關于選房:高層電梯井隔壁是否有噪音

154****0847 | 2014-04-01 17:10:47

已有9個回答

  • 151****8528

    是電梯井道噪音大還是電梯機房噪音影響你家,你的樓哪年建的,住了多久?物業服務是否好?讓我了解一下情況,我幫你出出主?/span>

    查看全文↓ 2014-04-04 10:17:09
  • 136****6245

    小新:你好!
    高層建筑一般考慮了隔音的問題,不會有什么大的響聲。

    查看全文↓ 2014-04-04 09:26:21
  • 152****1132

    可以用擠塑板,兩位數的價錢 擠塑板, 建材市場都有賣哇 位置合適直接做柜子也能起到隔音效果

    查看全文↓ 2014-04-03 09:37:34
  • 154****7731

    影響正常生活的聲音才叫做噪音,而一部電梯在設計安裝時都考慮到了他的噪音范圍的,超過范圍的質量監督局方面是不會通過的。
    再就是電梯在沿導軌運行過程中聲音是非常小的基本可以忽略,主要是機房聲音稍微大點,或在起步停車時!
    況且現在的客梯和住宅電梯都已經比較先進了,就算在機房也感覺不到很大的聲音!
    樓主的情況盡管放心就行!

    查看全文↓ 2014-04-03 09:15:52
  • 135****2499

    電梯噪聲主要有兩種:1.電梯井道結構傳聲
    2.電梯機房結構傳聲
    機房結構傳音是指:電梯機房內的主承重粱主墻與業主家內的主墻為一公共墻體或都是剛性結構連體,因此構成電梯噪聲主要傳播“聲橋”,電梯在高速運行及停車時的低頻振動及噪音通過聲橋傳入業主家內。此種案例為目前**為普遍的類型,一般主有頂層或次頂層的住戶受噪音影響,其它層樓業主受影響不大。

    井道結構傳音是指:電梯井道與業主家內為一公共墻體,因為井道在建筑時因大廈線管預埋等原因影響出現結構不良。因為電梯的滑行導軌固定支架是固定于墻上的,墻體的結構不良造成了電梯在高還滑行時振動通過導軌固定支架傳到業主家內。此種案例目前占的比例較少,一般為中間所有層樓的住戶都受影響。

    所以,不選頂層及次頂層,盡量不選有與電梯共同搶的

    當然,現在的高層水泵,發電機房,冷凍機,變壓器等高噪聲,電磁輻射都設置在負一,負二層,這些噪聲的影響范圍一般在其上的正1,2層,3層開始影響的就不大了。所以 1,2層應避開,如果想買就得看看,房子的正下面,負1,2層是否有設備房。

    查看全文↓ 2014-04-02 21:21:17
  • 152****0511

    你好,這種噪音是不可避免的,條件可以的話**好不要買靠近電梯井的,可以買離電梯井遠一點的位置就聽不到那聲音了,如果真想買那里的,那就在裝修的時候裝上隔音玻璃就好了

    查看全文↓ 2014-04-02 19:53:30
  • 133****6421

    當然會有影響。購買房子的時候,一定要事前根據自己平時對聲音的敏感程度,咨詢住房和電梯之間的具體位置,**好不要選和電梯一墻之隔的居室;如果已經入住,盡量不要將其作為臥室。

    對噪聲敏感的人,要適當調節心情,做些別的事情分散注意力。電梯產生的低頻噪聲主要是結構傳聲,如果房產開發商未安裝隔音、減震措施,居民可以自己在房間里安裝大約50毫米厚的隔音墻。

    查看全文↓ 2014-04-02 16:23:51
  • 134****5905

    不會的,整棟樓價格高低是由樓層、采光、房型等制定的,不會因為你離電梯近有噪音而略低,相反離電梯近會方便呢!

    查看全文↓ 2014-04-02 10:30:53
  • 141****4580

    不會的,整棟樓價格高低是由樓層、采光、房型等制定的,不會因為你離電梯近有噪音而略低,相反離電梯近會方便呢!

    查看全文↓ 2014-04-01 17:25:21

相關問題

  • 是電梯井道噪音大還是電梯機房噪音影響你家,你的樓哪年建的,住了多久?物業服務是否好?讓我了解一下情況,我幫你出出主?/p> 全部3個回答>

  • 小高層電梯噪音值大概在10到15分貝,白天基本可以忽略不計,晚上稍稍能聽到一點聲音

    全部3個回答>
  • 產生噪音的原因,就是電梯運行過程中振動,降低噪音,需要提高機加工精度,安裝精度要到位,旋轉部位有良好的潤滑,電梯井要設立必要的隔離噪音的措施,僅供參考。起重設備常用鋼絲繩有磷化涂層鋼絲繩、鍍鋅鋼絲繩、不銹鋼絲繩或涂塑鋼絲繩,大氣環境中使用,專利技術生產的錳系磷化涂層鋼絲繩使用壽命**長,重腐蝕環境優選熱鍍鋅—磷化雙涂層鋼絲繩,磷化涂層提高鋼絲的耐磨性和耐蝕性,不易磨損和不易腐蝕是提高鋼絲繩使用壽命的原因,光面鋼絲繩正在被徹底淘汰。

    全部3個回答>
  • 會、現在不都是無機房電梯了嗎? 你那小區很老?

    全部3個回答>
  •  解決辦法:  1、原有的電梯主機,配電柜的基礎與大樓鋼筋混凝土剛性連接,成為電梯噪聲主要傳播“聲橋”。原基礎改造為復合寬頻K值(頸度系數)減振降噪基礎,以隔斷低頻噪聲的傳播途徑。  2、配電柜電磁輻射噪聲也是強污染源之一,對配電柜基礎采用**低激發頻率為1HZ的復合基礎;所進出電線作軟接觸處理,斷開大樓與樓板剛性連接而形成“聲橋”,從根源處斷絕電磁低頻噪聲?! ?、如有轎廂及對重塊主導軌磨擦傳遞至井道結構引起的噪聲問題,使用電梯導軌減振降噪裝置,降低這類井道結構性傳聲。