吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

消防電梯和普通電梯的區別

145****8082 | 2022-11-10 15:48:10

已有1個回答

  • 134****3681

    消防電梯和普通電梯的主要區別表現在:
    1、設計要求不同。簡單來說消防電梯具有消防功能,而普通電梯沒有消防功能,在失火的時候不能乘坐普通電梯。
    2、載重量不同。消防電梯的載重量通常在1600斤以上,而普通電梯的載重量通常不大于800斤。不僅如此,消防電梯通常從底層到頂樓的運行時間會控制在60秒以下這樣也能更快的減少人員的傷亡。
    3、排水設施不同。消防電梯底下有積水坑,容積大約在兩立方米以上,排水流量也在10升/秒以上,而普通電梯則沒有排水功能。
    4、適合人群不同。通常情況下,消防電梯可以作為普通電梯,也可以作為消防電梯使用,而普通電梯只適合日常乘坐。
    綜上所述,消防電梯應當有完善的消防功能,應當采用的是雙路電源,一旦建筑物工作電梯電源中斷時,消防電梯的電源也能自動接上,這樣不耽誤運行。

    查看全文↓ 2022-11-10 15:48:10

相關問題

  • 建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房,每個防火分區內宜設置一部消防電梯。消防電梯可與客、貨梯兼用,消防電梯的防火設計應符合本規范7.4.10條的規定。 符合下列條件的建筑可不設置消防電梯: 1 高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺人數不超過2人的高層塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每層建筑面積小于等于50m2的丁、戊類廠房。 由此可看出:本規范第7.4.10條是為第3.7.7條設置。 除此之外,在中國消防在線上也有說:“消防電梯主要設在高層民用建筑內,多層民用建筑一般不作要求?!?/p> 全部3個回答>

  • 樓外起火,和樓里起火對高層建筑是很不一樣滴現代建筑中,承重墻可以被看成防火墻在居民樓里,每一戶都是一個獨立的防火單元水平方向的防火很到位所以,樓內起火,一般不會太快蔓延▲你看,就燒了這么一點兒入戶門和窗戶,防火的功夫就要差了些門還好,只要不拆買房時自帶的防火門大火面前也能頂上好一陣用濕抹布塞進門縫擋住濃煙基本上能等到消防員所謂固守待援,正是如此▲固守待援這招,如果樓內起火,問題一般不大真正的問題在窗戶如果是樓內其他人家起了火,問題還不大在大火烤炸窗子、蔓延到其他房間前消防隊一般都能到場把你救出來這也曾是發達國家建議高層建筑起火后要固守待援的原因之一如果是樓外起火……幾十年前,其實是沒這說法的因為樓外面根本沒有東西可以燒這些年,建筑有了節能環保的要求于是樓外面加了一層厚厚的保溫板很多保溫的材料能燃燒一旦引燃了保溫層,火就蹭蹭地往上爬沈陽萬鑫大廈當年也是保溫層起火一位當過N年消防兵的業主都差點著了道!外墻上燒過來的火襲擊的,是房子防火的**弱一環接下來你會發現,窗玻璃會被烤炸!固守待援的人這時候再逃生很可能錯失**佳時機上海教師公寓、英國高層公寓**初選擇逃生的人,絕大多數都活了下來有一位家住2樓的選擇固守待援結果……不幸遇難所以,一旦外墻保溫材料起火不要猶豫,一定要把立即逃生作為第一方案!多說一句:按照現行的高層建筑防火標準外墻保溫施工時,大多會用難燃或者不燃的材料如果用的是難燃材料(注意,難燃和不燃可是有差別的哦?。┟恳粚又g要有30厘米的不燃材料做隔離帶忽視豎向防火分區的教訓,是很慘痛的!接下來,逃生的你千萬別去找電梯帶塊濕毛巾,從逃生樓梯下樓才是王道當然,有一次性防毒面具那就更好了這地方,沒事兒的時候可以走一走看看里面有沒有雜物和可燃物在擋路有的話,趕緊找物業,找社區也可以撥打火災隱患舉報熱線96119

    全部3個回答>
  • 高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。

    全部3個回答>
  • 消防電梯是在建筑物發生火災時供消防人員進行滅火與救援使用且具有一定功能的電梯。因此,消防電梯具有較高的防火要求,其防火設計十分重要。 普通電梯均不具備消防功能,發生火災時禁止人們搭乘電梯逃生。因為當其受高溫影響,或停電停運,或者火燃燒,必將殃及搭乘電梯的人,甚至奪去他們的生命。消防電梯通常都具備有完善的消防功能:它應當是雙路電源,即萬一建筑物工作電梯電源中斷時,消防電梯的非常電源能自動投合,可以繼續運行;它應當具有緊急控制功能,即當樓上發生火災時,它可接受指令,及時返回首層,而不再繼續接納乘客,只可供消防人員使用;它應當在轎廂頂部預留一個緊急疏散出口,萬一電梯的開門機構失靈時,也可由此處疏散逃生。對于高層民用建筑的主體部分,樓層面積不超過1500平方米時,應設置一臺消防電梯;超過1500平方米,不足4500平方米時,應設置兩臺消防電梯;每層面積超過4500平方米時,應設置三臺消防電梯。消防電梯的堅井應當單獨設置,不得有其他的電氣管道、水管、氣管或通風管道通過。消防電梯應當設有前室,前室應設有防火門,使其具有防火防煙功能。消防電梯的載重量不宜小于1000公斤,轎廂的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬運較大型的消防器具和放置救生的擔架等。消防電梯內的裝修材料,必須是非燃建材。消防電梯動力與控制電線應采取防水措施,消防電梯的門口應設有漫坡防水措施。消防電梯轎廂內應設有專用電話,在首層還應設有專用的操縱按鈕。如果在這些方面功能都能達標,那么萬一建筑內發生火災,消防電梯就可以用于消防救生。如果不具備這些條件,普通電梯則不可用于消防救生,著火時搭乘電梯將有生命危險。

    全部5個回答>
  • 對電梯的設置是對商場品質的提升,除了規范中提到的“ 第3.1.7條 大型商店營業部分層數為四層及四層以上時,宜設乘客電梯或自動扶梯;商店的多層倉庫可按規模設置載貨電梯或電動提升機、輸送機?!逼渌目勺孕写_定。再著還要看上部建筑的情況,如果上部已有電梯,建議下來至少一臺(辦公建筑規范有相關要求),宜為消防電梯。

    全部4個回答>