吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

問一下水電改造之后該如何驗收?應該注意什么

146****3116 | 2018-07-25 09:46:15

已有4個回答

  • 152****6657

    關于水電改造驗收,一般有這幾條標準,首先是電路,電路的開槽深度應是管徑的1.5倍,線管在拐彎處要用彎管器固定好,長度為200MM。線管與線管的連接處要有鎖母,并且接口處要用膠水粘緊;相同電路線盒之間的距離5CM;安裝地采暖的地面,不能再次開槽安裝電路,否則會破壞地采暖結構,導致供暖不暢;無論是廚房還是衛生間,水管出水口出墻距離1MM;防水主要是指衛生間。首先地面和墻面基層不能有開裂、空鼓、脫落等現象。防水材料要符合標準,與基層粘貼要牢固,涂刷要均勻。樓主可以參考一下。

    查看全文↓ 2018-07-25 09:49:43
  • 151****6649

    水電驗收:
    1)、電氣產品是否是符合有關標準的合格產品。
    2)、電氣線采用阻燃型暗管鋪設,導線在管內不應有結頭和扭結。
    3)、禁止將導線直接埋入抹灰層內。
    4)、“火線進開關,零線進燈頭”,插座接線應符合“左零右火接地在上”的規定。
    5)、空調及大功率電器應單獨設管,電線宜用4平方毫米線。
    6)、電源線、電視線、電話線不得裝入同一個管道內。
    7)、開關、插座安裝牢固,位置正確,蓋板端正,緊貼墻面,四周無縫隙。電氣工程安裝之后,應進行電氣通電,燈具試亮,開關控制等。工程竣工后,應向客戶提供配線施工圖,標明導線規格及走向。
    8)、電管拐彎處禁止用彎頭,必須用彈簧穿進管子內彎,正常情況下彎頭數量不超過3個。
    9)對電線的顏色也應該按照規范執行。應為:紅、藍、雙色線、白。
    其次,管線的安裝應該:
    1、管道排列合理,鋪設牢固,橫平豎直,開關、閥門安裝平整,使用靈活、方便
    2、隱蔽工程,先要驗收后再封閉,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎樣做的。例如水改工程,開槽后槽內做沒有做防水 。做試壓后《打壓到10個氣壓 ,》有無滲漏,出水是否通暢,水表運轉是否正常。給水管道及附件連接嚴不嚴密,這些隱蔽工程,不能出問題,出了問題,維修都困難。因此正規公司對這一塊特別重視,他們往往有專門的水電施工隊伍負責安裝。有專門設備檢測。一些小公司和裝修隊沒有試壓設備,往往以通自來水來代替,質量難以保障,水管應選用優質產品如龍勝管。
    3、廚房,衛生間要做防水,要做24小時閉水實驗,不滲漏的可以不做。重新鋪磚或安裝潔具破壞了防水的要重做。淋浴區做到1。8米高
    4、衛生間的地面應該向地漏傾斜,使水能自己流入地漏,不積水。
    關于施工的問題:
    1、電源管道一定不能省錢,特別是埋墻管道,不然到時出問題了,想補救也難;
    2、埋墻管道如果允許的話,**好做預制管道,預制管道是所有管道是獨立的,不存在三岔管道,這樣的話,就算要更換線路,或者增加線路,只要利用管道引導線很容易就可以實現;
    3、電源、數據、電視、音響管道獨立分開,由于交流電源磁場現象,不分管道,容易產生信號干擾,就想一些人的電視不知道為什么就是沒有人家的清晰,不知道為什么自己上網老要重撥一樣?br/>4、電源線一定不能夠使用多股線(芯線由多股細銅線絞成),多股線一則散熱不良,單芯帶負荷能力差,**重要的就是它容易產生電腐蝕(氧化),一旦氧化就容易斷芯、發熱;
    5、電源線一定要入管道,一則保護電源線,2則防潮防短路;
    6、購買電源線一定要買2層保護皮電源線,這樣的電源線是會影響散熱,但我相信大家都不希望自己的電路短路發生吧?
