(n --測站數)。

    全部3個回答>
  • 在基槽或基坑里放線,尺寸越精確越好,一般全站儀定點都會出現2-3公分的誤差,問題不大,可以繼續工作,但在施工方定位時,該以2個或3個已確定點為準,使得放樣尺寸和圖紙尺寸閉合,就是誤差為零,這樣做的目的是盡量縮小誤差,因為每層都要放線,誤差有時大有時是小,綜合起來也在2公分左右(高層會出現),為**佳。低層放線只要頭一次認真,10層以下基本在3-5mm,可以忽略不計了。這是干了多年的師傅傳授的

    全部3個回答>
  • ,首層肯定是從樓外控制樁使用經緯儀引過去的,首層,一般在建筑四角(看建筑形狀)埋設鋼板,鋼板中心劃出標記,以便鉛垂儀對準,記住鋼板上的標記距兩側軸線的距離(**好取整數)。首層頂板支設模板時候,在鋼板畫標記正上方留設投測孔,一般200*200mm就行,(即頂板模板開孔),首層頂板施工完成,即在首層鋼板安裝鉛垂儀,向二層地面投測,根據首層鋼板上標記距軸線的距離確認二層軸線位置。以上各層依次類推,需注意的是準確留設投測孔,如上下層不通,只能剔鑿樓板了

    全部3個回答>
  • 在高層建筑施工中,主要是采用內控法進行放線控制,在進行基礎工程時,根據規劃部門進行的測控點進行引測并進行基礎開挖放線,在進入主體施工后,在底層地面按照需要做測放點,必須做好防護,該測放點一般是按照直角三角形的三頂角進行布置,且必須認真查施工圖,使三測放點的兩直角邊在每層房屋中能夠通視,每測放點與周邊建筑角點的位置關系精細測量做好記錄,作為從測放點引測的依據,根據記錄資料,在上層施工時留置100-200mm的透視孔洞,使從引測點向上引測的垂直儀器的紅外線能從該空通過,在進行引測時,用鉛垂儀進行引測,配套聚光板進行改點的定位,然后進行引測點直角邊的連線,用經緯儀進行復核后,根據記錄數據資料進行軸線控制放線。

    全部3個回答>
  • 首先定位:工程所在都有測繪局給留下的坐標點。用經緯儀打出直線即可。給你兩個點你該知道怎么打直線吧?不會的話先把經緯儀玩熟了再說。樓層放線:就是根據基礎上留下的軸線位置,用線墜吊上去,然后校正出當前樓層的軸線位置,再根據圖紙把細部劃分出來就好。做為施工員,放線是**簡單的活了。只要細心就好。推薦本書你可以看下,其中包括很多不規則建筑的放線方法。書名字叫《施工測量手冊》。剛開始干施工,先跟著師傅混著。學起來很快。千萬別粗心放錯了。

    全部3個回答>