吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高層樓道門是防火門嗎

156****4991 | 2018-06-20 10:02:49

已有3個回答

  • 137****7615

    國家對于民用住宅高層入戶門使用防火門有強制性規范要求,這個具體的要按照《高層民用建筑設計防火規范來執行。



    一、具體要求:

    《高層民用建筑設計防火規范》第6.1.3要求:高層居住建筑的戶門不應直接開向前室,當確有困難時,部分開向前室的戶門均應為乙級防火門(耐火時間54分鐘)。
    《高層民用建筑設計防火規范》6.1.1.2條規定:十八層及以下的單元式高層住宅,如果只設一個安全出口,則戶門為甲級防火門(耐火時間72分鐘)。
    據公安部消防產品合格評定中心說明,目前市場上沒有防火防盜門?,F(xiàn)在銷售安裝的防火防盜門均不具備國家認可,應屬非法產品。
    了解,國家從未規定入戶門應該是防盜門,防盜是出于住戶的安全需要吧。
    二、高層住宅設計要點:

    懸挑部位應采取降低結構自重的措施。
    內力和位移計算中,懸挑部位的樓層宜考慮樓板平面內的變形。
    7度或8度抗震設計時,懸挑結構應考慮在預估的罕遇地震作用下,懸挑結構關鍵構件的承載力應符合不屈服的要求豎向地震的影響。
    抗震設計時,懸挑結構的關鍵構件以及與之相鄰的主體結構關鍵構件的抗震等級宜提高一級。

    查看全文↓ 2018-06-20 10:04:03
  • 158****8747

    1、通常情況下,這種門是應該關閉的(注意不是鎖閉)
    2、高層建筑使用的是防煙樓梯間,這種樓梯間是有兩道門的,且都是乙級防火門。常閉的道理是:某層發生火災,煙不會通過這道門擴散到樓梯間里面去,這樣子的話,樓梯間就是無煙的,是安全的,人就可以從樓梯間里面逃生了。
    3、這種常閉式的防火門,是有一個閉門器的(如果是兩扇的話,還有一個順序器),推開后會自動閉上。
    4、也有一種可能是常開的防火門(比如有些醫院里面,因為樓梯經常有人走,如果天天推門的話,門的閉門器容易被推壞掉),常開的防火門有自動控制裝置,在發生火災時,會自動閉合。
    5、這些要求都是消防方面的技術要求,并不是什么法律規定的。但如果防火門不能保持關閉的話,依消防法是可以給予單位處罰的。

    查看全文↓ 2018-06-20 10:03:46
  • 132****2853

    查看全文↓ 2018-06-20 10:03:23

相關問題

  • 小區安裝時一般在樓梯口、機房、管井、電井等處都是裝的防火門。在小區入口處裝的就是防盜門多一些!

    全部5個回答>
  • 通常安裝乙級木質或乙級鋼質均可。

    全部3個回答>
  • 有標準尺寸的防火門,同時也就有非標準的防火門,而非標準的防火門尺寸范圍一般高于寬1800mm*高2400mm。在2013年中,為了進一步規范防火門尺寸,消防部修改了一項關于生產防火門的規定,對以前的大門尺寸可以含蓋的今年不能含蓋了,簡單來說就是一個尺寸,擁有一個防火的標識。 (2017-11-04 sunshine噠噠噠)GB 50016-2006《建筑設計防火規范》對防火門的高度沒有規定,對寬度有明確的計算方式和指標,一般不小于1100mm。GB12955-2008《防火門》中要求防火門的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》要求。GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》的表1中,對于900mm以上的門的高度**小為2000mm。綜述,賓館的防火門的**小尺寸寬為1.1m高為2.0m。 (2017-11-04 小豌豆?按消防部分要求,防火門的**大高度為2200mm,單開**大寬度為1000mm,雙開**大寬度為1800mm。

    全部5個回答>
  • 【A類防火門】  A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h?!綛類防火門】  B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。【C類防火門】  C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容?!具m用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。

    全部3個回答>
  • 大致可分為:鋼質、復合、無機。

    全部5個回答>