    7、銅線多于220V交流電來說,一般情況下一平方可以安全通過3~4A的電,根據這個原則,估算自己的電器功率,再預留一點余度,選購適合線徑的電源線,一般來說家用電源線使用**多的是4平方線和2。5平方線;
    8、電源線路要根據功能分路處理:
    -1)、空調一路,線徑4平方;
    -2)、熱水器一路,線徑4平方;
    -3)、插座一路(2。5末端/4平方始端);
    -4)、照明一路2。5平方;
    9、然后再按照不同地域分開:1、廚房線路建議使用4平方線,因為廚房里有很多大功率的電器,比如冰箱、消毒柜、洗碗機、抽油煙機等;2、衛生間線路**好獨立,因為該區域水氣大;
    10、在配線柜里要裝上空氣開關和漏電開關,一般說廚房、衛生間、電熱水器、插座這些線路需要加上漏電開關,照明一般不裝,只裝空氣開關就行了,空氣開關的容量根據估算使用功率而定;
    11、鋪管道時,一定要檢查,一定要保證所有線路均入管,管間接頭一定不能省接頭,所有電源線不能在管道中駁接,保證在管道中的電源線是一條完整的線,駁接點應該設在開關、插座等外露的地方!
    電工系列常見的問題主要有:
    配電線路的斷路、路、電視信號微弱、電話接收干擾等等。那為什么會產生這些問題呢?
    1、線路接頭過多及接頭處理不當是突出原因。有些線路過長,在電工操作時會有一些接頭產生。但由于一些電工師傅受技術水平限制或責任心不強,對接頭的打線、絕緣及防潮處理不好,就會發生斷路、短路等現象。 預防技巧:線路盡量減少接頭。如果必須接線,配電線路要打好接頭,做好絕緣及防潮,有條件的話(在適當?shù)墓こ虉髢r之下)還可以“涮錫”或使用接線端子;電視天線的同軸電纜接線**好使用分置器或接線盒,電話線路與電視線路做法差不多。
    2、做隱蔽處理的線路沒有套管。套管是為保護隱蔽的線路不被破壞,如果在該套管時不套或使用不適當?shù)奶坠?,施工?dāng)中或今后使用時不能避免線路的損傷,會為您留下隱患。 預防技巧:墻壁的隱蔽線路使用PVC硬質線管,注意與線號配套;盡量減少地面走線。萬一要在地面走線,考慮到今后會長期處于受壓狀態,施工當中會受影響,所以**好使用水煤氣管內套PVC管再安線,而且要固定好,不讓它移動。
    3、做好的線路受到后續施工的破壞。常見的主要有:墻壁線路被電錘打斷、鋪裝地板時氣釘槍打穿了PVC線管或護套線。 預防技巧:在做好的隱蔽線路做上標記,避免被下道工序施工人員無意中破壞。
    4、配電線路不考慮不同規格的電線有不同的額定電流,“小馬拉大車”造成線路本身長期超負荷工作。配電線路電線的選用要注意它的額定電流。
    5、各種不同的線路走同一線管。如把電視天線、電話線和配電線穿入同一套管,使電視、電話的接收受到干擾。電視天線線路、電話線路分別走套管。
    6、盡可能地減少不必要的接頭、使用合適的線管,都是線路施工時應該注意的。 水暖系列:常見問題有水管漏水、洗面盆和洗菜池返異味、浴缸花灑水流小、衛生潔具使用不便,等等。
    水管漏水:
    假設水管及管件本身沒有質量問題,我們分別介紹冷水管和熱水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件聯接時密封沒有做好??梢砸笫┕と藛T把密封材料四氟帶(俗稱生料帶)纏足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。 b.熱水管漏水除密封沒有做好外,
    家居中一般指弱電為電話、電視、寬帶等,強電為電源線。兩者不能同穿一根管內,平行距離為300mm以上。
    強電(220V或380V等電力線)弱電(電話電視AV寬帶報警監控對講等傳送信號的線纜)在布線的時候堅決不能走在一起!平行走線套管鋪設相距50CM以上插座相距20CM以上而電視屬于弱電的較高頻信號會對低頻的電話和寬帶信號有影響應分別套管鋪設!

