這個有要求的,門窗都需要加密,就是比平時鋪的地方尺寸要小
全部3個回答>高層樓房外墻面為什么有管子
142****8224 | 2018-07-07 11:30:56
已有3個回答
-
151****5333
高層民用建筑的設備層也有人稱為管道層的。
查看全文↓ 2018-07-07 11:31:45
一般賓館、住宅等建筑的上部由于有管線較多的房間,或下部為大空間房間或轉換為其他功能用房而管線需轉換時,或便于市政管線的接人,宜在上下部之間設置設備層。
建筑高度大于100m的公共建筑,應設置避難層。按有關規范,避難層可以兼作設備層。
一、《民用建筑設計通則》GB50352-2005:
6.4 設備層、避難層和架空層
6.4.1 設備層設置應符合下列規定:
1 設備層的凈高應根據設備和管線的安裝檢修需要確定;
2 當賓館、住宅等建筑上部有管線較多的房間,下部為大空間房間或轉換為其他功能用房而管線需轉換時,宜在上下部之間設置設備層;
3 設備層布置應便于市政管線的接人;在防火、防爆和衛生等方面互有影響的設備用房不應相鄰布置;
4 設備層應有自然通風或機械通風;當設備層設于地下室又無機械通風裝置時,應在地下室外墻設置通風口或通風道,其面積應滿足送、排風量的要求;
5 給排水設備的機房應設集水坑并預留排水泵電源和排水管路或接口;配電房應滿足線路的敷設;
6 設備用房布置位置及其圍護結構,管道穿過隔墻、防火墻和樓板等應符合防火規范的有關規定。
6.4.2 建筑高度超過100m的超高層民用建筑,應設置避難層(間)。
6.4.3 有人員正?;顒拥募芸諏蛹氨茈y層的凈高不應低于2m。 -
153****0256
這種是混凝土鋼筋剪力墻,一般房子是砌磚墻。這種墻里面有鋼筋,比較牢固,還有垂直度好,高層以上的房子就用這種墻。
查看全文↓ 2018-07-07 11:31:30 -
144****5286
室內排水管:
查看全文↓ 2018-07-07 11:31:22
1、做灌水試驗,隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前,必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。滿水15分鐘水面下降后,再灌滿觀察5分鐘,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。全部系統或區(段)。觀察檢查。
2、做通球試驗,排水主立管及水平干管應做通球試驗,通球球徑不小于排水管道管徑的2/3,通球率100%,通球檢查。
相關問題
-
答
-
答
國家標準規定,地暖管間距**小一般為100mm,**大一般不超過300mm;家用一般為25cm或20cm;公共場地一般為25-30cm。地暖管間距標準為200mm;衛生間地暖管間距標準一般為150mm,地下室或儲藏室地暖管間距一般為300mm。
全部3個回答> -
答
一、返潮原因 樓房返潮現象主要發生在房屋的底層地面。一般有兩種原因:一是溫度較高的潮濕空氣(相對濕度在90%以上)遇到溫度較低而又光滑不吸水的地面時,易在地面產生凝結水(一般溫度在2℃左右時即會產生)。這種情況多數發生在梅雨季節,雨水多,氣溫高,濕度大。一旦氣候轉晴干燥,返潮現象即可消除。二是地面墊層下地基土壤中的水通過毛細作用上升,以及汽態水向上滲透,使地面材料潮濕,并加劇整個房間濕度情況的惡化。這種情況往往常年發生,較難處理。此外,還有室外的排水不暢、房間的通風不好等原因。南方大部分地區地表層多屬粘土和亞粘土。粘土毛細孔水位上升高度可達2~2.5米,亞粘土則達1~1.3米。用密實性差的建筑材料做室內地面時,會增強毛細作用,地面返潮現象更嚴重。
全部4個回答> -
答
墻面發霉主要原因有2個方面,外因是濕度多大,內因是墻面刷漆施工不過關。內因我們可以嚴格把關的。
全部5個回答> -
答
外墻涂料所使用的環境條件比較嚴酷,有強烈的太陽光照射,其中包括殺傷力很強的紫外線,有風、霜、雨、雪、凝露和冰凍的影響,有氣溫變化的作用,有霉菌和藻類等微生物的破壞,有的還有酸雨和化學物質的腐蝕,等等,因此對外墻涂料的性能要求比較高。一般來說,外墻涂料使用壽命的長短沒有一個固定的數值,這個跟外墻涂料的工藝及成分有關,如果外墻涂料的質量好,那么涂刷到墻上能堅持七八年以上,有些甚至能達到十幾年,如果是外墻涂料質量差的話,這個就不好說了,外墻涂料的使用壽命肯定是質量越差時間越短。涂料壽命主要看涂料成分中的重要元素,大致為:氟碳乳液 10-15年硅丙乳液 5-8年聚氨酯 5-8年丙烯酸乳液 3-5年苯丙乳液 2-3年