根據有關規范要求,電源進線應采用三相五線制(ABC三相及零線和地線,此接地為變壓器的中性點直接接地,且在入戶處應做重復接地。重復接地極埋深不小于0.6m)在配電箱中,地線從一個接地銅排上引入各室,是不走開關的。一般商品房由施工隊做好接地裝置。一般插座都是三根線,左零右火上接地,進入家庭各室的單相電源線也由3根組成,即火線、零線、地線
全部4個回答>商品房地線怎么接
158****1892 | 2018-07-09 17:43:03
已有4個回答
-
141****4471
商品房通常采用TN系統供電,進戶是有一根保護零線的,這根保護零線是和變壓器中性點相連接的或者和總工作零線相連。
查看全文↓ 2018-07-09 17:49:38
安全等級比TT系統采用的接地保護要高很多。 -
131****2702
需要有地線的。
查看全文↓ 2018-07-09 17:46:55
商品房通常采用TN系統供電,進戶是有一根保護零線的,這根保護零線是和變壓器中性點相連接的或者和總工作零線相連。安全等級比TT系統采用的接地保護要高很多。
標準的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結構地梁鋼筋(沒有時采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網格人工敷設)及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(根據設計要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時2根、d<16時4根)跨接焊通,且防雷引下線與均壓環(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個閉合的防雷整體,所有跨接線均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數按規范規定。如果是高層建筑的話,30米以上的金屬門窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛生間等電位可與就近柱相連接就行?,F(xiàn)在的樓房都應該做,因為開發商在報建時同時要報防雷辦批準方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規范要求高多了。接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結構鋼筋作為接地體,具體材質有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關,根據當?shù)氐耐临|(zhì)及是否為雷擊區,根據設計規范確定,即按照施工圖紙進行施工。 -
137****1314
你所講的地線應該是保護接地線。
查看全文↓ 2018-07-09 17:45:19
這要看你住的位置,現在城市里多數是樓房,正規的開發商已經將保護接地接至每戶的配電箱內,并且每個三眼插座都有保護接地。非正規的開發商開發的樓盤,需要自己將配電箱蓋打開,檢查配電箱進線是不是三根線,其中有一根與配電箱外殼連接,通常這根線是雙色線(線上有兩種顏色),同時,還有多根線與其連接。
如果進線只有二根,則沒有保護接地線。住一樓或自己蓋的房子,就需要自己做接地,接地極做起來比較麻煩,按接地標準做一般家庭較困難,確實要做可百度一下。如果是樓層較高,則先將接地極做好,用不低于4平方毫米的電線引到家里即可。做保護接地極時,接地電阻不大于10歐姆。
保護接地千萬不能接在鋼質水管上,這樣很危險。別人家家電漏電會導致你家的用電器外殼帶電的! -
138****0098
一般在房子的進戶總電源箱那里會有地線的接頭!~ 如果沒有你可以接柱子的豎向鋼筋(也就是主筋),因為建窒防雷接地從籄往上來都是焊接的柱子鋼筋~
查看全文↓ 2018-07-09 17:44:22
相關問題
-
問 商品房地線怎么接答
-
問 ??商品房地線怎么接誰能教教我?答
一般在房子的進戶總電源箱那里會有地線的接頭!~ 如果沒有你可以接柱子的豎向鋼筋(也就是主筋),因為建窒防雷接地從籄往上來都是焊接的柱子鋼筋~
全部3個回答> -
問 有誰懂得樓房地線怎么接?答
那么就找管理處或供電局的人了解一下該樓有沒有接地線,千萬不要私自把你的地線接到水管上(因為檢修水管時會發生電擊的)、更不要私自接到避雷線上(因為你不掷過了閃擊點沒有)。
全部4個回答> -
問 誰懂得樓房地線怎么接?答
1、施工方一般會在樓房底層埋設接地網,再通過25平方的銅塑線聯接到各樓層的總配電開關箱,只要找到那條黃綠線就對了。2、住樓房不要把地線接在自來水、暖氣等管道上,因為管道情況復雜,接口處接觸電阻較大,很不可靠。墻壁上若有三孔插座,中間上孔是地線,專為需要接地設備使用的,它與整個樓的接地線可靠連接。三腳插頭,三個腳中較長的腳是接地的,可稱做接地腳,另外兩個較短的腳是把家用電器接入電路,可稱它們為導電腳。如果家用電器的金屬外殼由于絕緣體損壞等原因而帶電,這時接地腳就會形成接地短路電流,使家用電器的金屬外殼接地而對地放電,從而使人不被觸電,起到安全保護的作用。
全部4個回答> -
問 地線高樓如何接答
樓房地線都應該接到接地樁上,這樣才能保證接地線的可靠性。一般樓房在會預埋接地樁,不管是商品房還是自建房,引入的電源線不是220V(兩線的)及時380V(四線的),不會有地線因?,為了保證用電安全,必須要有單獨的接地樁,商品房的接地樁根據圖紙進行敷設的,自建房的可以用直徑20~25mm的鍍鋅鋼管(2.5米長)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直徑為8mm的圓鋼引到配電箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑銅線引到配電箱附近,再跟各分路通過接地排連接。
全部3個回答>
買房交流群
商業用房最新問答
- 買商鋪時,貸款和全款哪個更合適,貸款流程是怎樣的?
- 買交通設施附近的商鋪可以貸款嗎?貸款的流程是怎樣的?
- 商業地產有哪些類別,未來的發展趨勢是怎樣的?
- 商鋪的公攤面積如何計算,怎樣的占比才算合理?
- 買臨街商鋪有哪些風險,我該采取哪些措施來防范?
- 按揭買商場商鋪需要哪些資料?流程有哪些步驟?
- 樓道里的商鋪有公攤面積嗎?商鋪的公攤面積怎么計算?
- 商業地產空置率是什么,有哪些解決策略?
- 臨街商鋪按揭的話,首付要多少?貸款利率怎么樣?
- 社區商鋪貸款怎么申請?首付有哪些限制?