    查看全文↓ 2018-07-25 09:48:19
  • 138****7478

    水路驗收 1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客戶指定) 2 、水路排布是否合理,定位尺寸準確,右冷左熱 3 、水試壓是否合格 4 、水管固定是否牢固,封補平、實 5 、衛生間防水層是否破壞。
    如破壞,重做防水處理 6 、出水口的高度及間距是否正確及符合客戶要求(電器尺寸) 7 、衛生間地平及坡度是否合理,不泛水、積水,排水暢通 8 、衛生間下柜及門套下邊防水防潮處理 9 、水路與電、氣路交叉時是否正確 10 、地漏定位及同邊防水是否合格 11 、下水管坡度及浴缸排水是否封閉好且是硬管對準落水口收工時水路檢查內容 1 、閥門安裝正確,開啟靈活、方便 2 、閥門及龍頭接頭處無滲水、漏水現象 3 、開關龍頭、面盆、浴缸等潔具無污染、無破損、無劃痕 4 、排水管道暢通 5 、墻面出水管的護蓋嚴密、緊貼墻面 6 、衛生間臺板邊封閉是否嚴密、無滲水、漏水 7 、臺盆與臺板之間密封是否嚴密,臺盆位置正確電路驗收 1 、材料是否符合質量要求及客戶要求 2 、電路排布是否合理、是否符合防火要求,空調、廚、衛專線分布 3 、線管、線盒固定是否合格,兩者之間連接牢固 4 、線管之間,特別是地下部分不允許有接頭 5 、強、弱電排布分路是否合理 6 、線路測試是否合格,各線之間阻值不小于 0.5 兆甌 7 、增容后,配電箱的回路及各電器功率是否夠用,各線路的線徑是否符合要求 8 、線管的封補是否合格 9 、電路、水路、氣路有交叉時是否合格 10 、開關、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣機)電路收工時檢查內容 1 、所有線路接通、開關接觸良好,工作正常 2 、燈具、電路及控制面板潔凈 3 、控制面板及燈具安裝牢固、方正、頂燈與頂面接觸嚴密 4 、同一空間,控制面板、插座是否分別在同一高度;
    不同空間也力爭同一高度 5 、開關與燃氣管之間應盡量避開 6 、插座是否在左零右火上地線 7 、火線進開關、螺口燈頭火線不得接外殼 8 、接燈線的接頭充分接觸牢固、絕緣恢復好

    查看全文↓ 2018-07-25 09:47:20
  • 158****7036

    1、水電改造可以找專業的水電改造公司,也可以讓自己找的裝修公司來改,但不管誰改,改完以后都需要打壓(水改)檢測(電改)驗收,尤其是如果水電改造和其他裝修不是同一家做的,必須做好交接,以免以后出現問題互相推諉。
    2、水電路改造之前,應該先和設計師,水電改造師傅一起商量好水電改造的具體方案,讓水電改造公司彈線確定水電改造的線路,根據彈線測量一下水電改造的米數,**好你在現場跟著,看他們測量的時候線路是怎么走的,預算水電改造費用,即使將來實際的費用超了,這樣你心里也會有數。
    3、水電改造一般都是按長度計算,但一般情況下好多公司計算時都按照不足一米按一米算,這個也提前要講好。
    4、水電改造是**大的隱蔽工程,也是裝修增項里面**貴的一項,不能工人說多少就是多少,要看他們是不是按常規的方式走管,盡量避免被行業潛規則O(∩_∩)O,例如:該穿墻的偏給你繞著墻面走,原本兩管開一槽的硬要算雙槽;原本改90厘米使用**順手,但他們硬是改110厘米,價格按2米算。
    5、水電路改造分開槽不開槽(或者明管暗管)兩個價格,也有的裝修隊把開槽價格細分為“非承重墻開槽、承重墻開槽”兩種價格,提前確認那些地方是明管,那些地方是暗管。
    6、水電路改造完成后要讓施工方出圖紙、拍照片,**好能標明尺寸并刻盤保存,因為后期裝修中有些地方需要開槽打孔,比如衛生間要安裝浴室掛件、熱水器、廚房要安裝櫥柜等等涉及打孔的情況**多,處理不當容易破壞水電路管線。
    7、有些家電**好在水電改之前訂購(或者**起碼想好要使用那些家電),比如:熱水器、油煙機、煤氣灶、櫥寶、軟水機、凈水機等等。這些家電都跟水電路改造、櫥柜設計有著很直接的關系,如果沒提前想好到時候使用時就會不方便。其他像冰箱、洗衣機、微波爐等家電,不用著急買,預留好插座的位置就可以了。
    8、水電改造原則上要求橫平豎直,該走頂的走?該走地的走地,該固定的固定,當然如果就是想省錢,可以按照你的要求改動,但必須保證安全。
    9、如果水電改造要在墻上開槽,原則上墻面橫開槽**長不應超過50厘米,承重墻開槽千萬不可切斷鋼筋!!開槽深度在2-2.5厘米(這樣才能把水管或者線管埋進墻里不致外露,便于以后墻面處理),開槽寬度視所埋管道決定,但**寬**好不超過8厘米,否則會影響墻體強度,造成安全隱患。

