吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??通力無機房電梯安全鉗聯動怎么做

155****9333 | 2018-06-27 10:48:52

已有3個回答

  • 131****5313

    1.電梯處于檢修狀態,位于頂層以下位置
    2.手動將限速器動作,
    3.電梯檢修下行,限速器鋼絲繩帶動限速器轉動時電氣開關動作,并卡死限速器鋼絲繩
    4.短接限速器電氣開關電梯繼續檢修下行,由于限速器鋼絲繩的提拉作用,安全鉗開關會動作
    5.再短接安全鉗開關繼續檢修下行,觀察曳引繩在曳引輪上的打滑情況。能打滑即表示安全鉗動作可靠,看見滑動就停,不能長時間打滑,容易造成曳引輪和曳引繩的損壞。
    6.檢修上行復位

    查看全文↓ 2018-06-27 10:50:07
  • 151****2555

    一、試驗方法:
    1. 層門口立檢修牌
    2. 電梯檢修狀態,把轎廂運行至方便進入底坑的合適位置。
    3. 關閉所有層門后,人為動作限速器鉗塊,使其卡住限速器的爪輪。
    4. 電梯以檢修速度下行,此時限速器動作,首先電氣安全開關動作,電動機斷電。
    5. 短接限速器、安全鉗的電氣安全開關回路,繼續以檢修的速度向下運行,緊
    接機械聯動機構動作,安全鉗鍥塊卡在導軌上,使電梯停止向下運行。,此時曳引繩在曳引輪上打滑,立即停止運行。
    6. 檢修向上運行,安全鉗塊脫落?;謴拖匏倨鳈C械機構及安全電氣開關,拆除短接線路。
    7. 電梯檢修向下運行,檢驗安全鉗塊是否已經復位。
    8. 檢查、修復導軌的磨損
    9. 檢查恢復正常后的電梯運行情況 10. 試驗內容的記錄
    二 檢查的內容 :
    1. 限速器轉動是否靈活,鉗塊動作是否可靠
    2. 限速器的電氣安全開關是否動作 ,且應提前于機械機構
    3. 安全鉗的電氣安全開關是否與安全鉗的鉗塊同時動作
    4. 轉動拉桿部分是否靈活無卡死現
    5. 轎廂向上運行,安全鉗鉗塊能否自動脫落 6. 轎底的傾斜度是否小于5%
    7. 限速繩的連接部分是否可靠,U型卡有無松動現象 8. 恢復后的安全鉗的鉗塊與導軌的間隙應調整均勻

    查看全文↓ 2018-06-27 10:49:42
  • 131****7425

    電梯盡量停在靠近井道中間。使限速器動作。然后打緊急電動運行。電梯下行。。就可以是安全鉗

    查看全文↓ 2018-06-27 10:49:10

相關問題

  • 電梯限速器安全鉗試驗是電梯檢驗過程中必須檢驗的項目,它是確保電梯安全鉗保護可靠動作的必備途徑。因為電梯限速器和安全鉗屬于一套完整的聯動機構,所以常常稱謂安全鉗聯動試驗。其中限速器屬于動作觸發機構,安全鉗屬于動作執行機構。因電梯所用的功能不同,限速器的結構也有很大的區別。比如有機房限速器和無機房限速器結構有很大的區別。如圖向左轉|向右轉有機房限速器向左轉|向右轉無機房限速器向左轉|向右轉上圖為限速器結構原理圖,其動作是靠7觸發鎖舌動作觸發帶動安全鉗提拉機構動作,促使安全鉗動作。試驗方法:1、將電梯開始較高層站,撥動觸發鎖舌,2、將電梯處于檢修狀態,開啟緊急電動模式,以檢修動作下行,限速器會夾死聯動鋼絲繩,驅動安全鉗提拉機構,使安全鉗動作。3、恢復觸發鎖舌狀態,以檢修速度上行,解除安全鉗動作狀態。

    全部3個回答>
  • 有報故障嗎,是不是測速發電機有問題

    全部3個回答>
  • 0001 運行監控時間超時0003 超時0004 在連續三次同步效正運行中錯誤0007 門區開關30或B30粘連0014 提前開門錯誤。跟在0076錯誤后0015 連續兩次提前開門監控故障,跟在0082故障后0021 安全回路不通0022 在運行時廳門打開0023 在運行時轎門打開0025 啟動允許錯誤0026 DRV板故障0036 在運行時主接觸器釋放0037 抱閘打開錯誤0039 77:U,77:N 旁邊按鈕粘聯0042 轎箱照明監控0043 關門到位丟失0044 多次關門失敗0046 轎門觸點,廳門觸點或關門到位不工作0048 重開裝置運作超時1分鐘0051啟動失敗0052上下同步開關同時運作0058 不啟動超時0061 強制關門時間過長0062 轎修方向按鈕粘聯0071 無30或B30(門區)信號0072 61:U輸入粘聯錯誤0073 無61:N輸入0074 61:N輸入粘聯錯誤0166 在平層過快0169 自動電池測試探測到電池電壓過底0170 AC供電故障0172 24VDC轎箱和井道供電0213 未發現樓層節點以下為DRV板故障0101 驅動停止0102 LCEDRV緩沖測試按鈕粘聯0104電機過熱0105 變頻器故障0106 LCEDRV板故障0107 LWD故障0109 位置丟失以下為在SETUP學習時的故障0113 同步開關77:S故障0114 樓層距離過近0117 沒有樓層位置自學習以下為網絡LCECCBS轎頂連接板1201 操縱箱內第一塊CEB板故障1202 操縱箱內第二塊CEB板故障12nn 操縱箱內第n塊板故障LCECOB前門1301 前門COB板故障后門2301 后門COB板故障LCEFCB前門1401~~14nn 第n塊FCB板故障后門2401~~24nn 第n塊FCB板故障LCEFOB前門15~~ 后門25~~15nn~~25nn 第n塊FOB板故障LCEGTW板1601 網關板故障LCEOPT17nn~~27nn 第n塊OPT板故障LCECIB前門1801 前門轎箱司機功能板故障后門2801 后門轎箱司機功能板故障

    全部3個回答>
  • 建議去維修店檢查咨詢一下

    全部3個回答>
  • 直接用支架固定在井道周圍的混凝土圈梁上。無機房電梯是相對于有機房電梯而言的,也就是說,省去了機房,將原機房內的控制屏、曳引機、限速器等移往井道等處,或用其它技術取代。其特點就是沒有機房,為建筑商降低成本,另外無機房電梯一般采用變頻控制技術和永磁同步電機技術,故節能、環保、不占用除井道以外的空間。

    全部3個回答>