吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

電梯機房門可以任意一側開嗎?

153****0120 | 2018-06-21 15:27:08

已有5個回答

  • 132****4208

    1、空間上的考慮——機房設在樓頂機房門一般在進材料的時候就應該做好(為了材料的安全),由于后期施工房內設備線路比較多,向內開容易碰到正在施工中的人員設備以及線路。
    2、安全上的考慮——向內開容易碰到內部人員,由于機房內部電線、排插以及運轉的設備等因素,有可能造成人員傷亡事故。

    查看全文↓ 2018-06-21 15:32:27
  • 148****3162

    機房通道門的寬度應當不小于0.60m,高度應當不小于1.80m,并且門不得向房內開啟。門應當裝有帶鑰匙的鎖,并且可以從機房內不用鑰匙打開。門外側應當標明“機房重地,閑人免進”,或者有其它類似警示標志

    查看全文↓ 2018-06-21 15:31:19
  • 135****1982

    建筑7.4.10條,消防電梯的設置中,消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房間,當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門。
    2.高規6.3.3條,消防電梯的設置,同建規中相關要求。
    3.技術措施2009版中,9.5.4條關于消防電梯機房的規定中,電梯機房門應為甲級防火門。

    4.技術措施2009版中,9.5.7條規定,電梯機房門應為乙級防火門(直接開向室外者除外)

    查看全文↓ 2018-06-21 15:30:47
  • 142****0983

    電梯機房的門必須向外開啟!
    在GB7588和各地的驗收標準中都有明確規定

    查看全文↓ 2018-06-21 15:29:20
  • 158****5791

    根據情況了,因為電梯井道平衡重那邊的墻需要受力,主機架機梁擔在上面。但是如果機房開門能避過主機架機梁設置,且預留足夠的人員安全距離,一般來說也沒什么問題

    查看全文↓ 2018-06-21 15:27:32