    查看全文↓ 2018-07-25 09:46:51

相關問題

  • 水電安裝工程驗收重點:  1、遵循“橫平豎直”原則  水電改造首先要看水管、電線的鋪設是否合理,如果水管電線預埋不按規范,當水電改造完成后,便難以確認水管電線預埋的位置。后期施工時,需要在墻面地面打釘,就有可能一不小心便打穿水管或者電線,造成水管爆裂、電線漏電等情況;而且日后如果需要檢修,也難以找出水管電線的位置,非常麻煩。關鍵細節:水電鋪設應該遵循“橫平豎直”的原則,另外同一室內的開關插座也應該處于同一水平線上,開關可距離地面1.4米,插座與地面的高度應保持在30厘米?! ?、下水管道需進行保護  有些施工人員工作比較馬虎,進行水電改造施工時,沒有對現有的下水管道進行保護,即沒有把馬桶排污管、水槽下水管的管口封閉起來。這樣容易導致施工余料掉進下水管道造成堵塞。關鍵細節:按照施工規范,水電改造施工前,都應該做好成品保護,將下水管道封閉就是其中一項?! ?、承重墻上嚴禁開槽  有的施工隊進行水電改造施工時,直接在承重墻體上開槽鋪設線管,這樣可能使房屋的承重結構受到影響,存在較大的安全隱患。關鍵細節:如果需要在承重墻體上走線,可以用絕緣的黃蠟管代替PVC管,因為黃臘管比較薄,只要鑿開承重墻體上的水泥層就可以埋入。  4、墻面不宜大面積橫向開槽  鋪設水管電線需要在墻面開槽,但是也要按照規范執行,不然也會存在安全隱患。比如有的工人鋪設部分房間的電線時,直接在墻面橫向開槽,而且長度很大。一般在墻面橫向開槽的跨度不能太大,因為橫向開槽很容易導致墻面的抹灰層因重力而下沉,導致日后出現裂縫。關鍵細節:墻面開槽應該都是豎向開槽,如在實際施工中必須要橫向開槽,長度盡量保證在1米以下?! ?、電線分色要規范  有的工人鋪設電線,往往不按規定給每組電線分色。比如火線、零線和地線都用紅色線,幾根電線的顏色都一樣,日后線路出了問題,檢查、維修起來將非常麻煩。關鍵細節:電路改造時電線應該按規定分色,火線可用紅、綠等電線,零線宜用藍色線,接地線須用雙色線。而且在同一室內,火線必須使用同一顏色?! ?、套管內穿線有講究  電線套管內的穿線數量也很有講究。有的工人為了節省電線套管,幾乎把每根線管均穿滿電線。這樣如果使用高功率的電線,電線發出的熱量就難以散發,嚴重的話電線會因此而短路。另外,由于線管內的電線太滿,也會導致電線無法自由抽出,維修時大大增加更換電線的難度。關鍵細節:電線套管內電線所占的面積不超過套管截面的40%,直觀點說就是直徑16毫米的電線套管**多穿3根線,直徑是20毫米的線管**多穿4根線?! ?、線盒連接處要恰當  連接電線套管與線盒時,不是直接用水泥固定,這樣不但導致電線套管與線盒的接口不能垂直連接,而且如果日后電線出現問題需要更換,也很難將電線拔出。關鍵細節:電線套管與線盒連接時,要使用杯梳,這樣既能更好的保護電線,又讓電線保持松動的空間,方便日后進行更換。另外預留在線盒內的電線應留有余量,長度宜為15厘米?! ?、強弱電鋪設保持距離  將強弱電線穿在同一套管,或者強弱電插座安放在同一個線盒內,是在野馬施工隊的施工工地**容易看到的現象。這樣做看似比較美觀,其實由于強弱電距離太近,電視信號等弱電很容易受到強電的影響。關鍵細節:鋪設電線時,強弱電的距離應該在50厘米以上,防止弱電信號受到干擾?! ?、選電線需區分功率  有的工人鋪設電線時,整個家居中統一使用橫截面是2.5平方毫米的電線,這有可能造成使用大功率的電器時,發生短路。