    一、下列建筑應設置DN65 的室內消火栓:
    1、超過5 層或體積大于10000m3 的辦公樓、教學樓、非住宅類居住建筑等其它民用建筑;
    2、設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1 條規定規模的其它公共建筑宜設置消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2 的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。
    二、下列場所應設置自動滅火系統,除不宜用水保護或滅火者以及本規范另有規定者外,宜采用自動噴水滅火系統:
    1 任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑、商店、旅館建筑、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓、手術部;建筑面積大于500m2 的地下商店;
    2、設置有送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2 的辦公樓等
    防排煙系統
    公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,且建筑面積大于300m2 的地上房間;長度大于20.0m的內走道;
    下列場所應設置火災自動報警系統:
    任一層建筑面積大于3000m2 或總建筑面積大于6000m2 的商店、展覽建筑、財貿金融建筑、客運和貨運建筑等;
    應設置消防應急照明燈具:
    觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;

    查看全文↓ 2014-02-09 22:35:22

相關問題

  • 商鋪消防驗收標準:1、消防通道應該要保持通暢,而且在消防通道當中不能夠堆放任何的障礙物,應設置明顯的標識,確保人員在緊急情況下能夠迅速找到出口。2、根據自己商鋪的大小以及特點,應選用適當類型和數量的滅火器。3、商鋪當中應該配備有自動噴水滅火系統以及是否設置了警報設備和報警控制裝置,確保系統能夠在火災發生時自動啟動并及時噴水。4、商鋪當中的電線設備要符合相關的安全標準,對于使用老舊設備的商鋪,驗收人員將提出改進和更新的建議。5、應合理儲存易燃液體、氣體和固體,必要時要將其存放在專門的防火間或防火柜內。6、制定詳細的疏散預案和應急演練方案。商鋪選址的技巧有哪些 1、在選擇商鋪之前,需要先對該地區的人口特征和消費習慣做好相應的調查,選擇容易被看到的位置,盡可能的避免挑選偏僻角落或者是交通不便利的地段。2、選擇未來有潛力的地段,避免選擇處于衰退或發展前景不明朗的地區。3、在選擇之前,要提前預估好租金和裝修的費用,租金成本應與預期的銷售額和利潤相匹配。4、考慮多個備選方案,綜合比較各個方案的優劣,選擇最符合商鋪經營需求的位置。