吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??無機房電梯安全回路41怎么回事

142****4428 | 2018-06-26 22:59:41

已有3個回答

  • 137****6625

    建議去維修店檢查咨詢一下

    查看全文↓ 2018-06-26 23:01:27
  • 136****5084

    故障狀態:
    當電梯處于停止狀態,所有信號不能登記,快車慢車均無法運行,首先懷疑是安全回路故障。應該到機房控制屏觀察安 全繼電器的狀態。如果安全繼電器處于釋放狀態,則應判斷為安全回路故障。
    故障可能原因:
    1. 輸入電源的相序錯或有缺相引起相序繼電器動作。
    2. 電梯長時間處于超負載運行或堵轉,引起熱繼電器動作。
    3. 可能限速器超速引起限速器開關動作。
    4. 電梯沖頂或沉底引起極限開關動作。
    5. 地坑斷繩開關動作。可能是限速器繩跳出或超長。
    6. 安全鉗動作。應查明原因??赡苁窍匏倨鞒賱幼?、限速器失油誤動作、地坑繩輪失油、地坑繩輪有異物(如老鼠等)卷入、安全契塊間隙太小等。
    7. 安全窗被人頂起,引起安全窗開關動作。
    8. 可能有的急停開關被人按下。
    9. 如果各開關都正常,應檢查其觸點接觸是否良好,接線是否有松動等。
    另外,目前較多電梯雖然安全回路正常,安全繼電器也吸合,但通常在安全繼電器上取一付常開觸點再送到微機(或PC機)進行檢測,如果安全繼電器本身接觸不良,也會引起安全回路故障的狀態。

    查看全文↓ 2018-06-26 23:00:52
  • 152****6093

    短接針420-89為安全回路,420-G41為門鎖回路,如果是限速器開關、安全鉗開關、限位開關、極限開關、緩沖器開關起作用可用(緊急電動運行)這個開關把它短接了,其它回路無作用。

    查看全文↓ 2018-06-26 23:00:18

相關問題

  • 1.電梯處于檢修狀態,位于頂層以下位置2.手動將限速器動作,3.電梯檢修下行,限速器鋼絲繩帶動限速器轉動時電氣開關動作,并卡死限速器鋼絲繩4.短接限速器電氣開關電梯繼續檢修下行,由于限速器鋼絲繩的提拉作用,安全鉗開關會動作5.再短接安全鉗開關繼續檢修下行,觀察曳引繩在曳引輪上的打滑情況。能打滑即表示安全鉗動作可靠,看見滑動就停,不能長時間打滑,容易造成曳引輪和曳引繩的損壞。6.檢修上行復位

    全部3個回答>
  • 直接用支架固定在井道周圍的混凝土圈梁上。無機房電梯是相對于有機房電梯而言的,也就是說,省去了機房,將原機房內的控制屏、曳引機、限速器等移往井道等處,或用其它技術取代。其特點就是沒有機房,為建筑商降低成本,另外無機房電梯一般采用變頻控制技術和永磁同步電機技術,故節能、環保、不占用除井道以外的空間。

    全部3個回答>
  • 區別就在于機房無機房電梯,曳引機直接安裝在井道里,不需要單獨設置機房的。無機房電梯就是沒有機房的電梯,有機房電梯是有機房的,包括小機房電梯和一般機房電梯。至于安裝有機房還是無機房,是在建筑藍圖設計時基本就確定的,這個開發公司在總體設計時就要提前確定的。無機房電梯的曳引機在井道里,有的在導軌上,有的在梁上。具體選用就是看建筑的類型,用途定位,檔次要求和設計條件了,但是一般中低層可用無機房,中高層基本還是用有機房的。單梯的,樓層小,空間比較小,可以選擇無機房,價錢高一點。

    全部3個回答>
  • 都很可靠,如果高層建筑,對無機房速度有要求,不能太快。價格嘛,無機房應該貴一點。

    全部3個回答>
  • 頂層高度和速度有關,基本是3900到4200之間。頂層上方的樓層?木有電梯還有住戶?可以居住,只要離臥室夠遠就行。

    全部3個回答>