關鍵細節:一般來說,家庭裝修中的電線應選用2.5平方毫米的電線,而一些大功率的電器線路,如空調、電熱水器等,則應該使用4平方毫米電線。另外電線穿在套管內不能有接頭、扭結,接頭只能安置在線盒中?! ?0、電線套管保持間距  一些施工工人鋪設電路時,為求方便,將多組電線套管緊緊的并排在一起鋪設。監理師表示,電線套管鋪設過于緊密,很容易造成鋪貼瓷磚時,水泥無法完全滲入電線套管的縫隙,這樣很容易造成瓷磚出現空鼓,影響到瓷磚的使用壽命。關鍵細節:應該將電線套管分開鋪設,每根套管之間起碼留有1厘米左右的縫隙。  11、不同管材不能同槽  水電改造所要改動的有水管、電線套管和煤氣管,一般這些水管都不允許預埋在同一個線槽內。如果電線套管和水管同槽,水管出現滲漏或者熱水管表面產生冷凝水,很容易浸泡到電線,導致電線受潮,發生短路,甚至漏電。煤氣管若與電線套管或者熱水管同槽,則存在更大的安全隱患。關鍵細節:檢查電線、水管和煤氣管是否分槽預埋,如果實在受空間限制,需將水電管之間做水泥沙漿隔梁,防止電線受潮。  12、冷熱水管要有距離  監理師在平時監理過程中,經常發現工人預埋衛生間水管,只是保證水管能完全埋入墻體內,并不考慮日后是否合適業主安裝龍頭或花灑。比如冷熱水管之間的距離太近,這樣會導致水龍頭的角閥難以安裝。關鍵細節:冷熱水管之間的距離一般要大于5厘米,而花灑出水口處的冷熱水管距離**好保持15厘米左右,而且兩根水管的出水口應在同一水平線上,方便日后安裝花灑或者龍頭?! ?3、水管交叉要用過橋彎  兩截水管上下交叉,如果不使用過橋彎,上面的水管就會受到推擠變形。特別是有些地方用到三通接頭的,接頭處會受到推擠而歪斜,時間長了歪斜的接頭處就會漏水。關鍵細節:查看水管上下交叉處,是否裝上過橋彎接頭,防止水管受擠壓造成接頭松動,出現漏水的情況?! ?4、水管不可架在電線之上  水管線管難以避免交叉,但是其交叉處需妥善處理,否則可能影響使用。有的工人鋪設水電沒有整體規劃,完全為了施工方便而亂接水管電線。例如水管和電線交叉時,將電線鋪設在水管之下,這樣如果水管出現冷凝水,可能使電線受潮,出現短路、跳閘的情況。關鍵細節:如果水管交叉鋪在電線套管上方,可以切開水管,安裝一個過橋彎,把水管與電線套管的位置互換,將電線靠在水管的上方?! ?5、下水管道須裝存水彎  樓房原來安裝的排水管沒有安裝存水彎,而裝修時工人改動廚房或者衛生間的下水管道后也沒有裝上存水彎,這樣下水管的異味很容易往上竄。關鍵細節:有的下水道存水彎是安裝在沉箱下,建議在回填沉箱前檢查工人是否給下水道加裝存水彎。  16、浴室插座要裝防濺蓋  浴室里要安裝插座,不能單純選用普通的款式,因為浴室內往往濕氣較大,安裝插座時要注意做好防潮防水處理,否則將存在較大安全隱患?! £P(guān)鍵細節:安裝在浴室的插座一定要帶有防濺蓋,如果已經裝了普通的插座,**好要加上一個防濺蓋?! ?7、不能省略水管加壓試驗  水電改造完工時,檢驗水管接頭是否漏水的唯一辦法,就是對水管進行加壓試驗。這也是水電改造中**關鍵的一步。方法主要是通過加大水管內的水壓,檢查水管的每個接頭是否有滲漏的情況。若忽略加壓試驗,很難保證入住新房后,如果水壓變大時,水管接頭處不會出現滲漏?! £P(guān)鍵細節:水電改造完成前,一定別忘了進行加壓試驗。市場上一些品牌水管商家均提供加壓服務,您也可以請他們上門進行檢測。 國家規范是24小時加壓試驗檢驗,實際需要72小時加壓試驗檢驗。

