【A類防火門】 A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h。【B類防火門】 B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h?!綜類防火門】 C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容。【適用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。
全部3個回答>高層用什么防火門
144****3194 | 2019-07-11 15:33:31
已有5個回答
-
147****6626
大致可分為:鋼質、復合、無機。
查看全文↓ 2019-07-11 15:38:42 -
131****3462
防火門作為一種傳統的防火建筑構件,因為其外形美觀、安裝方便、裝飾性能好、防火性能優越而被廣泛應用于各類民用建筑和部分工業建筑。
查看全文↓ 2019-07-11 15:38:31
防火門作為重要的防火隔離及人員逃生設備,一般都設置在高層民用建筑和公共場所的電梯前室樓道口、安全出口以及配電井等位置,門順著人們逃生的方向開啟。 -
143****4586
高層建筑使用的是防煙樓梯間,這種樓梯間是有兩道門的,且都是乙級防火門。常閉的道理是:某層發生火災,煙不會通過這道門擴散到樓梯間里面去,這樣子的話,樓梯間就是無煙的,是安全的,人就可以從樓梯間里面逃生了。
查看全文↓ 2019-07-11 15:38:24 -
146****7166
A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h。
查看全文↓ 2019-07-11 15:38:20
-
145****0693
低檔的可用鋼質防火門,中檔的可用復合防火門, 高檔的可用木質防火門。
查看全文↓ 2019-07-11 15:38:16

相關問題
-
問 高層用什么防火門答
-
答
防火涂料不是指不能燃燒的油漆,是防止或阻止火焰擴散、蔓延。普通漆里醇酸漆是屬于低播焰涂料。氯化橡膠、丙烯酸等系列油漆不能用。
-
答
在高層民用建筑設計防火規范中將防火門定為甲、乙、丙三級,并對其耐火極限作了規定,甲級門不得低于1.5小時,乙級門不得低于1小時,丙級門不得低于0.5小時。 木質防火門作為防火墻的組成部分,除耐火極限外,其本身也應為難燃材料。木材不進行阻燃處理,又不用防火涂料或不燃材料進行保護,防火門的耐火極限肯定達不到甲級防火門的要求。
-
答
乙級防火門是指耐火極限不低于0.9h的防火門。據國標《GB12955-2008》。一般主要用于防火通道。無特殊要求,防火要求很高的電井門要用甲級的,一般逃生門用乙級的(常閉、無鎖),管井門什么的用丙級的。
-
答
有標準尺寸的防火門,同時也就有非標準的防火門,而非標準的防火門尺寸范圍一般高于寬1800mm*高2400mm。在2013年中,為了進一步規范防火門尺寸,消防部修改了一項關于生產防火門的規定,對以前的大門尺寸可以含蓋的今年不能含蓋了,簡單來說就是一個尺寸,擁有一個防火的標識。 (2017-11-04 sunshine噠噠噠)GB 50016-2006《建筑設計防火規范》對防火門的高度沒有規定,對寬度有明確的計算方式和指標,一般不小于1100mm。GB12955-2008《防火門》中要求防火門的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》要求。GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》的表1中,對于900mm以上的門的高度**小為2000mm。綜述,賓館的防火門的**小尺寸寬為1.1m高為2.0m。 (2017-11-04 小豌豆?按消防部分要求,防火門的**大高度為2200mm,單開**大寬度為1000mm,雙開**大寬度為1800mm。
全部5個回答>