    全部3個回答>
  • 家裝水電改造驗收可以從以下幾個方面進行驗收。1、看所用的材料是否合乎國家標準。2、看是否按照圖紙進行施工。3、施工過程是否合乎規范。4、改造完工的實際效果是否符合設計要求。5、排水要進行通水試驗,看否有滲漏水現象。6、做潑水實驗,看地漏是否在**低處。7、檢查衛士潔具安裝是否合乎要求,安裝牢固不歪斜。8、給水管做打壓試驗,看管有無滲漏.9、打開水龍頭看出水是否通暢。冷熱水管的方位是否對。10、配電箱安裝是否符合規范要求,內部接線是否清晰有序,有無標識。逐個空開進行開斷試驗以檢查各個回路功能。11、開關安裝位置離門邊距離是否符合要求,多聯開關的順序是否對,標高是否符合圖紙要求。12、插座安裝標高是否符合圖紙要求,插座的零地火接線是否正確有效。標準是左零右火中間地。13、燈具安裝是否符合圖紙要求。14、開關插座是否貼墻安裝,廚衛間的插座是否有防濺盒。15、做絕緣電阻測試,檢查相間絕緣電阻必須符合規范要求。16、做通電試驗,檢查燈具插座功能。17.檢查等電位箱內的接線是否與衛生間內的金屬物品相連。18、弱電插座進行功能性檢查。

    全部3個回答>
  • 交房時業主需要的事項是:主要看的是房屋的建筑質量,這個用目測比較不容易發現??纯促彿亢贤母郊糠值慕ò矘?biāo)準。現在和當初承諾的是否一致。其他的就是一些小的細節,看水電的起碼,檢驗室內的建安配套的質量問題,水電是否通。外部的環境已成定局,即使和當初宣傳的有不同,也沒什么好的辦法,除非業主聯合起來找開發商。小區設施看下是否和開發商買房時候打的廣告一樣,祝交房順利!

    全部5個回答>
  • 保寧門窗廠家關于驗收提醒大家注意幾點:設計方面要注意:門窗尺寸、門窗底框有無泄水口?施工方面要注意:窗頂有無滴水線、門窗框與墻體間是否漏打密封膠安裝方面要注意:窗扇下框有沒有安裝安全玻璃、門窗是否變形

    全部4個回答>
  • 兩個設計規范1、智能建筑設計標準 GB/T50314-20062、電子信息系統機房設計規范GB50174-2008

    全部3個回答>